3条回答
在我心1 2016-09-03 20:42
1)聚胺酯施工工艺要点a)清理基层。施工前,先将底板基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并进行彻底清扫。如发现油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等彻底清洗干净。b)涂布底胶。将聚胺酯甲、乙组份和二甲苯按1:3:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满均匀涂布在基层表面上,涂布量一般以0.3Kg/㎡左右为宜。涂布底胶后应干燥固化4h以上,才能进行下一道工序的施工。c)配制聚胺酯涂膜防水涂料。配制方法是:将聚胺酯甲、乙组份和二甲苯按1:20.3的比例配合,用电动搅拌器搅拌均匀备用。聚胺酯涂膜防水涂料应随配随用,配制好的混合料最好在2h内用完。d)涂膜防水施工。用长把滚刷蘸满已配制好的聚胺酯涂膜混合材料,均匀涂布在基层已干固的基层表面上,涂布时要求厚薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4度为宜,每度涂布量为0.6~0.8Kg/㎡;对立面基层以涂刷4~5度为宜,每度涂布量为0.5~0.6Kg/㎡。防水涂膜总厚度平面不小于1.2mm,立面不小于1.5mme)涂完第一度涂膜后,一般需固化6h以上,在基本不粘手时再按上述方法涂布第二、三、四、度涂膜。但在平面的涂布方向,应使后一度与前一度涂布方向相垂直。凡遇到底板与立墙连接的阴、阳角,均需铺设涤纶纤维无纺布进行附加增强处理。具体做法是在涂布第二度涂膜后,立即铺贴涤纶纤维无纺布,铺贴时使无纺布均匀平坦地粘结在涂膜上,并滚压密实,不应有空鼓和皱折现象。经过5h以上固化后,方可涂布第三道涂膜。f)当平面部位最后一度聚胺酯涂膜完全固化,经过检查验收合格后,即可铺设氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材。2)、氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材施工工艺
a)、涂布基层胶粘剂。先将其专用胶粘剂的铁桶打开,用电动搅拌器搅拌均匀,即可进行涂布施工。在卷材表面涂布胶粘剂:将卷材展开摊铺在平整干净的基层上,用长把滚刷蘸满胶粘剂均匀涂布在卷材表面上。但搭接缝部位的100㎜范围内不涂胶。涂胶后静置20分钟左右,待胶膜基本干燥,指触不粘时,即可进行卷材铺贴。在基层表面涂布胶粘剂:用长把滚刷蘸满胶粘剂,均匀涂布在基层处理剂已基本干燥和干净的基层表面上,涂胶后静置20分钟左右,待指触基本不粘时,即可进行卷材铺贴。b)、铺贴卷材。从一端开始。先用粉线弹出基准线,将已涂胶粘剂的卷材卷成圆筒形卷材的中心插适应入1根Ф30㎜×1500㎜的铁管,由两人人别手持铁管的两端,并使卷材的一端固定在预定的部位,再沿基准线铺展。在铺设卷材的过程中,不要交卷材拉的过紧,更不允许拉伸卷材,也不得出现皱折现象。平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面然后向立面铺贴,并使卷材紧贴阴、阳角。铺贴时,不得出现空鼓现象。接缝部位必须距离阴、阳角200㎜以上。每当铺完一张卷材后,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始朝横方向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材与基层之间的空气。排除空气后,平面部位可用外包橡胶的长30㎝、重30~40㎏的铁辊滚压一遍,使其粘结牢固。垂直部位可用手持压辊滚压粘牢。
希望我的回答对您有帮助!
clown_3715 2016-09-03 18:22
1、施工准备
1.1、技术准备:熟悉图纸,掌握细部构造的防水技术要求;编制施工方案或作业指导书,并经批准后向操作人员进行施工技术和安全交底。
1.2、机具准备:手推车、压辊、喷灯、喷枪、热熔工具、安全帽等。
1.3、材料准备:防水卷材及配套的底胶应有材料质量证明,并按要求见证取样送检,外观质量和物理性能均应满足相关规范要求。
2、工艺流程基层清理、修补→基层验收→喷(涂)基层处理剂→特殊部位增强处理→弹铺贴线、试铺→卷材铺贴→收头、节点密封→检查修补→验收→保护层施工
3、操作要点
3.1、基层要求和处理:清理干净基层表面的异物和砂浆疙瘩等,局部孔洞、蜂窝、裂纹应修补严密,保持基层表面干燥(将1m2卷材在白天铺放在找平层上,3~4h后,掀起卷材检查无水印)、平整、洁净、均匀一致,无起砂、脱皮现象等。
3.2、涂刷基层处理剂:基层处理剂应与所选防水卷材相配套;涂刷基层处理剂时,应先用油漆刷在阴阳角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍,再用长柄滚刷进行大面积滚涂,要涂刷均匀,不得过厚或过薄,更不得漏刷或露底。涂刷8小时后达到干燥程度后,方可进行下一道工序施工。当基层表面较潮湿时,应涂刷固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
3.3、复杂部位增强处理:对阴阳角、排水口、管道根部及变形缝等薄弱部位做增强处理:将卷材按细部形状剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持喷灯烘烤,待其底面呈熔融状,立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。
3.4、弹基准线:在已处理好并干燥的基层上按卷材铺贴方向和卷材宽度(留出搭接宽度)弹出每幅卷材的基准线(上层卷材铺贴时,同样在已铺贴的卷材上弹线),以此基准线进行卷材铺贴。
3.5、铺贴卷材(主要用于改性沥青防水卷材热融法施工) 3.5.1、卷材铺贴用满粘滾铺法施工,先贴大面、后贴搭接缝。在转角处及立面上,卷材应自下而上进行铺贴。立面卷材不宜自上而下垂挂丈量剪裁,防止上部卷材受拉绷紧加速老化而影响防水层质量。
3.5.2、在卷材筒中插入一根Ф30、长1.5m的铁管,两人分别手执铁管两端,先将材一端粘贴固定在起始部位,然后沿弹好的基准线滾展卷材1m(不要拉的太紧),再进行热熔铺粘,以此循序向上铺粘。
3.5.3、铺贴卷材时不要用力过猛,应使卷材保持自然松驰状态,不得使卷材折皱。热熔时要使基层和卷材底面同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向来回移动,使卷材在幅宽内
-丶- 2016-09-03 08:00
地下室外墙防水卷材施工方法
1工艺流程:
基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层
2.基层清理:施工前应将验收合格的基层清理干净。特别地下室外墙防水施工应在地下室外墙经监理工程师确认后方可进行施工。
3.基层处理剂施工:基层采用涂刷基层处理剂(冷底子油),涂刷时要均匀一致,不露底,表面干燥后铺贴防水卷材。
4.墙面凹凸不平处采用1:3水泥砂浆修补平整,再从下往上、先铺转角、后铺大面、交接处交叉搭接进行施工。
5.铺贴附加层:基层处理剂干燥后,对特殊部位做附加层防水施工。如阴阳角、管根部位等处防水施工。附加层必须采用满粘法施工。
6.铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪病卷好备用,操作时已将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层于卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,两幅卷材短边和长边的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。外墙立面部位采用满粘法。 7.热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌固填实.
并应符合下列规定和要求:
1火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改型沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
2滚铺卷材时,接缝部位必须溢出沥青热熔胶(接缝处应形成一道明显的沥青条挤出),并应随即刮封接口使接缝粘接牢固,不得有空鼓、皱折。
3铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。
4保护层施工:立面采用50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚酯酸乙烯胶粘剂200mm间距呈梅花形点粘粘贴)。