装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

剪力墙超长问题有哪些?

颜思迪 | 被浏览169次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-09-01 12:48

    墙是房屋的竖向承重构件,只有宽度(或叫墙长)、厚度、高度,没有跨度可言。把墙作为支座时,两相邻墙支座的距离可以叫做其上的梁(或屋架)的跨度。

    剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。一般为钢筋混凝土造。

    0 评论

  • 王彩虹12138 2016-09-01 11:00

    您好剪力墙超长的问题的话,在这里我给您列举几种。首先目前混凝土的收缩量不断增大,已由80年代的一般收缩量300με上升到400με以上,因此使混凝土用量大的剪力墙产生裂缝的因素在增大。其次目前随着市场形势的变化,大部分工程要赶工加班,质量难保证,为赶工混凝土中水泥用量普遍增大,使混凝土收缩量增大,加上由于混凝土强度的提高,使弹性模量增加将引起更大的约束拉应力产生,使结构出现裂缝的因素增多。还有普遍使用商品混凝土泵送施工,为了泵送,增大水泥用量,减少了中粗骨料含量和骨料粒径,加上泵送混凝土配合比和施工送料时的不良因素影响等都加大了结构收缩量,增加产生裂缝的因素。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-31 10:46

    剪力墙结构的超长问题 
    混凝土规范9.1.1条规定:现浇混凝土剪力墙结构的温度伸缩缝最大间距当在室内或土中时为45m,露天时为30m;而现浇框架剪力墙或框架核心筒结构的伸缩缝间距可取45~55m。   
    目前许多工程中的伸缩缝间距都突破了规范的规定,也造成了设计人员在设计中遇到超长结构时的胆量越来越大。过长时应该尽量设置温度伸缩缝,宜较严格遵守规范规定的限值,理由如下:    1、剪力墙结构刚度大,受温差影响大,混凝土的收缩、徐变产生的变形大,墙体对楼面、屋面产生的约束也大;当结构发生收缩变形时比其他结构易出现裂缝。一些未超长的剪力墙结构产生墙体或楼面裂缝,其主要原因就在此。   
     2、剪力墙结构多用于商品住房和公寓,使用状况复杂,一旦私人购买的房子出现裂缝,虽然没有安全问题,但处理起来问题多,难度大。 
      3、混凝土结构受温度或收缩徐变的影响与众多因素有关;而体型庞大的剪力墙房屋往往形状复杂,混凝土收缩大,约束应力积聚也大,很难控制,环境影响使用变化更是难于判断,因此更难于解决混凝土收缩变形时,在受约束条件下引起拉应力而保证不出现裂缝。
        4、目前混凝土的收缩量不断增大,已由一般收缩量300με上升到400με以上,因此使混凝土用量大的剪力墙产生裂缝的因素在增大。
        5、目前随着市场形势的变化,大部分工程要赶工加班,质量难保证,为赶工混凝土中水泥用量普遍增大,使混凝土收缩量增大,加上由于混凝土强度的提高,使弹性模量增加将引起更大的约束拉应力产生,使结构出现裂缝的因素增多。
      6、普遍使用商品混凝土泵送施工,为了泵送,增大水泥用量,减少了中粗骨料含量和骨料粒径,加上泵送混凝土配合比和施工送料时的不良因素影响等都加大了结构收缩量,增加产生裂缝的因素。 
    综上所述,今后在处理超长结构时,要特别慎重;当发生实在由于建筑使用功能要求不允许超长建筑设永久缝时,建议采用对结构施加预应力的方法并结合采用设计构造措施、施工措施共同给予处理。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙和框架剪力墙的区别是什么?
    • 芒果5270 回答:框架结构一般开间比较大,一般都能6米以上,在地震作用下,一般侧移较大,框架剪力墙就是在框架的基础上,在楼,电梯处,或者一些边角位置,从底层到屋面,设置钢筋混凝土剪力墙,用来减少结构的位移,一般用于办公楼,大型商场等。 剪力墙结构一般是片状的混凝土墙,布置在平面内,一般开间比较小,抗震性能较好,可以做得很高,多用于住宅类。 框支剪力墙就是一般用于底部是大开间框架,上部是小开间的剪力墙结构,比如现在一些底层商业,上部是住宅或者宾馆的建筑,相当于上部的很多剪力墙不是从地面起,而是在底层的框架梁上起来的,这种形式是不等于抗震的,因为上部刚度大,下面的框架刚度差,类似头重脚轻的,
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 框架剪力墙和框支剪力墙的区别是什么?
    • 99小小毛 回答:纯剪力墙结构就是整个建筑物都采用剪力墙结构,包括墙身、墙柱(暗柱和端柱)、墙梁(连梁、 暗梁、边框梁)。 凡是为了让建筑物抗剪力 (正常为抗震考虑)所设计的墙体统称为剪力墙, 通常为钢筋混凝土剪力墙。 但也有用砌体墙来做剪力墙。例如在美国用砖墙来做剪力墙的也还是很多的。 剪力墙也称为耐震墙,一般用在房屋方面较多,由于剪力墙的刚度很大,要比柱子大上许多倍,因此 剪力墙可以承担极大部份构造物的水平力,而柱子就承受小部份的水平力,设计了剪力墙则无形中可以减 小了柱子的尺寸。剪力墙当然也是承重墙。 剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控 制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房 屋中被大量运用。 剪力墙是建筑的一种竖向承重构件, 但其受力方式与柱子是不同的。 一般在结构体系中, 由于剪力墙的刚度比较大,所以在承担结构的侧向力方面有较大的贡献,而在受力是往往剪力墙不出现反 弯点。一般剪力墙用于高层建筑中较多,当然在底框结构中也要布置剪力墙。 框架结构是指以钢筋混凝土浇捣成承重梁柱,再用预制的加气混凝土、膨胀珍珠岩、浮石、蛭石、陶 烂等轻质板材隔墙分户装配成而的住宅。适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。 框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖 向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼 面也作为梁共同工作的, 装配整体式楼面的作用则不考虑, 框架结构的墙体是填充墙, 起围护和分隔作用, 框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间,但抗震性能差 框架 -剪力墙结构也称框剪结构,这种结构是在框架结构中布置一定数量的剪力墙,构成灵活自由的使 用空间,满足不同建筑功能的要求,同样又有足够的剪力墙,有相当大的刚度,框剪结构的受力特点,是 由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框 架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉 着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外侧的 趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外, 还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加 水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。
    • 墙衣 相框墙 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙结构和框架剪力墙结构的区别是什么
    • 家和往事兴 回答:答,剪力墙结构和框架剪力墙结构(简称框剪结构)有很大区别,剪力墙结构无明柱、明梁、无填充墙,所有强提除门窗预留洞以外全部采用混凝土浇筑。而框剪结构的主要结构是框架,既由梁柱构成,很小一部分是剪力墙,墙体全部采用填充墙体。全剪力墙结构一般很少使用,虽然体整体性好,但他的自身重量太大,对基础的要求很高。我们现在高层、小高层建筑绝大多数采用框剪结构。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 马桶结构 框架剪力墙 空调结构 1年以前
  • 3 回答
    • 板式剪力墙与框架剪力墙的区别是什么
    • 最亮的小太阳 回答:一、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 二、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 三、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 四、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。 从上面的比较,我们可以发现,两者的优缺点存在互补性,因此便产生另一种结构形式,即所谓的“框架剪力墙结构”,它是在框架结构中设置适当剪力墙的一种结构体系。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。是两者优点的结合。这个结构体系中,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。这种结构一般宜用于10~20层的建筑。
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 1年以前