  • 请叫我雷锋 2016-09-01 15:30

    1      配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修。
    2      落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。
    3      配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。
    4      配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。
    5      具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用。
    6      照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关。
    7      配电箱、开关箱内安装的接触器、刀闸、开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-09-01 11:36

    1.施工现场的配电系统实行分级配电,应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备。
      2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m.
      3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等。
      4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气连接。
      5.配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线,接头不松动,不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。
      6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线应分路设置。
      7.配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面,侧面,后面或箱门处;进线和出线应加护套分路成束并做防水弯;导线束不得与箱体进、出口直接接触;进入开关箱的电源线,严禁用插销连接;移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆。
      8.配电箱、开关箱应装设牢固、端正,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m;所有的配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-31 11:34

    施工现场配电箱与开关箱设置标准:
    (1)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如果全部设置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。
    (2)开关箱应由末级分配电箱配电。
    (3)总配电箱设在靠近电源的地区,分配电箱与开关的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
    (4)配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及燃热源烘烤的场所,否则必须作特殊防护处理。
    (5)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
    (6)开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁皮厚度应大于1.5mm。
    (7)配电箱开关箱装设应端正、牢固,移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3mm,小于1.5mm。移动式分配电箱开关箱的下底与地面垂直距离大于0.6mm、小于1.5mm。
    (8)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱应作电气连接。
    (9)配电箱开关箱内的开关电器(含杆座)应按其规定的位置连拉,紧固在电气安装板上,不得歪斜和松动。
    (10)配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
    (11)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
    (12)配电箱,开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器,不应带电。金属底座,外壳等必须保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。
    (13)配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场文明施工的要求是什么
    • Lin_4987 回答:施工现场文明施工的要求 文明施工是指保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序。文明施工主要包括;规范施工现场的场容,保持作业环境的整洁卫生,科学组织施工,使生产有序进行,减少施工对周围居民和环境的影响,遵守施工现场文明施工的规定和要求,保证职工的安全和身体健康等。 一、施工现场文明施工的要求 施工文明施工应符合以下要求 (1)有整套的施工组织设计或施工方案,施工总平面布置紧凑、施工场地规划合理,符合环保、市容、卫生要求。 (2)有健全的施工组织管理机构和指挥系统,岗位分工明确,工序交叉合理,交接责任明确。 (3)有严格的成品保护措施和制度,大小临时设施和各种材料构建、构件、半成品按平面布置堆放整齐。 (4)施工场地平整,道路畅通,排水设施得当,水电线路整齐,机具设备状况良好,使用合理。施工作业符合消防和安全要求。 (5)搞好环境卫生管理,包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理。 (6)文明施工应贯穿施工结束后的清场。 二、施工现场文明施工的措施 1、文明施工的组织措施 1)建立项目经理为现场文明施工的第一责任人,以各专业工程师、施工质量、安全材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织,共同负责本工程施工现场文明施工工作。 2)健全文明施工的管理制度 包括建立各级文明施工岗位责任制、将文明施工工作考核列入经济责任制,建立定期的检查制度,实行自检、互检、交接检制度,建立奖惩制度,开展文明施工立功竟赛,加强文明施工教育培训等。 (1)现场围挡设计 围挡封闭是创建文明工地的重要组成部分,工地四周设置连续、密闭的砖砌围绕墙,与界隔绝进行封闭施工,围墙的高度按不同地段的要求进行砌筑,市场区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围绕挡的高度不低于2.5m,其他工的围绕墙高高度不低于1.8m,围挡材料要求坚固、稳定定、统一、整洁、美观。 结构外墙脚手架设置安全网,防止杂物、灰尘外散,也防止人与物的坠落,安全网使用不得超出其合理使用年限,重复使用的应进行检查,检验不合格的不得使用。 (2)现场工程标志牌设计 3 按照文明工地标准,严格按照相关的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“六图一牌”。即工程概况牌、管理人员名单豚监督电话牌、消防保卫牌(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌、进入施工现场须知牌、施工现场总平面布置图、建筑工程立面图(效果图)。 (3)临设布置 现场生产临设及施工便道总体布置时,必须同时考虑工程基地范围内的永久道路,避免冲突,影响管线施工。 临时建设筑物、构筑物,包括办公用房、宿舍、食堂、卫生间及化粪池、水池旨用砖砌。临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁,满足消防要求。集体宿舍与作业区隔离,人抱着床铺面积不小于2m2,适当分隔,防潮、通风,采光性能良好。按规定架设用电线路,严禁任意拉线接电,严禁使用电炉和明火烧煮食物,对于重要材料设备,搭设相应适用存储保护的场所或临时设施。 (4)成品、半成品、原材料堆放 仓库做到账物相符。进出仓库有手续,凭单收发,堆放整齐。保持仓库整洁,专人负责管理。 严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位堆放成品、半成品和原材料,所有材料应堆放整齐。
    • 文明施工 施工现场安全管理 施工现场管理制度 2年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时建筑施工的一般要求是什么
    • 芒果5270 回答:一、给水系统: 1、布置方式:供水管网布置一般有三种方式,即环状管网、枝状管网和混合式管网。三种方式各有利弊,第一种适用于要求供水可靠的建设项目或建筑群工程;第二种适用于一般中小型工程;第三种适用于大型工程。管网的铺设可采用明管或暗管。一般宜优先采用暗管,以避免妨碍施工,影响运输。在冬期施工中,水管宜埋置在冰冻线下或采取防冻措施。 2、布置要求:管网的布置应在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还应考虑在施工期间各段管道具有移动的可能性。管网的布置要尽量避开永久性建筑或室外管沟位置,并尽可能利用永久管网。 二、供电系统: 1、配电线路的布置与水管网相似,亦是分为环状、枝状及混合式三种,其优缺点与给水管网也相似。工地电力网,一般3~10kv的高压线路采用环状;380/220v的低压线采用枝状。供电线路应尽可能接到各用电设备、用电场所附近,以便各施工机械及动力设备或照明引线接用电。一般来说,各变压器应设置在该变压器所负担的用电设备集中、用电量大的地方,以使供电线路布置较短。 2、各供电线路布置宜在路边,一般用木杆或水泥杆架空设置,杆距为25~40m。应保持线路的平直,高度一般为4~6m,离开建筑物的距离为6m,离铁路轨顶不应小于7.5m。任何情况下,各供电线路都不得妨碍交通运输和施工机械的进、退场及使用。同时要避开堆场、临时设施、开挖沟槽和后期拟建工程。 3、从供电线路上引入用电点的接线必须从电杆引出。各用电设备必须装配与设备功率相应的闸刀开关,其高度与装设点应便于操作,单机单闸,不允许一闸多机使用。配电箱及闸刀开关在室外装配时,应有防雨措施,严防漏电、短路及触电事故发生。
    • 施工现场临时用电 施工现场临时 建筑工程施工现场 1年以前
  • 4 回答
    • 施工现场布置规范要求是什么
    • 没有昵称_0108 回答:1. 现场施工人员要本着全心全意为顾客服务的宗旨,对客户提出的问题 必须做出耐心细致的解说,并按公司相关处理程序办理,不允许越权 处理,不允许推脱扯皮,不允许隐瞒不报。 2. 未经工程部批准不容许任何人接受客户的任何礼品或任何宴请,未经 客户允许不得使用客户的电器、灶器、洁具等。 3. 现场施工要严格按照设计及施工工艺进行,不允许擅改设计方案及施 工工艺作法,严禁偷工减料。如客户要求变更设计或工艺必须上报工 程部批准。 4. 必须牢记安全施工,现场严禁吸烟、酗酒、赌博,现场必须配备灭火 器,并置于醒目位置。施工要注意安全用电,不准乱接乱搭,不准将 线头直插电源。施工中发生事故,后果由责任人自负。 5. 施工现场要注意材料、成品、半成品的保护,施工现场材料堆放有序, 保持现场干净整洁,不得将餐具、废料等乱放在材料、成品及半成品 上,每日完工后必须及时清扫现场,将垃圾清运到指定地点,保持现 场清洁有序。 6. 严禁施工扰民,施工必须严格按照《北京市家庭居室装饰装修工程承 包及施工管理暂行规定》所要求的时间进行施工组织安排,不准将各 种垃圾、材料等物品置于施工现场之外,影响居民的起居生活。 7. 施工人员要维护公司形象,珍惜公司信誉,在施工现场必须统一着装, 配带公司胸卡,把施工中的有关告示及管理规范置于醒目位置,接受 甲方及周围居民的监督。 8. 施工队人员要善待访问施工现场的所有人员,热情介绍公司情况,不 允许私自承揽工程项目。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场技术交底的要求是什么?
    • ag123456 回答:技术交底是对施工过程中的一项技术指导,技术交底是结合《施工图》、《施工工艺流程》和现行的有关国家标准、规范及质量标准、规范而做出的一份详细的施工作业技术指导书,在施工过程中一切按照技术交底的要求、步骤进行施工,施工作业前必须认真的看懂技术交底的要求及施工步骤,并且还要使每一个施工作业人员清楚的了解技术交底中的要求和施工步骤,不能不按技术交底的要求和步骤进行野蛮施工,而造成工程质量有隐患或工程返工等情况。 技术交底在实际施工中起到主导作用,施工过程中如果没有技术交底就像“盲人摸象-不知是何物”技术交底做出了对材料准备、主要机具、作业条件、操作工艺步骤、交底内容、质量要求、成品保护措施、安全注意事项、环保措施的要求。 技术交底在施工中就形成,不允许施工一套,应付检查一套,应该是一次性成活,这也是为什么施工技术交底不能以口头的形式形成,而必须以书面的形式形成。同时也反映出施工过程实际是按照《施工图》、《施工工艺流程》和现行的有关国家标准、规范及质量标准、规范等的要求进行施工,也是出现施工错误或质量问题后,分包施工方和总承包方追究责任的主要依据,双方都不能承担不明不白的责任。 技术交底可以控制质量、安全等各方面的问题,但是技术交底不能停留在形式上,那样就起不到任何作用,每个施工企业、每个施工现场应该从企业本身和项目的实际情况制定技术交底的相关制度和措施,能让实际操作的工人知道他所负责的工序应该注意什么问题,会出现什么样的质量通病问题,我想切合实际的技术交底就可以避免那些低级的质量问题了,从而提高施工质量。 技术交底要求对设计\\施工工艺\\质量要求\\安全环境要求\\成品保护等方面都要进行技术交底,技术交底是指导施工的一个方面,要切合实际,不过在施工现场操作人员对交底并没有认真学习,只是一种形式而已. 首先现场交底单我们做两种:技术交底和安全交底。作用就很明显,技术交底从技术角度直接指导施工;安全交底从安全、环保等方面提出需注意事项。 有很多时候我们都照搬方案,或是沿袭其他工程的模式,并不具有现场指导意义。这种技术交底,可以这么说,专业工人根本不屑一看,多年的施工经验可能比那些模式更能指导施工。可操作工人不具有理论知识,或是见识面有限,照抄来的技术交底根本不能解决现场实际问题。 技术交底好象没有这么分的,呵呵,这就是现实的体现,以前人家来检查,只看你有没有做书面技术交底,不管你交底的内容和效果,施工单位或许由于技术水平有限,或许由于偷懒只是应付检查,编出厚厚的一本来叫上班组长签字了事。现在这种情况已经开始有所改观了,技术交底的实际可操作性已越来越引起人们(检查人员)的重视,这就要求我们把技术做细,对工程实际情况要了如指掌,明确各部位需注意的实际问题,分专业、分项目、分部位进行交底,比如钢筋交底,绑扎要是绑扎的交底、机械连接要是机械连接的交底、焊接要是焊接的交底,这是分专业,可绑扎不能整个单位工程就是一份交底,还要细化,比如“首层墙柱钢筋绑扎交底”,这就是要根据施工实际情况按构件进行交底,真正做细了的技术交底,就是一张纸、两张纸,这是对我们这些技术人员提出了更高的要求,也是我们的责任所在。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 工程施工技术 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场安全生产的要求是什么?
    • 森深不见鹿 回答:  (1)制定项目安全管理目标,建立安全生产责任体系,实施责任考核;   (2)配置满足要求的安全生产、文明施工措施资金、从业人员和劳动防护用品;   (3)选用符合要求的安全技术措施、应急预案、设施与设备;   (4)有效落实施工过程的安全生产,隐患整改;   (5)组织施工现场场容场貌、作业环境和生活设施安全文明达标;   (6)组织事故应急救援抢险;   (7)对施工安全生产管理活动进行必要的记录,保存应有的资料和记录。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工安全生产许可证 1年以前