装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室外消防栓的安装要求有哪些哪位朋友说说

陈茜 | 被浏览544次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 感受你的存在_4805 2016-09-02 17:54

    你好,居住区或市政府的室外消防栓应该沿着道路安装,当道路超过60m时,应该要在道路两旁设置,并且要靠近十字路口。室外消火栓的设置间隔不应该大于120m,距离道路边缘不能超过2m,距离建筑外墙不能小于5m,如果是高层建筑,距离外墙不能大于40m,距离一般建筑外墙不能大于150m。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-09-02 16:40

    1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口
    2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内
    3 室外消火栓的间距不应大于120m
    4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;  5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内
    6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施
    7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m
    8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区内的道路边 设置消火栓。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-09-02 13:24

    市内消防栓安装系统主要是安装的位置:消防栓的安装位置:
    1、   消火栓的安装应符合下列要求:
    (1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;
    (2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;
    (3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;
    (4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;
    2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;
    3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。
    4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。
    5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。
    6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。
    7、消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。
    8、成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;
    9、特殊部位安装要求,为了确保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 请问建筑室内消防栓有什么要求?
    • qq332391422 回答:室内消火栓及消火栓箱 室内消火栓是建筑物用于消防的基本设施,按口径区分有消火栓和消火软管卷盘,与消火栓配套使用的还有水枪、水带、报警按钮和消火栓箱。 常用公称通径为65mm 、50mm,消防软管卷盘公称通径为25mm。 1、水枪、水带的配置 1、① 水枪的配置 1、② 一般宜采用防腐性能好的化纤衬胶水带。水带的长度可分为15m、20m、25m、30m、40m几种,消防电梯前室消火栓处宜配备较短的水带。一般建筑配备的水带不宜超过25m。 1、③ 在一幢建筑物内,包括高层民用建筑的主体建筑和裙房,应采用同一口径的室内消火栓和水带。 2、消火栓箱 按门的材料分:全钢型、钢框镶玻璃型、铝合金框玻璃型、其他材料。 按安装方式分:明装式,暗装式,半暗装式。 消火栓箱的各种形式可根据实际需要选择,配备相应的室内消火栓及配件 . 3、3安装要点 施工安装要点 (1)室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。。 (2)施工单位在竣工时往往不按规定把水龙带挂在消火栓箱内挂钉或水龙带卷盘上,而将水龙带卷放在消火栓箱内交工,建设单位接管后必须重新安装,否则失火时会影响使用。 箱式消火栓的安装应符合下列规定: ① 栓口应朝外,不应安装在门轴侧,方便取用。 ② 栓口中心距地面为1.1m,符合现行防火设计规范的要求。 4、消火栓的安装设置注意事项: 1、 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何 部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 2 、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不 应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13M. 3 、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 4、 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂 直。 5、 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水 系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。 6、 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过 25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。 7 、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮 的设施。 8、 消防电梯间前室应设消火栓。 9、 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,北方采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。希望我的会的对你有帮助。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消防栓和室外消防栓有什么区别?
    • 清水一掬 回答:室外消防栓是直接接驳到室外供水网口径最大的水管,水压最大,要用专用的工具来开或关,通常由消防队员来操作,室外消防栓的数量不多,用水量不计量,不收费.室内消防栓安装在室内,数量较多并均匀的分佈在建筑物各处.室内消防栓通常安装在计量表后,接驳在二次供水管网,建筑物楼顶有储水池的话室内消防栓会直接接驳到储水池,使用操作简单.
    • 室外吊灯 空调室外机 室外音响 1年以前
  • 3 回答
    • 室外消防栓安装方法是什么?
    • -丶- 回答:1、   管子法兰,焊缝及其它连接件应便于检修,并不得紧贴墙面、楼板或管架上。 2、   埋地管道应作好试压、防腐,办理隐蔽工程验收。 3、   不允许存在附加外力传递给设备。设备法兰与管子法兰应在自由状态下,保证法兰平行度和同心度。 4、   法兰连接时应保证法兰平行度、同轴度,螺栓安装方向应一致;紧固后外露长度≯2倍螺距。螺栓紧固后与法兰紧贴,不得有缝隙,所加垫圈≯1个。 5、   直管段两焊缝间距≮100mm,弯管(不包括压制弯)焊缝距弯管起点≮100mm,且≮管径。镀锌管不允许焊接。 6、   穿越墙面、楼面时应装套管,管子与套管间隙应用石棉或其它不燃材料填塞。 7、   管道上开孔、焊接应在安装前进行,管道安装过程中有间断作业时,敞口位置应及时封闭。 8、   埋地钢管防腐层设计无要求时不应低于正常防腐层标准(涂冷底子油、2度沥青涂层、3度外包玻璃布)。 9、   单出口消火栓水平支管应从箱的端部,经箱底由下而上引入。消火栓中心距地面1.1m,栓口朝外;双出口消火栓,其水平支管可从箱的中部,经箱底由下而上引入。其双栓出口方向与墙面成45度。水龙带与水枪快速接头应相互连接牢固,整齐叠挂或盘卷在消火栓箱内支架上。消防箱玻璃门框不得挡住消火栓口。
    • 室外吊灯 空调室外机 室外音响 1年以前