3条回答
estevez 2016-08-31 11:57
1、系统最高供水温度为65°C,建议不要高于60°C,最大系统压力为0.8Mpa,建议不要高于0.6 Mpa。
2、供水干管与本系统分水器连接前,应首先冲洗干管后(防止异物进入本系统),再连接本系统。
3、初次启动本系统,请按如下要求进行:首先通入25-30°C水,打开地板供水管与回水管之间的阀门,使回水进入地板供水管路中,
4、运行一周后,每周供水温度升高5-10°C,直到供水温度达到60-65°C时,方可正常运行。如供水温度超过60°C,应打开回水与供水之间的阀门,使地板供暖回水作供水使用。若要调节室温,应根据室外气温,对地板供暖系统供水温度及进入本系统的水量进行调节。室外气温高可减少系统中水量和降低供水温度,反之亦然。运行期间应定期检查过滤器、阀门、温度计、压力表等是否能正常使用,并定期清理过滤器内杂质,如有损坏,应检修后再用。
5、若施工后当年冬天不能启用,当室内温度低于5°C时,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以免冻坏系统。非采暖季节系统应充满水。
装修注意事项:
1、装修过程中应熟悉地暖结构,对地暖系统应采取有效保护措施。
2、不得私自进行拆卸或改动系统。
3、地暖区域内严禁钻孔、打眼、钉钉子等。
4、地暖区域地面不得承受2T/M2以上的荷载及0.2kgf/cm2以上的压强。在重物堆放区、
搭设的脚手架支腿及手推车等与地面接触部位,应支垫硬质木板,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用的要求。
5、禁止采用加设木龙骨架空木地板的施工方法,以免影响系统散热,损坏地暖结构层中的管材。
6、用户如需要铺设木质地板,应尽量使用粘合式木地板、拼插式木地板及人造复合地板。
7、如地下管道系统出现渗漏,可先将分水器上各水路阀门关闭,并及时请物业管理部门或暖气施工单位进行处理。
希望帮助到你!
Hzl_8542 2016-08-31 01:17
注意事项如下:
第一、确认用什么牌子的管子,管子选用PE-RT还是PEX
第二、你想要几组分水器(不要听供热说几组对温度没有影响,冷热循环好当然温度高啊)分水器还要铜质镍镉的好
第三、PPR主管路阀门用双塑活节的方便更换
第四、选用地热棉还是挤塑板(建议用挤塑板,温度不会向楼下流失过多)
第五、铺设之前讲好,管子之间的间距要在18CM以内(保证他不会给你少用管子)
第六、保单以及合同手续必须齐全
第七、每注分水器所用的管子长度最好一样,这样有利于冷热水的循环。 第八、铺设的全过程一定要有自己人监工,拿着尺子量,抹水泥的时候也要看好了,要不工人就糊弄你,水泥活吧活吧就给你铺上
-丶- 2016-08-30 05:05
注意事项有:
铺地暖前首先要选材,选材包括;地暖管、分水器、阀门、温控等等,其次要依据户型图做设计,设计出一套合理的施工方案(包括分水器位置、壁挂炉位置、主管道走向确定、地暖热源优化),然后与水电改造工人技术交底,协调好进场时间,并清理现场等,做好准备工作。
水地暖施工进场第一步要先安装分集水器,将其按设计图位置安装固定好,然后连接上主管道,这里面涉及到开槽、组装等等。之后铺设地热保温板(要平整)、反射膜、地暖管(确定好间距、走向)。铺设完毕后与装修部协调好豆石回填注意事项,之后在做一次打压试验。这些工序细节关系到日后地暖能否正常使用,施工步骤必须正确、规范安装。
家庭铺地暖不要嫌麻烦,从各种因素来分析家装比工装在施工上要严格很多,尤其是在设计配置上,可变的因素比较多,所以安装前业主们需要详细了解,安装过程中需要严格的监督和验收,将施工风险降至最低。