半圆地板线槽可以装在墙上吗

zhaoyanshan | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-08-31 19:53

      圆形地板配线槽安装:   1、正确的方法是先布管后放电线进去,这样纸能确保以后更换电线。   2、如果pvc电线管道布好后高度和地板没有冲突,可以不在水泥地面开线槽。否则需开槽降低高度。

      0 评论

    • 小小小帅 2016-08-31 18:49

      当然可以。
      1、砖墙、较薄的混凝土墙、预制的板房顶可以用气动的钢钉枪固定线槽应该是比较快速的;
      2、混凝土的最好用电锤打眼,使用膨胀塞的办法固定。线槽可以分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等

      0 评论

    • 感受你的存在_4805 2016-08-31 17:11

      你好,可以的,方法如下:
      1、线槽平整无扭曲变形,内壁无毛刺,接缝处紧密平直,各种附件齐全。
      2、线槽连接口处应平整,接缝处紧密平直,槽盖装上应平整,无翘角,出线口位置正确。
      3、线槽经过变形缝时,线槽本身应断开,线槽内用连接板连接,不得固定,保护地线应有补偿余量,线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓,CT400*100以上必须固定2个螺栓。
      4、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接,使之成为一个整体,并做好整体连接。
      5、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽,按设计要求位置设防火隔堵措施。
      6、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节,电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。
      7、金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
      8、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于BVR-4 mm。
      9、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

      0 评论