3条回答
Hzl_8542 2016-09-01 23:42
玻璃隔断内置百叶施工工艺的制安施工程序:
测量放线-材料订购-上、下部位钢件制安-安装玻璃-涂胶-清洗。
1),测量放线:根据设计图纸尺寸测量放线,测出基层面的标高,玻璃墙中心轴线及上、下部位,收口不锈钢槽的位臵线;
2,预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装:根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部件,用膨胀螺栓固定,然后安装上部、侧边钢玻璃槽。调平直,然后固定。安装槽内垫底胶带,所有非不锈钢件涂刷防锈漆;
3,玻璃块安装定位:钢化平板玻璃全部在专业厂家定做,运至工地。首先将玻璃槽及玻璃块清洁干净,用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内,调平、竖直后用塑料块塞紧固定,同一玻璃墙全部安装调平,竖直才开始注胶;
4,注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处,然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好,留出注胶缝位臵,国家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇。(注:a 注胶缝必须干燥时才能注胶,切忌潮湿;b 上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶,玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶)。
5),清洁卫生:将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。(切勿用酸性溶液清洗)
请叫我雷锋 2016-09-01 20:52
百叶双层玻璃隔断地面放线:从控制线引出隔断的位置,在地上划线,确定隔断的中心线和立柱的位置,并作好记录。根据实测情况,进行深化设计:a.确定分格。b.确定安装工艺。c.提供加工图纸和材料清单。
不锈钢玻璃隔断连接件和预埋件的施工:不锈钢隔断的立柱连接件,采用8MM厚、300×200钢板,长边三孔、短边两孔用膨胀螺栓与地面基层连接。基层要求平整,或先用水泥砂浆找平,钢板应水平,四周用砂浆固定。
座支架安装:在连接钢板两侧焊接两个L100×5钢角码、要求满焊,垂直并使角码保持在一条直线上。角码完成后,将50×50×3冷弯槽钢与角码焊在一起,经调直后、调平后进行满焊,此钢槽为安装玻璃的底槽。将按设计要求的不锈钢型材,截成所需长度,调直、调平后与连接钢板焊接,要求满焊、不锈钢型材保持垂直、标高一致并保持在一条直线上。
百叶双层玻璃安装;在底槽内每隔一定间距,放置硬橡胶垫,防止玻璃与钢材接触损坏玻璃,用吸盘将玻璃放置在钢槽中,逐步调平、调直后四周加硬橡胶垫块,将玻璃固定紧。然后在玻璃槽、和玻璃与立柱接触部分打结构胶。在结构胶彻底凝固前,不得晃动玻璃,同时在玻璃上做好标记,防止意外损坏发生。
清理打胶:在玻璃安装完成后,应对所有接缝部位打胶。打胶应饱满,线型自然平直。不锈钢打磨清理涂专用拉丝油。
-丶- 2016-09-01 13:00
1、工艺流程:定位放线→预埋件安装→立柱固定→夹槽安装→安装玻璃→防撞栏杆安装→硅酮胶封闭→清理→保护。
2、操作要点:出放样图:玻璃隔断安装后,要出放样图,放样图根据设计图确定木榫的规格尺寸,并依据放样图初步确定玻璃加工地、墙面弹线。
钻孔固定:采用M8×60膨胀螺栓、固定,用12MM的钻头打孔,孔深为45MM左右,而后在孔内放入M8×60膨胀螺栓。
安装基层夹槽框架:施工现场预埋阶段:配合建设、监理、设计等相关部门对玻璃隔断轴线部位进行定位放线,设定固定轴线基准点及地面装饰表面水平点,同时对每跨度尺寸进行复核,经确认无误后根据图纸立柱水平间距对预埋件(防锈处理)进行分布,经核对符合要求后由膨胀螺丝进行固定。经轴线基准点引入玻璃隔断轴线并标识在预埋件上,以确保玻璃夹槽做到横平、竖直,复核后固定于预埋件上并做好防腐、防锈处理工作。内置百叶,保证关闭时的隐蔽性,叶片平面宽度2.5CM.叶片厚度保证在百叶打开时两端不下垂、不变形。盐城吉立装饰材料有限公司专业做玻璃隔断。