装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

中央空调室内机漏水如何解决

秦颖泺 | 被浏览257次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-09-01 09:50

    一般是安装不水平造成,还有就是水管接头没处理好,接水盘里面有泡沫堵他们没发现。用水试一下就知道是什么原因啦。日常维护也要给予正确的清洗清洁。

    0 评论

  • 青梅竹马_2503 2016-08-31 18:48

    中央空调室内机漏水最主要的两个原因及解决方案如下:
    1、冷凝水排出不顺畅导致漏水。这种情况首先就需要疏通冷凝水排水管,确保室内机左右倾斜角度正确。
    2、出风口边缘凝露。这种情况大多发生在阴雨天空气湿度比较大的时候。一般把空调调整到高风档会有所改善。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-31 14:41

    1、空调的安装位置,须兼顾安全,稳固,方便维护,并有良好的通风。
    2、应视各种不同的墙体结构,选用不同的固定材料固定空调。
    3、空调的安装支架要符合国家相关法规的要求,具备足够的强度、防锈防蚀能力。同时安装支架的尺寸与室外机的基脚尺寸相匹配。
    4、推荐使用膨胀螺栓固定;当安装面的强度不足时,应采取相应的加固、支撑或减震措施,以防影响空调的正常运行或导致危险。
    5、室内机水平安装要控制在平常温度以内,否则容易导致排水不畅等问题。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问中央空调室内机功率有多大?
    • xiaoping123 回答:内机的风机功率几十瓦,关键是内机启动后外机就工作了,大的电耗在外机。所以外机也要装电表。如果给每个内机装了电表,可以在内机电表的数字上乘以一个系数,把外机的电也算进去。但这个系数是变的,如果只有一个内机电表在用电和多个内机电表在用电,分摊是不一样的。
    • 空调室内机 浴霸功率 冰柜功率 1年以前
  • 3 回答
    • 水冷中央空调室内机价格大概是多少
    • 王彩虹12138 回答:水冷中央空调室内机的话,价格相较于其他比较有名的产品价格算是比较低的。型号为 KFRD的空调价格为1880元每台。这个品牌的材质使用全纯铜管,非常的结实。制冷非常好,耗电量也不是很高,售后还是海尔的全国联保,很有保障。价格来源于网络,仅供参考。
    • 水冷空调 空调室内机 水冷式空调 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调室内机漏水怎么办?
    • 忆苦思幻 回答:空调内机漏水原因 及解决办法 1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。
    • 海尔中央空调 日立中央空调 空调室内机 7个月前