三菱空调电路板故障代码谁了解?

董树连 | 被浏览320次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 感受你的存在_4805 2016-09-02 11:50

    在运行中如果发生错误,通过故障代码识别,可以快速找到故障的具体原因。
      三菱电机空调故障代码大全 :
      E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
      E2 :空内位置编号重复/空内板坏
      E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
      E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
      E5 :内外通信异常。外机板坏。
      E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
      E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
      E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
      E10 :操作开关多台控制时次数过多
      E31 :室外机号码重复,外机板坏
      E32 :反相成缺相,外机板坏
      E34 : 52C的初级缺T相
      E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
      E36 压缩机出口冷管温度过高
      E38 :室外机气温热敏电阻不良
      E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
      E40 :压缩机高压过高。

    0 评论

  • estevez 2016-09-02 11:40

    三菱空调故障码
    E34 : 52C的初级缺T相,
    E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
    E36 压缩机出口冷管温度过高
    E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
    E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
    E40 :压缩机高压过高。
    uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
    uf .电路接收头有故障
    希望帮助到你!

    0 评论

  • -丶- 2016-09-01 14:47

    三菱空调代码故障常见的都有:
    1、E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。         
    2、E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
    3、E9 操作开关多台控制时台数超过。      
    4、E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。      
    5、E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。      
    6、E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)缺相、室外机电路板不良。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三菱重工空调故障代码有哪些?
    • 随意夜风 回答:三菱重工空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1 操作开关线断、室内机电路板不良。 E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49) E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49) 室内机电路板不良。 E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。 E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。 E10 操作开关多台控制时台数超过。 E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。 E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。 E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线) 缺相、室外机电路板不良 。 E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。 E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。 E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 三菱空调故障代码(5) 三菱空调504-304故障码 E1:操作开关线断,空内机电路板坏。 E2:空内位置编号重复/空内板坏 E3:无对应的室外机号码内外信号线断 E4:室内机号 定不正确(设了48或49) E5:内外通信异常。外机板坏。 E6:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10:操作开关多台控制时次数过多 E31:室外机号码重复,外机板坏 E32:反相成缺相,外机板坏 E33:压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34:52C的初级缺T相, E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36压缩机出口冷管温度过高 E38:室外机气温热敏电阻不良‘ E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40:压缩机高压过高。 uA。室外与室内装置不配或序号不同。 uf.电路接收头有故障 自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处) 室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06 室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00 控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
    • 三菱重工空调 变频空调故障代码 海尔空调故障代码 2年以前
  • 5 回答
    • 美的空调故障代码有哪些,要如何排除故障
    • zhaiye 回答:美的E3故障是内风机失速。维修检查方法: 一.用手拨动内机风筒看看是否有卡顿现象。 有:卡死拆开空调外壳查看是否有异物卡住风筒,有就排除异物即可。无就应该是风机轴承卡死,更换风机或风机轴承。 无:看第二步 二.检查内机风机线接头是否有松动或线路有破损。 接头松动重新接好就可以,线路破损接好线路或更换内风机。 三.检查内机主板是否有电供应风机。无跟换内机主板。 四.检查内机风机电容容量是否正常。异常跟换风机电容。 五.用手轻轻拨动内机风筒,然后用万用表测量风机检测线是否有电压变化(电压较低好像是3V左右)。无.跟换内机风机 以上全部正常就应该是内机主板故障,更换内机主板即可。
    • 变频空调故障代码 海尔空调故障代码 奥克斯空调故障代码 2年以前
  • 3 回答
    • 求三菱重工海尔空调故障代码与处理方法
    • 最亮的小太阳 回答:三菱重工空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。    • 三菱重工空调 海尔空调故障代码 海尔空调故障 2年以前