    一,基本要求
    (1)为了防止误操作事故,变电所的倒闸操作、送电操作必须填写操作票。
    (2)倒闸操作、送电操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作、送电操作,应有电气负责人监护。
    (3)高压操作应戴绝缘手套,户外操作应穿绝缘鞋、靴,戴绝缘手套。
    (4)任何人进入施工现场,必须正确佩戴安全帽。
    (5)在施工现场2米半径范围内,应装设不低于1050mm高的护栏、安全隔离带。
    (6)在带电设备周围禁止使用钢卷尺(夹有金属丝者)进行测量工作。
    (7)所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其用于其他工作。
    (8)工作场所的照明,应保证足够的亮度,夜间作业应有充足的照明。
    二,工具及电气工具和用具的使用
    (!)使用工具前应进行检查,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用。不准使用已变形、已破损或有故障的机具。
    (2)大锤和手锤的锤头应完整,其表面应光滑微凸,大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成,不应许用其他材料代替。使用大锤时,禁止戴手套或单手抡大锤,应注意周围环境,不准有人靠近,避免反击力伤人。
    (3)锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的不准使用。
    (4)使用钻床时,应将工件设置牢固后,方可开始工作。清除钻孔内金属碎屑时,应停止钻头的转动。禁止用手直接清除铁屑。使用钻床时不准戴手套。
    (5)砂轮、无齿锯应装有用钢板制成的防护罩,防护罩至少要把砂轮、无齿锯的上半部罩住。使用时应使火星向下,禁止用砂轮侧面研磨。使用时操作人员应站在砂轮片、锯片的侧面,砂轮片、锯片应缓慢靠近被切、锯物件,不准用力过猛。
    (6)电气工具和用具应有专人保管,使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的禁止使用。使用中发生故障,应立即修复。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-31 00:24

    安装方法:断路器高压断路器,和低压断路器是一种电气保护装置,它的种类非常多都有灭弧装置空气开关的全称是空气式低压断路器属于断路器的一种主要用于低压电路中,因为它是通过空气作为介质进行灭弧所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-29 18:35

    转换隔离开关操作重点要防止带负荷拉、合刀闸,防止带接地合刀闸.
    正确的操作顺序是:送电操作顺序,检查断路器在开位,先合母线(电源)侧刀闸,再合线路(负荷)侧刀闸,最后合断路器.停电操作顺序,先拉开断路器,检查断路器确在开位,再拉开线路(负荷)侧刀闸,最后拉开母线(电源)侧刀闸.
    还可以用刀闸进行倒母线操作(等电位操作).

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隔离刀闸和隔离开关有哪些区别?
    • 大智若愚_6913 回答:隔离刀闸,也叫刀开关,它的主要作用是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能.......... 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关, 这就是他们的区别
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 智能隔离开关和负荷开关有什么区别
    • 耐处女座滴菇凉 回答:1.负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置. 2.隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流.负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 3.隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。
    • 负荷开关 真空负荷开关 低压负荷开关 11个月前
  • 3 回答
    • 组合转换开关和万能转换开关有区别吗?
    • L_4227_8482 回答:万能转换开关组合开关不是一样的,万能转换开关,就是可以把不同电流的家用电器转换成其能适用的电压和电流下正常工作。 组合开关(又称转换开关)——在电气控制线路中,一种常被作为电源引入的开关,可以用它来直接启动或停止小功率电动机或使电动机正反转,倒顺等。局部照明电路也常用它来控制。组合开关有单极、双极、三极、四极几种,额定持续电流有10、25、60、100A等多种。