  • 王彩虹12138 2016-08-31 18:51

    伸缩缝设计时是按照《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》进行设计的,通常设计人员应该把缝的做法画出来,包括配筋和止水带、填缝板、嵌缝材料的材质。你可以按照这本规范进行施工,注意一下不同情况应选择不同的止水带,也可以与设计人员沟通要求其补充设计。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-08-31 18:33

    对于伸缩缝,国内做法是可不断开的,板块长最大不宜大于6m,一般为5米1个,而对于施工缝,则应留于伸缩缝处(上下断开),缩缝宽7--10mm,深度大致为板厚1/4-1/5,并用填缝料灌注.填料一般为沥青,沥青根据标号可适当添加汽油达到稀释的作用,也可不加

    0 评论

  • -丶- 2016-08-31 13:23

    一般混凝土结构物一般都设置缩缝,有热胀冷缩嘛,容易开裂,10~20m不等,例如挡墙、钢筋护栏护栏。排水边沟一般不设,因为截面小,胀缩变形量有限。地下室排水明沟不能跨越变形缝,应在缝隙两侧各做明沟,排至各自不同的集水井。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问地砖伸缩缝做法是什么?
    • xiaoping123 回答:地砖伸缩缝做法: 对于伸缩缝,国内做法是可不断开的,板块长最大不宜大于6m,一般为5米1个,而对于施工缝,则应留于伸缩缝处(上下断开),缩缝宽7--10mm,深度大致为板厚1/4-1/5,并用填缝料灌注.填料一般为沥青,沥青根据标号可适当添加汽油达到稀释的作用,也可不加。
    • 地砖 露台地砖 顺辉地砖 1年以前
  • 3 回答
    • 楼面伸缩缝做法是什么?
    • Hzl_8542 回答:1、要求施工单位将伸缩缝吊装就位,检查其中心线与梁缝中心线是否重合,其顶面与路面标高是否一致,及时进行调整。将预埋钢筋和伸缩缝锚固件焊接牢固,再横穿12或16水平钢筋。一定要立即拆除伸缩缝定位压板,錾去定位螺丝,并用角向砂轮磨去焊疤,补上油漆。用胶粘纸带或木板密封伸缩缝顶面缝口,在槽口部位即浇筑50号混凝土;用插入式振动棒,充分振捣密实。抹平混凝土过度段表面。用直尺检查伸缩缝顶面、过度段,应尽量与路面平顺。做好混凝土养生后方可通车。带有防撞墙,人行道结构的伸缩缝,参造上述安装工序作业。 2、安装前应检查伸缩缝是否有出厂合格证、使用说明书等,并约请监理、设计及有关人员对伸缩缝外观、几何精度进行检查验收,合格后方可使用。在桥梁上进行划线、切割:根据设计位置放出伸缩缝中线,并按设计尺寸从中线位置量测伸缩缝混凝土保护带边线,用混凝土切缝机按所画边线切割桥面沥青混凝土。为保证切边不受损坏,可分两次切割。第一次切缝距离保护带边线预留5cm,待浇筑混凝土前,再沿准确边线进行第二次切割。切缝要求顺直、准确,切割时注意不要破坏桥面防水层,将防水层卷起予以保护。 3、一定要及时进行桥面的清理、填塞间隙:人工配合空压机清除切割范围内的沥青混凝土,并凿除松散混凝土,同时将缝内的杂物清理干净。缝宽一定要满足设计宽度要求,清理后用苯板将伸缩缝堵严。恢复预埋锚筋,预留钢筋数量要与设计图纸相符,若不相符要及时补焊。用空压机再次清理。为预防伸缩缝安装过程中焊花烧坏泡沫板,可在泡沫板两侧用钢板或铁皮覆盖保护。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙伸缩缝做法是什么?
    • 一点留恋 回答:伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。 无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面,均应采用反开槽施工:预留槽口放样→切割伸缩缝预留槽→调整伸缩缝预埋钢筋→清除槽口杂物→安放伸缩装置→标高检查→锁定绑扎钢筋→支模→检查浇筑混凝土。 希望我的回答能帮到你。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 8个月前
  • 3 回答
    • 楼层伸缩缝做法是什么?
    • 柠檬_6149 回答:楼层伸缩缝做法是: 1、伸缩装置因受运输长度限制,可分段制造,现场拼接。存放在工地的伸缩装置应平行放置,不得交叉堆放,以防变形。   2、出厂时,连接卡具仅为运输方便而设,缝隙并不是定位置。伸缩装置安装时,应在监理工程师的认可下方可进行。如设计文件上有规定,以桥梁设计文件所规定的为依据。   3、伸缩装置吊装就位前,应将预留槽内的混凝土打毛,清扫干净。安装时伸缩装置顺桥向的宽度a值,应对称放在伸缩缝的间隙上,并使其顶面标高与设计标高吻合后垫平,然后穿放衡向的联接水平钢筋,将伸缩装置上的锚固钢筋与梁上预埋钢筋两侧焊牢(尽量增加焊接点与焊接长度,以延长伸缩装置的使用寿命),放松卡具,使其自由伸缩,此时伸缩装置已进入工作状态。   4、完成上述工序后,安装必要模板,以防止沙浆流入伸缩缝内,然后认真用水清洗。在混凝土预留槽内浇筑大于C50的混凝土。浇筑混凝土时应采取必要的措施,振捣密实。   5、砼初凝后,拔掉模板,及时清除伸缩缝内及异型钢装胶带槽内的异物。
    • 楼层 高楼层 选房子楼层 7个月前