      1. 2  构造柱设置位置的规定规范要求无论房屋层数和地震烈度多少,均应在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧、大房间内 外墙交接处设置构造柱。
      1. 3  构造柱的构造要求多层粘土砖房的构造柱必须符合: ⑴可采用240mm ×180mm 最小截面,纵向钢筋宜用4 (12 ,箍筋间距不宜大于 250mm且柱两端适当加密。7 度时房屋不宜超过六层、8 度时 7 层至9 层的房屋竖向筋直径采用4 (14 ,箍筋间距不宜大于 200mm ,房屋四角构造柱可适当加大截面及配筋量。⑵构造柱与墙连接处宜砌成马牙槎,并沿墙高每隔500mm 设置2 (6 拉结钢筋,每边伸入墙内不小于一米。⑶构造柱与圈梁连接, 当隔层设置圈梁时,应在无圈梁楼层增配筋砖带砂浆并提高筹码;仅在外墙四周设置构造柱时,在外墙上伸过一个开间, 截面及高度不应小于四皮砖,砂浆强度等级不应低于M5。构造柱不应单独设置基础,但必须伸入室外地面以下500mm ,或锚入不浅于500mm的基础圈梁内。底层框架砖房和多层框架砖房构造柱应符合:构造柱截面不宜小于240mm ×240mm ,纵向钢筋不宜小于4 (14 ,箍筋间距不宜大于200mm ,构造柱应同每层圈梁连接。

      0 评论

    • 夏未眠oc 2016-09-02 21:26

      砌体混凝土构造柱的设置要求
      1 、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或 100)厚墙超过 3.6m,180(或 190) 厚墙超过 5m 时,在该区间加混凝土构造柱分隔; 2、 120(或 100)厚墙 当墙高小于等于 3 米时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足 时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁; 3、 180(或 190)厚墙 当墙高小于等于 4m,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应 加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱 2、当墙长大于 5m(或墙长超过层高 2 倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在 洞口边)设置构造柱 3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 4、构造柱与墙体拉结筋为 2Φ6@500,沿墙体全长贯通 主要还是根据图纸设计要求在定 建筑抗震设计规范 GB50011-2010,明天开始实施的那本。 第 13.3.4-4 条:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求: 墙长大于 5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过 8m 或层高 2 倍时,宜设置钢 筋混凝土构造柱;墙高超过 4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通 的钢筋混凝土水平系梁。 构造柱设置规范 构造柱间距应该分两种情况区分对待。 一种是单一作为约束边缘构件的构造柱, 此类构造柱 的设置主要考虑约束墙段的长度需要, 以往抗震规范中尚不明确, 无论在砌体横墙或纵墙中 均未提出间距的要求。 事实证明构造柱的约束作用是有限的。 例如在以往的纵墙中设置构造 柱时只要求在两端设构造柱, 数十米长的构造柱难以约束墙段的破坏此时构造柱的数量是远 远不够的。 即使横墙中的构造柱间距一般可能达到 11~12 米, 构造柱的作用也难以完全发挥。 根据工程实践经验和有关实验研究分析结果,新规范对此做了补充和完善: a) 当层数和房屋高度接近或者达到砌体结构限定高度时横。墙内的构造柱间距不宜大于层 高的 2 倍,即一般不宜超过 5.4 米;纵墙内的构造柱一般不超过 3.9 米(外纵墙)和 4.2 米(内纵墙) ,即大致每开间均应设置一根构造柱如此要求是十分必要的,实验证明墙 段的宽高比超过 2 时,构造柱的约束作用降低。 b) 在开间较大的多层数和房屋高度接近和达到砌体高度是对构造柱的设置间距要求更高。 在横墙内德柱间距不宜大于层高,在纵墙内的柱间距不宜大于 4.2 米;同时在所有纵横 墙交接处及横墙的中部也均应设有构造柱以约束相应墙段的砌体。

      0 评论

    • Blackmagic 2016-09-02 20:50

      墙体构造柱设置规范如下:
      1 当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;
      2 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
      3 180(或190)厚墙   当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁
      4 体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱
      5 当墙长大于8m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 关于PP雨水模块雨水收集利用系统我们应该知道哪些?
      • 兔友_GPUQ08 回答:雨水作为一种自然资源,污染轻,处理容易。经简单的处理即能用作生活杂用水,经有效处理也可用作生活饮用水。雨水资源化是解决水资源短缺的有效措施之一,受到广泛的关注,并在许多大城市得到应用。@惠洁雨水回收系统 随着城市化进程加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。雨水收
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。