  • 在我心1 2016-09-03 20:42

    1)聚胺酯施工工艺要点a)清理基层。施工前,先将底板基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并进行彻底清扫。如发现油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等彻底清洗干净。b)涂布底胶。将聚胺酯甲、乙组份和二甲苯按1:3:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满均匀涂布在基层表面上,涂布量一般以0.3Kg/㎡左右为宜。涂布底胶后应干燥固化4h以上,才能进行下一道工序的施工。c)配制聚胺酯涂膜防水涂料。配制方法是:将聚胺酯甲、乙组份和二甲苯按1:20.3的比例配合,用电动搅拌器搅拌均匀备用。聚胺酯涂膜防水涂料应随配随用,配制好的混合料最好在2h内用完。d)涂膜防水施工。用长把滚刷蘸满已配制好的聚胺酯涂膜混合材料,均匀涂布在基层已干固的基层表面上,涂布时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4度为宜,每度涂布量为0.6~0.8Kg/㎡;对立面基层以涂刷4~5度为宜,每度涂布量为0.5~0.6Kg/㎡。防水涂膜总厚度平面不小于1.2mm,立面不小于1.5mme)涂完第一度涂膜后,一般需固化6h以上,在基本不粘手时再按上述方法涂布第二、三、四、度涂膜。但在平面的涂布方向,应使后一度与前一度涂布方向相垂直。凡遇到底板与立墙连接的阴、阳角,均需铺设涤纶纤维无纺布进行附加增强处理。具体做法是在涂布第二度涂膜后,立即铺贴涤纶纤维无纺布,铺贴时使无纺布均匀平坦地粘结在涂膜上,并滚压密实,不应有空鼓和皱折现象。经过5h以上固化后,方可涂布第三道涂膜。f)当平面部位最后一度聚胺酯涂膜完全固化,经过检查验收合格后,即可铺设氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材。2)、氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材施工工艺
    a)、涂布基层胶粘剂。先将其专用胶粘剂的铁桶打开,用电动搅拌器搅拌均匀,即可进行涂布施工。在卷材表面涂布胶粘剂:将卷材展开摊铺在平整干净的基层上,用长把滚刷蘸满胶粘剂均匀涂布在卷材表面上。但搭接缝部位的100㎜范围内不涂胶。涂胶后静置20分钟左右,待胶膜基本干燥,指触不粘时,即可进行卷材铺贴。在基层表面涂布胶粘剂:用长把滚刷蘸满胶粘剂,均匀涂布在基层处理剂已基本干燥和干净的基层表面上,涂胶后静置20分钟左右,待指触基本不粘时,即可进行卷材铺贴。b)、铺贴卷材。从一端开始。先用粉线弹出基准线,将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形卷材的中心插适应入1根Ф30㎜×1500㎜的铁管,由两人人别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定的部位,再沿基准线铺展。在铺设卷材的过程中,不要交卷材拉的过紧,更不允许拉伸卷材,也不得出现皱折现象。平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面然后向立面铺贴,并使卷材紧贴阴、阳角。铺贴时,不得出现空鼓现象。接缝部位必须距离阴、阳角200㎜以上。每当铺完一张卷材后,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始朝横方向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材与基层之间的空气。排除空气后,平面部位可用外包橡胶的长30㎝、重30~40㎏的铁辊滚压一遍,使其粘结牢固。垂直部位可用手持压辊滚压粘牢。
    希望我的回答对您有帮助!

    0 评论

  • clown_3715 2016-09-03 18:22

    1、施工准备
    1.1、技术准备:熟悉图纸,掌握细部构造的防水技术要求;编制施工方案或作业指导书,并经批准后向操作人员进行施工技术和安全交底。

    1.2、机具准备:手推车、压辊、喷灯、喷枪、热熔工具、安全帽等。

    1.3、材料准备:防水卷材及配套的底胶应有材料质量证明,并按要求见证取样送检,外观质量和物理性能均应满足相关规范要求。

    2、工艺流程基层清理、修补→基层验收→喷(涂)基层处理剂→特殊部位增强处理→弹铺贴线、试铺→卷材铺贴→收头、节点密封→检查修补→验收→保护层施工

    3、操作要点

    3.1、基层要求和处理:清理干净基层表面的异物和砂浆疙瘩等,局部孔洞、蜂窝、裂纹应修补严密,保持基层表面干燥(将1m2卷材在白天铺放在找平层上,3~4h后,掀起卷材检查无水印)、平整、洁净、均匀一致,无起砂、脱皮现象等。

    3.2、涂刷基层处理剂:基层处理剂应与所选防水卷材相配套;涂刷基层处理剂时,应先用油漆刷在阴阳角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍,再用长柄滚刷进行大面积滚涂,要涂刷均匀,不得过厚或过薄,更不得漏刷或露底。涂刷8小时后达到干燥程度后,方可进行下一道工序施工。当基层表面较潮湿时,应涂刷固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

    3.3、复杂部位增强处理:对阴阳角、排水口、管道根部及变形缝等薄弱部位做增强处理:将卷材按细部形状剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持喷灯烘烤,待其底面呈熔融状,立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。

    3.4、弹基准线:在已处理好并干燥的基层上按卷材铺贴方向和卷材宽度(留出搭接宽度)弹出每幅卷材的基准线(上层卷材铺贴时,同样在已铺贴的卷材上弹线),以此基准线进行卷材铺贴。

    3.5、铺贴卷材(主要用于改性沥青防水卷材热融法施工) 3.5.1、卷材铺贴用满粘滾铺法施工,先贴大面、后贴搭接缝。在转角处及立面上,卷材应自下而上进行铺贴。立面卷材不宜自上而下垂挂丈量剪裁,防止上部卷材受拉绷紧加速老化而影响防水层质量。

    3.5.2、在卷材筒中插入一根Ф30、长1.5m的铁管,两人分别手执铁管两端,先将材一端粘贴固定在起始部位,然后沿弹好的基准线滾展卷材1m(不要拉的太紧),再进行热熔铺粘,以此循序向上铺粘。
    3.5.3、铺贴卷材时不要用力过猛,应使卷材保持自然松驰状态,不得使卷材折皱。热熔时要使基层和卷材底面同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向来回移动,使卷材在幅宽内

    0 评论

  • -丶- 2016-09-03 08:00

    地下室外墙防水卷材施工方法    
    1工艺流程:    
    基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层    
    2.基层清理:施工前应将验收合格的基层清理干净。特别地下室外墙防水施工应在地下室外墙经监理工程师确认后方可进行施工。    
    3.基层处理剂施工:基层采用涂刷基层处理剂(冷底子油),涂刷时要均匀一致,不露底,表面干燥后铺贴防水卷材。    
    4.墙面凹凸不平处采用1:3水泥砂浆修补平整,再从下往上、先铺转角、后铺大面、交接处交叉搭接进行施工。    
    5.铺贴附加层:基层处理剂干燥后,对特殊部位做附加层防水施工。如阴阳角、管根部位等处防水施工。附加层必须采用满粘法施工。    
    6.铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪病卷好备用,操作时已将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层于卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,两幅卷材短边和长边的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。外墙立面部位采用满粘法。    7.热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌固填实.
    并应符合下列规定和要求:    
    1火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改型沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。    
    2滚铺卷材时,接缝部位必须溢出沥青热熔胶(接缝处应形成一道明显的沥青条挤出),并应随即刮封接口使接缝粘接牢固,不得有空鼓、皱折。    
    3铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。    
    4保护层施工:立面采用50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚酯酸乙烯胶粘剂200mm间距呈梅花形点粘粘贴)。

    0 评论

相关问题

  • 8 回答
    • 地下室防水卷材施工工艺流程是什么
    • AN拉勾勾 回答:地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 地下室墙面水平施工缝的防水施工处理地下室防水施工 地下室防水施工 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求份地下室自粘卷材防水施工方案
    • 秉锅锅155 回答:地下室防水施工方案 一、 编制依据: 建筑工程防水施工手册及地下室工程技术规范,GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及其它设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 二、工程概况:(略) 三、防水部位及材料的确定: 防水材料应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高、低温性能和优良的抗腐蚀性;与基面应形成良好的粘接力。根据要求,采用聚酯胎SBS4mm厚改性沥青防水卷材。 四、施工部署: 1、设立临时组织机构; 2、结合工程特点,组织经验丰富、持有上岗证的工人进行操作。 五、施工准备工作: 1、材料审查: 经理部出具各类人员上岗证以及材料供应的准用证、检测报告、合格证、说明书、防伪标志。 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经理部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 4、结构施工单位在底板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥沙浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。 5、底板防水施工时由结构单位搭设临时马道及安全护栏,以便材料运输和确保人员通行安全。 6、地下室垫层及外墙基面,办理文字交接检、执行贯标要求。 六、施工要点: 1、施工阶段划分: 依据设计图纸及施组设计,确定为该工程地下室,防水分为两个阶段:底板防水(内粘法)施工为第一阶段:外墙防水(外粘法)施工为第二阶段。 2、防水构造及留槎 (1)结构施工单位在垫层四周依据测量定位,砌筑永久保护墙和临时保护墙,并抹灰找平。 (2)结构外墙砼浇筑完结后,及时用1:3水泥砂浆找平,以备第二阶段防水施工。 七、施工工艺: (一)工艺流程: 1、底板防水:采用内粘法。 基面清扫、处理→涂刷基层处理剂→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。 2、 结构外墙防水:采用外粘法 结构外墙基层处理→涂刷基层处理→热熔铺贴第一层卷材→质量检查→热熔铺贴第二层卷材→搭接边缝密封→交验→做保护层。 (二)、基层清扫、处理: 1、施工前,将基层表面的突起物等铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净,若表面不平或局部开裂,由结构单位采用1:3水泥砂浆修补。 2、基层含水率测定:取1㎡见方的SBS卷材,覆盖基层3-4小时,掀起若无明显水迹,证明基面含水率小于9%,符合要求,可以防水施工。当基层表面干燥确有困难时,与甲方、监理另行办理洽商确定相应施工方案。 (三)涂刷基层处理剂: 基层处理剂用氯丁胶乳化沥青制成,人工用长把滚刷将底油涂刷均匀。 (四)热熔粘贴卷材施工要点: 1、局部加强: 后浇带、阴阳角及管道根等细部是防水薄弱部位,大面铺贴卷材前须做增强处理。 (1)、阴阳角(含积水坑)位置裁减500mm宽的SBS卷材粘实加强。 (2)后浇带部位: A、底板后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1500mm附加层粘实加强。 B、外墙后浇带加强:用SBS4mm厚的卷材1600mm附加层粘实加强。 (3)、预留管道根处理剪裁成直径比管道直径大于300mm宽的SBS3mm卷材圆形块粘实加强。 2、铺贴顺序: 铺粘平面时,应由流水地处向高处铺粘以增强防水效果。 3、 热熔铺粘卷材:第一阶段底板施工。 (1)在基层上划线分格,确定铺粘卷材的具体位置,划线分格由转角处开始,以确保卷材的合理布置。 (2)接头位置的规定: 平面接缝应留在距立面不小于1300mm的位置,平面接缝不小于900mm,外墙卷材甩槎不小于300mm,地下室交接部位防水处理甩600mm封头处理。 (3)卷材搭接规定: 相邻卷材的长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm,同层相邻两幅卷材短边应错开不少于1500mm以上,上下层两幅卷材错开500mm幅宽。 (4)卷材铺粘操作: 细部增强完毕后,依据正确定位,开始铺粘卷材,两人一组,其中一人手持汽油喷灯或用液化*强火移动烘烤熔融层,待熔融层融化后,另一人迅速推动卷材粘接,并用铁棍压实,边部挤出少量熔融物,同时用腻子刀进行封边。 第二阶段外墙防水施工:待地下室结构±0.000顶板完成后,清理卷材甩茬、找平基面并经监理验收合格后,开始往上铺粘卷材,直到设计规定的标高位置收头,粘贴方法及要求与地板基本相同。 (五)、接缝机收头处理: 对卷材长短边及末端收头;应用喷灯加热,腻子刀封边,封边应闭合严密。 八、交验: 第二阶段防水卷材铺贴完毕,并经内部质量检查评定合格后,技术员填写隐检纪录,通知甲方监理进行最终验收,合格后进行下一道工序施工。 九、质量要求: 1、质量目标:防水卷材施工一次合格。 2、所用SBS防水卷才符合设计要求及规格规范。 3、防水基面必须坚硬、平整、干燥、清洁,不应有反砂现象,清除尖利物。 4、卷材热熔铺贴方法和搭接顺序符合规范规定。 5、细部增强和收头处理必须符合规范规定。 6、卷材接缝部位必须粘接牢固,封闭严密,不得存在皱折、空鼓、翘边、脱层等现象。 7、卷材和短边搭接宽度允许偏差±10mm。 十、雨季施工措施: 1、设专人掌握天气预报情况,避免在雨天进行露天防水作业。防水层不能在雨中和雨后潮湿面施工。如在施工过程中遇雨,就采取妥善的遮盖,防水层施工时,为加快速度,要备足扫水,汲水和烘干工具(海棉、拖把、喷灯)以加快基面干燥,保证速度和质量。 2、雨水过后及时清扫,以免雨水长时间浸泡基面或已做好的防水层。 十一、易出现的质量问题及处理方法: 直径不大于300mm的浸泡(空鼓),处理方法是:割破鼓泡:排出气体使用卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,热熔封严其周边。直径不大于300mm的浸泡(空鼓)处理方法是:按斜字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分开按流水方向粘贴,并在面上增粘一层卷材,其周边长应比开口范围大100mm,之后粘牢封边。 十二、成品保护: 1、 防水层施工完毕经监理验收合格,并签署隐检单后,结构单位应立即施工保护层。 2、 各方施工人员认真保护已做好的防水层,严防施工工具或尖硬物品损坏防水层。禁止在防水层上拌制砂浆。 十三、安全消防: 1、 对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面地了解,并在操作中严格劳动保护制度。 2、 人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。 3、 防水施工每天下班前,应码放材料,清理杂物,确保工完场清。 4、 施工用料及防水材料多属易燃物质,在存放材料的料库和施工现场,必须严禁烟火,严格控制火源。 十四、文明施工: 1、 按规定施工,按标准操作,工程内实外美。施工现场整洁有序,工完料净场地清。 2、 项目部各级领导从抓文明施工着手,制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。 3、 将各项措施切实落实到队、班和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 求份地下室sbs卷材防水施工方案
    • 可爱的橙子 回答:地下室防水卷材施工方案 一、 施工工艺 1、地下室底板防水做法 C40S6 钢筋混凝土结构自防水底板。 20 厚 12.5 水泥防水砂浆内掺 5%防水剂 100 厚 C20 混凝土垫层 素土夯实 2、地下室外侧防水 钢筋混凝土墙体 10 厚白水泥浆掺 801 胶刮平铺玻纤网加强 1.5 厚 JS 复合防水涂料 120 厚 50 号砂浆砖砌保护墙 二、 防水施工 基层要求 1)、基层表面凸出墙面部分应铲平凹陷处用水泥砂浆填平密实将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净油污应清洗掉并用清洁湿布擦一遍。 2 、基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 3 、阴角应做成圆孤。 4 、当地下水位较高时将地下水位降至防水层底标高下 30cm并保持到防水层施工完成。 5 、基层表面应保持干燥含水率不大于 9%。 三、 材料准备 1 、把水泥、胶水及防水材料搬运到施工现场堆放到合理位置。 2 、地下防水工程所使用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求不合格的材料不得在工程中使用。 3 、进场后应进行见证取样试验合格后才能使用。 江西省上饶市第二建筑有限责任公司 4 、接好施工水源。 四、 施工步骤 1) 基面用白水泥掺 801 胶水刮平满铺玻纤网加强。 2) JS 复合防水涂料要按规定的比例取料用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒。 3) 涂覆分三遍涂刷各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准一般需 26 小时 。 4) 涂覆要尽量均匀不能有局部沉积并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡粘结严实。若防水层厚度不够可加涂一层或数层。 5) 涂层平均厚度不得低于设计厚度 测点中的 70%应大于或等于设计厚度允许有 30%的测点厚度不低于设计厚度的 80%。 6) 施工完后检查有无质量缺陷如有及时整改。 7) 验收防水层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡分层现象。 五、 施工注意事项 1) 防水层所用材料、基层处理剂均属易燃品应单独存放远离火源。 2) 操作时应通风夜间有足够的照明。 3) 不得在雨天及有水的面层施工。 4) 操作人员应按作业顺序作业避免对已施工的防水层上造成破坏。接头及转角等施工必须符合施工规范要求。 六、 成品保护 1) 已辅贴的防水层应注意保护不得损坏。 2) 穿过地面和墙面的管根不得损伤和变位。 3) 防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工并随之进行下一道工序。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室sbs防水卷材施工方案?
    • AN拉勾勾 回答:地下室sbs防水卷材施工方案: 1、热熔法 热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层,当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化,此时将卷材向前滚动便可与基层粘结,热熔卷材厚度应。 注:热熔法施工气温不宜低于-10℃。 全熔:卷材底部全部热熔,一般用于卷材之间的粘结,特殊情况下也用于基层的粘结。 点熔:部分热熔卷材底面,使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设,这种施工方法可以补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法,应注意调节火焰大小和速度,熔化面不能流淌或烤透,并用压辊压实。 2、冷粘法 冷粘法是以橡胶改性沥青冷胶粘剂(本公司生产)粘贴卷材的一种施工方法。这种方法主要用于单层防水构造及叠层防水构造的下层,在通常情况下,采用点粘或条粘的方法。卷材厚度为时,必须使用冷粘法。使用冷粘剂时应涂刷均匀,控制好冷粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,应用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。 施工工艺 1、粘贴异型部位:热熔施工时根据异型部位形状裁好卷材进行热熔粘贴。冷粘施工时也应根据异型部位的形状裁好卷材,涂好粘结剂方可进行粘贴。此外在距异型部位中心200mm范围内采用二布三涂或特殊处理的方法,使异形部位周围形成一层无接缝的整体弹性加强层,也是比较理想的。 2、大面积铺贴卷材 单层防水构造:大面积冷粘结一般采用点粘、条粘,重要工程要求采取满粘。叠层防水构造:防水层下层同单层防水构造,上层采用全部或部分热熔的施工方法,上下层卷材的宽幅须错开50%,使之形成一个完整的防水网。 卷材的铺贴要求 1、铺贴方向:屋面坡度平行于屋脊方向铺贴,并可根据现场条件合理选定,坡度时垂直于屋脊方向铺贴。 2、铺贴顺序:高低跨相毗连的屋面,应先高跨后低跨。对同一屋面,先铺雨水口、女儿墙等异型部位的加强层,后铺大面向防水层。 3、点粘施工的平层面,粘贴面在30%以上,坡屋面粘贴面70%以上,边缘封缝处满粘。 地下室立墙:卷材间及卷材与基层都满粘; 地下室底板:卷材与基层可点粘、满粘或空铺,卷材与卷材必须满粘。厕浴间及各加强层应满粘。 4、搭接宽度搭接方向短边搭接宽度( mm )长边搭接宽度( mm )铺贴方法卷材种类满粘值空铺条粘或点粘满粘值空铺条粘或点粘SBS.APP 改性沥青防水卷材 5、接缝要求:上下两层卷材接缝应错开1/3幅。 施工注意事项 1、燃具或喷灯点燃时不要对着人进行。 2、大风天气不要施工。 3、热熔施工时,注意火焰与卷材间的距离和停留时间,以免卷材过热变质。使用液化气喷枪时,液化气罐应距离燃火点20m以外,罐体旁应有专人负责。 4、向喷灯加油时,避免过多溢油。 5、使用粘结剂时,不要用手直接接触。 6、在施工现场及材料堆放点严禁烟火。 7、粘结剂桶要随用随封盖,以防溶剂挥发增加粘结剂的稠度。 8、通风不好的地方务必配备好换气装置以防缺氧和中毒。 9、危险区域及高空作业系好安全带。 10、不允许穿带钉子的鞋进入施工现场。 11、峻工的防水层不要堆积钝器及其它材料,以免破坏防水层。 12、准备灭火设施。 八、工程验收 1、层面工程完工后,必须干净、整洁、美观。 2、检验屋面有无渗漏积水、排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行,有可能作蓄水检验的屋面可作蓄水检验,其蓄水时间不宜小于24h。 3、卷材接缝部位必须牢固,封边要严密无翘边。大面积不允许有皱折、起鼓、脱层或滑移等现象。 4、在排水口的周围,檐口部位或卷材防水层的末端收头处,必须粘结接牢固,密封良好。 5、地下工程按《地下防水工程及验收规范》规定执行。 6、屋面工程本简介不妥之处,以国家屋面工程技术规范为准。 7、本简介的各类卷材及冷粘剂执行国家、行业标准或本企业标准。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水卷材做法是什么
    • 可爱的橙子 回答:操作工艺 2.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层 2.2.基层清理:施工前应将验收合格的基层清理干净。特别地下室外墙防水施工应在地下室外墙经监理工程师确认后方可进行施工。 2.3基层处理剂施工:基层采用涂刷基层处理剂(冷底子油),涂刷时要均匀一致,不露底,表面干燥后铺贴防水卷材。 2.4.地下主体结构施工完成后,铺帖立面卷材时先将接茬部位的各层卷材揭开,待表面清理、墙面凹凸不平处采用1:3水泥砂浆修补平整,再从下往上、先铺转角、后铺大面、交接处交叉搭接进行施工。 2.5.铺贴附加层:基层处理剂干燥后,对特殊部位做附加层防水施工。如阴阳角、管根部位等处防水施工。附加层必须采用满粘法施工。 2.6.铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪病卷好备用,操作时已将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层于卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,两幅卷材短边和长边的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。外墙立面部位采用满粘法。 2.7.热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌固填实。并应符合下列规定和要求: 2.7.1火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改型沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 2.7.2滚铺卷材时,接缝部位必须溢出沥青热熔胶(接缝处应形成一道明显的沥青条挤出),并应随即刮封接口使接缝粘接牢固,不得有空鼓、皱折。 2.7.3铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。 2.8保护层施工:立面采用50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚酯酸乙烯胶粘剂200mm间距呈梅花形点粘粘贴)。 技术负责人 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 地下室外墙防水卷材技术交底 交底提要 施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 2.9除地下室导墙部位第一道防水卷材横向搭接长度为150mm,其余长边和短边搭接缝宽为100mm,接缝处用满粘粘贴牢固、严密、不允许缝边空鼓,翘边滑移。 2.9.1.上下两层卷材长度搭接缝错开1/3幅度,且不得互相垂直铺贴。 2.9.2.防水卷材如需接长时,用交叉接法接缝,上层卷材盖过下层150mm。 2.9.3.在立面和平面的转角处,卷材的接缝留在平面上,距立面的距离为600mm,卷材接茬的搭接长度为150mm。 搭接区域 搭接区域 素土夯实10厚1:3水泥砂浆240挡土墙防水附加层 3+3SBS防水卷材承台梁 防水附加层 150150 150250 250 240 300 500 CTL 基础底板 240砖胎模 -3*500止水钢板 250 250 250 250 120砖胎模垫层 垫层250 技术负责人 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 地下室外墙防水卷材技术交底 交底提要 施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 3 质量标准 3.1 保证项目 3.1.1 高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 3.1.2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 3.1.3 防水层严禁有破损和渗漏现象。 3.2 基本项目: 3.2.1 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形。 3.2.2 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。 3.2.3 卷材防水铺附加层≥500mm;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 3.2.4 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 4 成品保护 4.1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 4.2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。 4.3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。 5 应注意的质量问题 5.1 卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于150mm。 5.2 空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。 5.3 管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。 5.4 渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。 6 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 6.1 防水卷材应有产品合格证,现场取样复试合格资料。 6.2 胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。 6.3 隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。
    • 卷材 自粘卷材 地下室防水 1年以前