青梅竹马_2503 2016-09-04 18:17
机房地板又叫做耗散型静电地板。当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散。主要技术指标:
导电性能:系统电阻10的6次方—10的9次方欧姆 陶瓷机房静电地板,陶瓷机房静电地板 静电起电电压< 50伏 ;半衰时间 < 0.5;机械性能:均布载荷kg > 1600。极限集中载荷kg> 1000。挠度mm 2、 耐老化性:使用寿命60年以,标准地板:600×600×30mm
防火性能: 国家A级防火材料 耐磨性:0.1g/1000转
机房地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。支架、横梁、面板的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。施工工艺:
1把要安装高架地板的场地地面清理干净,要求地面平整干燥。应是已经做好水泥沙浆找平的地面,高低差用2米水平尺测量小于4毫米
2在清洁好的地面弹线定位,目的确定好每个支架位置。
3在定点位置安装支架,安装边框并且调整好整个支架的高度。
4支架横梁装配,同时调整横梁水平,建议用激光水平仪,然后拧紧螺钉,固定好横梁。
5安装活动地板,同时对活动地板修边。
6在地板安装完后进行踢脚线安装,保护及美化墙边。
7施工完毕后清理地板表面。希望能帮助到你。
王彩虹12138 2016-09-04 11:20
机房地板规范的话,我可以在这里给您介绍一下。1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。
3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。
4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。
5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。
6、设备间的地面材料应铺设防静电地板.
7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。
8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。
9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。
10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。
11、设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。