3条回答
请叫我雷锋 2016-09-02 13:24
市内消防栓安装系统主要是安装的位置:消防栓的安装位置:
1、 消火栓的安装应符合下列要求:
(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;
(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;
(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;
(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;
2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;
3、暗装消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。
4、消防箱在安装过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。
5、箱内管道和消火栓安装时,在连接中应保护、防止箱内的油漆脱落。
6、按立管位置预留进箱孔,严禁将其它未用敲落孔敲落,箱内的管道应横平竖直。
7、消防箱安装完成时,应及时将敞开的箱门采用三夹板封闭;消火栓手柄阀门关紧后及时卸掉保存。
8、成品保护:安装完成后及时处理表面污染并加以保护;
9、特殊部位安装要求,为了确保装修效果,走廊处的消防箱安装必须与装修紧密配合。
感受你的存在_4805 2016-09-02 17:54
你好,居住区或市政府的室外消防栓应该沿着道路安装,当道路超过60m时,应该要在道路两旁设置,并且要靠近十字路口。室外消火栓的设置间隔不应该大于120m,距离道路边缘不能超过2m,距离建筑外墙不能小于5m,如果是高层建筑,距离外墙不能大于40m,距离一般建筑外墙不能大于150m。
那么爱你 2016-09-02 16:40
1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口
2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内
3 室外消火栓的间距不应大于120m
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓; 5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内
6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m
8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m时,宜在该装置区内的道路边 设置消火栓。