  • spl小妹子 2016-09-01 13:31

    一、裂缝原因分析
    1.砼干缩产生的裂缝,干缩是由于水泥浆湿度减小造成的。砼在浇筑后4小时至15小时之内,水泥水化反应剧烈,出现泌水和水份急剧蒸发,引起塑性收缩。砼进一步收缩从砼脱水并碳化时开始,如果收缩受到限制,拉应力不断增加,裂缝就会出现。在浇捣砼板(使用商砼)时,为提高其流动性,塌落度均较大,水灰比大,含水量高,还掺有外加剂,导致砼收缩量较大。
    2.温度应力的作用也常常是导致板开裂的原因之一。众所周知,热胀冷缩是物体常见的现象,道路、桥梁、房屋为了防止热胀冷缩开裂都会采取一些变形缝之类的构造措施,在温度应力作用下,混凝土板就向四周膨胀收缩,即是属于温度应力的裂缝。
    二、 处理方案
    1.砼干缩及温度应力引起的裂缝,最经济和简单的方法就是表面封闭法,即用电动锯或凿子剔U型或V 型的凹槽(在裂缝部位剔凿保护层厚度即可),表面清理干净后,可用高标号水泥砂浆封闭。为了提高封闭的密度和耐水性,采用灌注环氧树脂结构胶是较好的选择。环氧树脂作为密封剂使用有助于恢复裂缝部位的抗拉强度,且能有效地阻止水汽、二氧化碳和其它有害化学物质的进入,而且表面平整度也让人满意。
    2.对板上的裂缝,也可采用压力灌浆法,将化学灌浆材料(如聚氨酯、环氧树脂或水泥液)通过压力灌浆设备注入到裂缝深处,以恢复结构整体性、防水性及耐久性。
    ⑴ 工艺流程:凿槽→埋设浆嘴→封缝→密封检查→配制浆液→灌浆→封孔→灌浆质量检查。
    ⑵ 施工要点:①灌浆材料宜选用粘结力强、可灌性好的树脂类材料,通常选用环氧树脂;②对于宽度大于2mm的特大裂缝可采用水泥类材料,对于活动性裂缝宜采用经稀释的环氧树脂或聚氨酯;③化学灌浆压力控制在0.2~0.4MPa,水泥浆灌浆压力控制在0.4~0.8MPa,增大压力并不提高灌浆速度,也不利于灌浆效果;④灌浆后,待浆液初凝而不外渗时,方可拆下灌浆嘴(盒、管)。
    也可按《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90)附录二“裂缝修补方法”用环氧树脂浆液或环氧树脂砂浆(裂缝较宽时)进行维修加固,也可用“固老特”、“今草田”、“昆仑加固”等新的加固胶进行维修加固。

    0 评论

  • 王彩虹12138 2016-09-01 11:41

    地下室顶板裂缝需要处理的话还是非常不容易的。主要步骤有:a)清理:详细检查确定灌浆孔位置及间距(注浆位置延伸到裂缝两头30cm)。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净。 b)钻孔:使用钻孔工具沿孔洞四周钻泄压孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度不得大于结构厚度的2/3,钻孔必须斜穿过主漏水孔,但不得将结构打穿。因动水较大孔洞内的粉尘会自行冲洗干净。慢渗则分别在渗水面钻梅花孔。用清洗机冲洗灌浆孔,直至灌浆孔出水清澈则可进行下一步工作。 c)埋嘴:观察主漏水孔的压力,水流不急压力不大时可用快干堵漏剂埋注灌浆止水针头。当结构达到一定的强度没有渗漏时,其它泄水孔分别安装膨胀止水针头,用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。慢渗也依次安装膨胀止水针头。漏水点分别按层次错位安装25CM、10CM、8CM止水针头,这样灌浆可以从深层至表层完全密实灌浆,以堵塞所有孔洞、缝隙。 d)灌浆:使用高压灌浆机试压,不得超过砼结构受压范围。向灌浆孔内灌注化学灌浆料。单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。待所有的孔都灌完后,回到先前第一个灌浆孔,再次灌浆以保证压力最大化。灌浆顺序则为由下向上;待所有的孔灌完后同样也是回到先前第一个灌浆孔回灌一次。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-31 21:29

    1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。

      2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护,封闭以恢复观感即可。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

      3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。(仅限于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

      4、对当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行),在板底用碳纤维布粘贴成井字形,间距同布宽。

      5、对通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为:除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴;对相互交叉的多条缝要井字形粘贴,间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

      6、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室顶板防水处理怎么做
    • 木子星生 回答:1基层处理 基层表面的孔洞、缝隙,应用防水砂浆堵塞抹平;基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,并充分湿润、无积水;砂浆防水层施工前,应将预埋件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料。 .2水泥砂浆防水层 1)施工工序:防水砂浆搅拌→涂刷第一道防水净浆→铺抹底层防水砂浆→搓毛→涂刷第二道防水净浆→铺抹面层防水砂浆→表面压光→养护 2)防水砂浆搅拌时应严格按照1:2的水泥、砂配合比,水灰比应在0.40~0.50之间,防水剂应为水泥用量的5%;水泥砂浆防水层宜分2层铺抹,底层抹灰厚度为6mm~8mm,水泥砂浆防水层厚20mm,在铺抹底层防水砂浆前,先抹一道2mm厚的净浆,抹完后,用湿毛刷在表面按顺序涂刷一遍,在净浆层初凝时,铺抹底层水泥砂浆防水层,铺抹底层时,铺抹时应压实、抹平,抹完后,在水泥砂浆初凝时用扫帚按顺序向一个方向扫出横向条纹,待底层水泥砂浆防水层终凝后,涂刷第二道防水净浆,在净浆层初凝时,铺抹面层水泥砂浆防水层,铺抹面层时,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光。 水泥砂浆防水层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、风井壁等)的交接处,以及基层的转角处,均应做成圆弧。水泥砂浆防水层圆弧直径根据卷材种类要求为50mm。 希望对你有所帮助
    • 地下室装修 地下室防水 地面处理 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板裂缝修补方案求一份?
    • 卫生巾紫了 回答:一、工程现状 地下室顶板裂缝修补。 二、渗水原因: 一是:引起循环水池大面积渗水是因为结构本身的变化;二是:水池混凝土长期浸泡在水中,使混凝土提早变质。三是:由于温差,引起混凝土产生裂缝而渗漏。 三、施工主要应用材料:选用水溶性聚氨酯化学灌浆材料。 1、材料简介 该产品外观为浅黄色至琥珀色透明液体,它是由聚氨酯预聚物与多种助剂配合而成的单组份高压堵漏材料,一种快速高效既能堵漏又能固结补强的高分子弹性材料。可应用于各种工程中起堵水防渗加固作用。 2、材料特点 (1)该材料具有良好的亲水性,能与水反应,同时生成CO2气体,并逆水而上沿来水通道渗透扩散,与周围的混凝土、砂、土等固结,快速硬化形成不透水的固结层,已广泛应用于封堵大压力的涌水与阻止地基中的流水及水的渗透。 (2)该材料与混凝土及土粒粘结力大,可制得高强度的弹性固结体,因此能充分适应地基或其他基层的变形,使其不易发现龟裂、崩塌而得到的加固初强。 (3)在含水的结构中浆液不会被冲散,在其反应过程中,由于气体的扩散使有效固结区迅速增大,可得到比其他类型化学浆液大的多的固结体。 (4)根据工程不同的需要,可调节化灌液体的粘度,对于混凝土工程,如地下室等细小裂缝注浆后浆液能很快渗透进去,形成粘结牢固,抗渗性谩⑶慷却蟮墓探崽濉? (5)浆液的固化速度可根据施工需要调节。 (6)施工时采用单给分灌浆设备,易清洗,工艺简单易行,综合费用较低。 (7)固结体在水中浸泡对人体无害、无毒、无污染。
    • 地板修补 墙面裂缝 地下室装修 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板施工方案求一份?
    • 随意夜风 回答:地下室顶板施工方案 一、 概况: 顶板面积约为280m2,梁、板砼等级均为C40,主楼柱头位置砼等级为C50。结构标高有-0.05m和-0.30m及2.95m—2.35m等。 二、 施工顺序及机具配置: 1、施工顺序:以后浇带为流水作业分界线,先施工S轴—V轴,后施工A轴—S轴。其中,1轴—19轴与A轴—B轴部位最后施工。 2、施工机具配置:塔式吊机1座,砼搅拌机2台,插入式振动棒10台,平板式振动棒2台,钢筋切断机1台,钢筋切割机2台,钢筋弯曲机1台,对焊机1台,电弧焊机2台,人力手推车25辆。 三、 施工方案: (一)、钢筋施工方案: 1、钢筋加工、安装、绑扎的施工按本工程《钢筋施工方案》第五、 六条进行。 2、钢筋安装、绑扎顺序:先安装梁筋,后安装板筋。 3、半成品钢筋的水平运输:钢筋在现场制作、水平运输由塔式吊机运到各安装部位。 4、钢筋安装、绑扎施工要点: 1)、梁箍筋大部分为4支箍,要严格控制各组箍筋尺寸。 2 2)、梁主配筋有1排、2排、3排¨¨¨,严格控制其排间尺寸。 3)、钢筋绑扎要牢固,特别是主筋与箍筋,避免钢筋位移。 4)、主梁筋与次梁筋,支座上柱与梁钢筋之间的位置和间距。 5)、支座边的加密箍、主、次梁交叉的抗负筋的安装。 6)、梁主筋端部的锚固长度,钢筋焊接部位的设置。 7)、保护好成品钢筋不受破坏。 5、技术控制措施: 1)、受力钢筋长度控制:±10mm。 2)、受力钢筋保护层控制:梁25mm,板15mm。 3)、箍筋、横向钢筋间距:±20mm。 4)、受力钢筋锚固长度:φ级钢筋40倍d,Φ级钢筋45倍d。 5)、受拉区钢筋接头≤25%,受压区钢筋接头≤50%。 6、质量保证措施: 1)、每进一批钢筋必须进行现场取样,做试验合格后方能使用。 2)、对各种焊接接头钢筋的质量控制按本工程《钢筋施工方案》中第四款执行。 3)、实行三检制度:班中自检、施工员复检、质检员核检。班组自检由朱礼华、蔡永红负责;施工员复检由赖国胜、吴培泰负责;质检员核检由尹涛、崔润辉负责。经自检合格后,报监理、市质检站会同设计人员检查验收。 (二)、模板施工方案: 3 1、梁模板施工方案: 梁模板采用定型钢组合模板安装,采用钢管满堂支架、圆木支撑。 2、平板模板施工方案: 采用竹合板和定型竹合板安装,钢管满堂支架,方木骨架垫底,圆木支撑。 3、支撑及龙骨施工方案: 采用Φ48钢管及构件连成整体支撑,满堂搭设与柱、墙架子连成整体。 大小龙骨均采用方木龙骨,木龙骨安在钢管架之上,与竹合板背面相贴,连成整体。 4、模板、支撑安装要求: 1)、梁模板安装:底模平整、牢固,按设计规定起拱;侧模垂直,断面尺寸符合设计要求,安装牢固,接缝严密。 2)、平板模板安装:平整牢固,接缝严密。 3)、支撑安装:钢管支撑构件要牢固,垂直支撑与水平支撑的设置间距要充分考虑施工中的各种荷载作用,保证支撑的刚度和牢固度。圆木支撑的安装要注意材质的刚度,合理设置,底垫要平稳,顶垫要牢固。
    • 施工 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板排水方案谁有,求给份
    • Andy421 回答:地下室顶板排水方案如下: 施工方法及要求   渗透结晶型防水涂料的防水机理决定了施工只能在混凝土结构的基面上进行,针对本项目情况并为了保证施工质量,拟采用刷涂施工法。   1、施工前准备:   人员:根据施工面积和工期需要,准备充分的施工人员。   备料:根据施工面积预算,施工需用材料约22吨,施工工具、辅料等均须准备到位。   本产品在涂刮施工时所需的工具比较简单,只需要油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶、煤气喷灯等。   2、灰浆调配注意事项:   调配好灰浆是保证防水施工质量的关键,本产品对灰浆的调配要求很严格。首先,要求在拌料时边拌边用,拌好的浆料要求20分钟内用完;一般一次性拌料不能超过10kg,以免来不及用完造成浪费。已经发硬的灰浆不能再用。其次,要求严格掌握好水灰比,本产品用3份料加入1份水搅拌至粘糊状。拌料时应慢慢地加水,至料能拌开为止,拌料时应注意搅拌均匀,灰浆中不能有没拌开的干料球。   3、施工步骤:   1)基面清理:   该项目地下顶板防水施工面涂刷在迎水面,要求基面必须清洁,无油污、泥尘和其它残留物。由福建六建负责进行基面的全面清理工作。清理时必须用高压水枪冲刷,由福建六建负责清理蜂窝麻面等不合格的混凝土基面,这些是渗漏的隐患,待被清理的基面基本凝固后即可施工。   2)检查混凝土基面裂缝:   部分难以检查的部位,采用煤气喷灯烘干的检查方法。所有已检查出来的裂缝先行进行处理,细微裂纹只需适当加厚涂层即可;明显裂缝必须进行凿槽堵漏处理,可沿裂缝左右各凿开2cm宽、1cm深槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料刮平。   3)大面积涂刷施工:   首先是调配浆料。浆料调配不宜过多,每次调配一般不超过10公斤,按3份料加入1份水搅拌至粘糊状,根据施工现场实际情况可适当调整水料比,两遍涂刷每平方米用量约在1.5公斤。   涂刷时基面保持潮湿,才能够有效保证渗透结晶型防水材料的活性化学成分向混凝土内部的渗透,确保防水施工的质量。但不能有明水;涂刷走势保持一致整洁。   待第一遍涂刷完成后,涂层已经初凝(手干状态),即可进行第二遍涂刷施工。第二遍涂刷所用浆料的搅拌,可比第一遍涂刷时的浆料略稀,但必须增加涂刷的细密度。   待第二遍涂刷终凝后检查是否有漏涂、空鼓、起粉等不良施工处,若有需及时修补。   4)养护:   渗透结晶型防水材料施工后12小时,其表面已经终凝,应洒水进行养护2~3天;   5)背水面的修复:   待迎水面施工完成15~20天后,检查背水面原有的渗漏情况。若有明显裂缝,则进行堵漏处理,沿裂缝凿开3cm宽、2cm深的“U”型槽,冲洗后用速凝渗透结晶型防水材料填平;若是细微裂纹,采用适当加厚涂层的方法刮涂一遍本产品即可。   6)其他事项:   28天以后至保质期满,若发现有任何渗漏现象,维修方法均可参照上述方法处理。   4、质量控制:   1)严把材料质量关:进场材料必须具备出厂质保书及检验报告。   2)严把材料用量关:本次施工用防水材料进行刷涂,故施工时要求涂刮均匀仔细,不可偷工减料。   3)施工质量检查:严格按施工规范操作,对特殊部位要认真检查,防止漏做而留有渗漏隐患;施工过程中,不得踩塌损坏涂层。
    • 地下室装修 浴霸谁安装 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板渗水处理方案谁有?
    • 天上的木兰星 回答:(1)清理基层: 将伸缩缝中原有材料及杂质清除到规定深度(一般为7~10cm深),用水冲洗干净。 (2)固定注浆通道及注浆管: 用快速堵漏剂(液体、粉状均可)拌和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道—PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每相隔50cm左右埋设一根注浆管。 (3)注浆堵漏: 从底部开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,关闭阀门,再从另一孔注浆,然后依次循序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近一孔补充注浆直到不漏为止。 (4)割注浆管: 注浆24h后在确认无渗漏的情况下,割掉所有注浆管,用喷灯烘干界面。 (5)清理界面: 用钢丝刷清理杂质及由于喷灯烘烤时产生的表皮杂屑。 (6)施工柔性材料: 在缝内施工50~60mm厚PG321双组份聚硫密封剂,外贴T型宽300mm、厚20mm双组份聚硫密封剂。 (7)做保护层: 待聚硫密封剂固化后,用抗压密封剂作为最后一道半刚性保护层