    用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。
    而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。施耐德C32、C45、C65都有这种型号。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。它并不是像上面大伙说的1P+N通常指漏电断路器。这回明白了吗?普通的插座回路用1P+N完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其它电气附件。它的其它参数为:脱扣曲线为C型(专用于配电保护);断路器的宽度为18mm;额定电流为3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用用DPNK 型,DPN N型,DPNvigi和DPNvigi G,DPN N vigi型等,也可以用C65N-C 20A/2P+VE型断路器关于1p+n和2p的区别1P+N是一种双断点的1p断路器,保护在火线上,N线触头随火线触头一起动作。其中的1P+N与2P有什么区别 ?
    1P+N比较经济 2p已经很少用了,以前没有1P+N时为了同时断相线中性线时采用2P开关共同点是都能同时断开相线和零线不同点是1P+N的火线带保护,零线不带保护,而2P的火线零线都带保护。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-02 14:01

    对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
    1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;
    1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
    2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
    所以,可以得出以下结论:
    1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
    2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
    3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。

    希望可以帮助到你。

    0 评论

  • -丶- 2016-09-02 12:37

    如果是漏电开关的话,1p漏电开关更好一些,一般来说家用的是220伏电压,只考虑火线漏电,1p就满足需要,如果家里有380伏电器,就考虑买3p的了。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 单联开关与单极开关、单控开关的区别是什么
    • zhaiye 回答:单级开关的级数是指开关开断(闭合)电源的线数,如对220V的单相线路可以使用单级开关开断相线(火线),而零线(N线)不经过开关,也可以使用2级开关同时开断相线和N线.对应于3相380v,则分别有3级或4级开关使用情况.这里开关一般指断路器. 单联开关是指面板上有几个按键,一般指照明的开关或者弱电使用的开关面板.其他如双联开关,三联开关(控制3组灯具)等. 单控开关也是指照明开关,一断一合的方式叫单控,控制两路分别闭合(一路闭合同时对应的另一路断开)叫双控开关,用于两地控制照明的线路中.
    • 单控开关 双控开关 单联开关 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电开关有1p的吗,多少钱一个?
    • 灯泡怪兽 回答:你好,窗帘布有定高、定宽之分。所谓定高是指高度固定的布,一般有2.8米、2.1米两种;定宽的规格是1.45米。               一般窗户宽度和窗帘布的比例是1:2(也就是2倍褶皱),即:窗帘布的宽度=窗户的宽度×2(2倍褶皱在遮光、隔音方面与1.5倍褶皱差别不大。2倍美观,1.5倍实惠,一般家用1.5倍即可)。如果窗帘做成非整面墙的,测量宽度为窗户宽度加上窗户两侧各15-30cm,这样可以保证窗帘两侧无缝隙漏光。半高窗帘的长度为窗框高度加上20-30公分,落地窗帘一般离地面为0.1-0.2米。               定高布窗帘算法:用布米数=(实际宽度+0.15m)×2倍的褶皱。定宽布算法:幅数=(实际宽度+0.15m)×2倍的褶皱/布幅的宽度;总米数=(实际高度+0.2)×幅数。 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
    • 漏电保护开关 漏电开关 一个开关 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关1p和2p的区别是什么
    • 可爱的橙子 回答:1p是单,一般控制火线只有两个孔,一个进 一个出 ,2p是双的 ,火线和零线同时控制, 有4个孔 ,上边两个是火 ,零线进线孔 ,下边是出线孔,1p用于照明等人不经常触及只需控制火线的电器, 2p用于插座等220伏电器
    • 开关 单控开关 1p空调 1年以前
  • 3 回答
    • 1p与2p开关的区别是什么
    • 奋斗_9500 回答:1p是单,一般控制火线只有两个孔,一个进 一个出 ,2p是双的 ,火线和零线同时控制, 有4个孔 ,上边两个是火 ,零线进线孔 ,下边是出线孔,1p用于照明等人不经常触及只需控制火线的电器, 2p用于插座等220伏电器
    • 开关 1p空调 衣柜与床的搭配 8个月前