装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

钢结构墙面板安装的要求有哪些?

曹开 | 被浏览457次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • nvwang001 2016-09-02 17:57

    你好,据我了解,钢结构面板的安装要求如下:一、测量放线;根据工程情况,配备3-4人组成测量组,标高的基准点,轴线实际控制点;次结构上每条檩条安装点的标高的理论值,钢结构;测量结果无误后,组织测量人员进行对分区、放线;施工顺序:测量放线 →安装檩托 →安装檩条→安装龙骨→安装金属夹芯板→以上各层次分部分区安装。
    二、檩条的安装;在外围护的每一条檩条上以标定的轴线或檩条的中线为基准线,标出第一块墙面板安装位置,以此为基准线按设计所定尺寸定长标出同条檩条上其他檩托的安装位置;根据檩托的安装布置编号图选择合适的檩托板,在安装收边檩条对应的檩托时,应调整檩托的朝向后再将其点焊在相应位置处。安装檩托板时要准确做到“对号入座”。
    三、龙骨安装;1、龙骨安装作业流程
    4.墙面龙骨焊接组立
    2、焊接质量要求
    1)焊接工艺参数
    2)当风速大于5m/s(四级风),应采取防风措施方能施焊。
    3)对焊缝上出现的间断、凹坑、尺寸不足、弧坑、咬边等缺陷,应予补焊。补焊焊条直径不宜大于4mm。
    4)由于电焊破坏了原有镀锌层,故要进行二次防腐处理需要刷2~3道防锈漆。
    3、龙骨垂直度和平整度情况的检查和安装精度要求
    以上便是钢结构面板的安装,希望我的回答可以帮助到您。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-09-02 17:40

    你好,复合夹芯板配件主要为工字铝、角铝、槽铝、门窗框铝、转角件等。
    (1)、连接件的选用 连接件分为结构连接件和构造连接件两类。结构连接件:是将建筑物的围护板材与承重结构连接成整体的重要部件,用以抵抗风的吸力、下滑力、地震力等;构造连接件:是将各种用途的彩板件连成整体,用于防水、密封、美观,同时也起着承受风力的作用。各连接件主要有自攻螺丝和铝合金拉铆钉。
    1)、自攻螺丝 目前使用的自攻螺丝,其前面有钻头,后面有丝扣,在专用电钻卡头的卡固下转动,这种自攻螺丝与打孔后再钻自攻螺丝相比其施工程序简单,且其孔洞与螺杆匹配,紧固质量好。常用的直径为φ4-φ6mm,长度规格有多种。其丝扣形式有通体的,仅端部有丝扣的和螺杆端部和根部都有丝扣。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-09-02 12:09

    可以用砌体结构,一可以用轻型的板材,钢结构房屋的墙体主要是起隔离空间,保温隔热,看你自己要求了!
    钢结构的厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的。包括钢柱子,钢梁,钢结构基础,钢屋架(当然厂房的跨度比较大,基本现在都是钢结构屋架了),钢屋盖,注意钢结构的墙也可以采用砖墙维护。 由于我国的钢产量增大,很多都开始采用钢结构厂房了,具体还可以分轻型和重型钢结构厂房。用钢材建造的工业与民用建筑设施被称为钢结构。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-02 11:22

     钢结构住宅与传统结构相比,在使用功能、设计、施工以及综合经济方面具有优势。
      钢结构住宅体系区别于传统体系住宅的内容主要是指主体钢结构承重体系、外围护墙和内隔墙体组成的围护结构体系以及楼板结构体系。
      
      1.钢结构承重体系的分类及其类型选择钢结构体系的种类有多种,但应用于住宅的主要形式有以下几种:
      (一)纯框架结构体系。纯框架结构体系是指沿纵横方向均由框架作为承重和抵抗水平抗侧力的主要构件组成的结构体系。其特点为:可以形成较大使用空间,平面布置灵活,适应多种类型的使用功能,结构各部分刚度比较均匀,构件易于标准化、定型化、装配化,构造简单,易于施工;但是抗侧移刚度小。常用于层数不超过12层的建筑。
      
      (二)钢框架-支撑结构体系。框架-支撑体系是在框架体系中的部分框架柱之间设置竖向支撑,形成若干榀带竖向支撑的支撑框架,或在框架体系中内部设置若干榀仅承担竖向荷载的带竖向支撑的排架结构,周边则为刚接框架。这种体系具有良好的抗震性能和较大的侧向刚度,支撑结构起着剪力墙的作用,承担大部分的水平力。适用于30-40层的高层住宅结构。
      
      (三)钢框架-剪力墙(筒体)体系。钢框架-剪力墙结构体系是指一般在钢框架内采用带竖缝的钢筋混凝土抗震墙板或内埋钢支撑的预制钢筋混凝土墙板,它可与室内横隔墙结合布置,形成房屋的主要抗侧力构件;当外部的钢框架采用3-4米左右的密柱、深梁组成钢框筒时,为钢框筒-筒体结构体系。最大适用高度较高。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 钢结构抗震设计有什么要求?
    • du845968102 回答:以下两点以供参考: 1、《GB 50017-2003 钢结构设计规范》,这是钢结构规范,总则第三条中由“在地震区的建筑物和构筑物,尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011、《中国地震动参数区划图》GB 18306 和《构筑物抗震设计规范》GB 50191 的规定”。 2、《GB50011-2010建筑抗震设计规范 》 ,第八章,第九章,有相关内容。是建筑抗震专门规范
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 2年以前
  • 3 回答
    • 钢结构抗震设计有什么要求?
    • dddc82 回答:一、明确钢结构设计所涉及规范、规程   钢结构设计中所涉及规范、规程总体上可分为三种:1.国家规范(GB),如《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)等等;2.行业规程(JGJ)或地方规程(DBJ)有:《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)、《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)等等;协会规程(CECS)有:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(2012年版)》(CECS102:2002)、《预应力钢结构技术规程》(CECS212:2006)等等。   二、理解钢结构设计使用年限、设计基准期和建筑寿命的概念   钢结构设计使用年限、设计基准期和建筑寿命的区别。所谓的设计的年限,通常是指在设计之初规定的时间之内,该项产品不会出现大的问题进行大型的维修,只需进行日常的维修保养即可,就能达到设计之初的设计理念。对于设计基准期,是指在设计的过程中确定活荷载代表值选用的时间参数,根据某一特定的区域与关系,进行不同年段进行统计,确定其失效率,最后定下基准。在我们这里提到的建筑的寿命,指的是建筑最终的使用时间,一般情况下,这个时间是按建筑开始,一直到完全报废退出历史的舞台的整个的时间。在我们的如今的钢结构设计中这几方面的参数数据是不可缺少的。   三、区分钢结构设计的承载能力极限状态和正常使用极限状态   承载能力极限状态是指结构或结构构件达到最大承载能力或出现不适宜继续承载的变形。正常使用极限状态指结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限。钢结构设计中,对承载能力极限状态进行严格的控制,保证结构不发生安全破坏;对正常使用极限状态,要结合建筑物的安全等级,使用功能等要求进行有效地控制。既满足建筑物的使用要求,又要兼顾建筑结构的经济性。   四、单层钢结构厂房设计注意事项   1.注意单层厂房的温度区段的分隔措施。随着我国工业建筑规模的扩大,近年来建成了一些特大面积的厂房,有的纵向长达数百米,有的横向十余跨相连。《钢结构设计规范》有关温度区段的分隔长度应按《钢结构设计规范》或《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》的相关要求。纵向温度区段的分隔以双柱伸缩缝为宜,对有托架的厂房,也可采用铰接短钢柱或吊挂钢板支撑的构造来实现双柱伸缩缝。纵向温度区段的分隔如采用双柱伸缩缝会影响厂房的使用功能,以采用滑动支座的方法为宜。   2.注意单层厂房屋面支撑系统的布置。厂房屋面支撑系统保证了结构在安装和使用过程中的稳定性,提高结构的整体刚度,控制了屋面杆件的平面外计算长度以较少杆件的截面尺寸。屋面支撑系统包括横向支撑、纵向支撑、竖向支撑(仅用于梯形屋架)和系杆。   3.注意单层厂房柱间支撑系统的布置。厂房的柱间支撑保证厂房纵向的稳定和空间刚度,承受厂房所受纵向的风荷载、吊车荷载及地震力并传至基础,控制了柱的平面外计算长度以较少柱的截面尺寸。柱间支撑的设置除按规范要求满足其上述功能外,还要注意与屋面支撑系统相协调,与屋面支撑设在同一柱距内。对于屋面支撑形式,应首选十字形交叉支撑,这种支撑传力直接、构造简单、用料省、刚度大;对于柱间距与支撑高度比值大于2的上柱支撑,可采用人字型或八字型支撑以减少用料;当支撑位置处要考虑人员出入或放置设备,应考虑空腹式门形支撑,但这种支撑用料费、刚度差,所以柱间支撑,尤其是下柱支撑尽量设于无人员或设备的柱距处。   五、钢结构制图注意事项   钢结构的设计图纸和很多的设计图一样也是分为两部分,设计之初的设计图和施工图两部分,我们严格按照设计审核的相关的规定,图纸的设计者主要的方向是在设计图方面进行深入的钻研探索,钢结构的相关的施工单位根据实际的工程方向进行设计。在设计的过程中这两部分的设计人一定要进好工作的协调工作,互相渗透自己的思想理念,达成共同的目标,以保证工程的进度顺利地实施,最后达到工程的目的。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构防火涂料施工要求有哪些
    • 大米多多 回答:1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。 2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。 3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。 4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。 5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。 6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m燉s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业
    • 钢结构防火 钢结构防火涂料价格 钢结构防火涂料有哪些 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构焊接设计规范要求有哪些
    • xhp613 回答:焊接钢筋的质量验收内容和标准 E.1 钢筋闪光对焊接头 E.1.1 批量规定:在同一台班内,由同一焊工按同一焊接参数完成的300个同类型(指钢筋级别和直径均相同的接头)接头作为1批。一周内连续焊接时可以连续计算,一周内累计不足300接头。电渣压力焊接头验收规范要求:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定:1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;3、接头处弯折角不得大于3°;4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍;.在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 在质量检验与验收的一般规定中,对于焊接接头拉伸试验质量要求作了较大修改,更好 地符合生产实际,便于操作;对焊箍筋接头质量要求,独立成节;增加对焊箍筋接头、预埋 件钢筋T 型接头的连接方式和力学性能检验为主控项目
    • 焊接 栏杆规范 照明设计要求 1年以前