装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

商业玻璃幕墙有哪些设计要求

滑丽 | 被浏览109次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 感受你的存在_4805 2016-08-31 14:01

    你好,落地式玻璃幕墙,玻璃幕墙工程技术规范里规定,玻璃厚度不得低于10mm,且必须是钢化玻璃(玻璃的某个边角须有3C认证!),10mm的钢化玻璃不得大于3m,12mm的钢化玻璃不得大于4m,15mm的钢化玻璃不得大于5m,因为玻璃有自重,当厚度与高度成反比过大时,自重会导致玻璃弯曲变形,容易产生自爆,影响使用安全;第三:安装玻璃的时候需要注意其避免划痕、碰撞,大块玻璃安装时必须使用手动吸盘,以保证在施工过程中减小玻璃板材的受伤,因为钢化后的玻璃在碰撞后会整块的破碎。墙采用的玻璃应是安全玻璃,主要有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、防火玻璃、阳光控制镀膜玻璃和低辐射玻璃等。用于玻璃幕墙的玻璃种类很多,有中空玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃、夹层玻璃、防火玻璃等。玻璃表面可以镀膜,形成镀膜玻璃(也称热反射玻璃,可将1/3的太阳能吸收和反射掉,降低室内的空调费用)

    0 评论

  • estevez 2016-08-30 19:45

    一、幕墙设计要求: 
    1、在原有建筑风格上不改变其结构前提下,外墙石材大面积采用25mm厚骆驼棕花岗岩光面石材,柱脚采用25mm厚皇室啡花岗岩光面石材,另外一种方案是大面积及柱脚都采用骆驼棕光面石材,按照我司提供的花岗岩石材品牌对整个外墙进行石材分格排版,设计方应考虑整个外墙的整洁美观,要与原有建筑风格相呼应。 
    2、设计方在设计同时要考虑到石材排版大小,要控制整个成本同时并且要达到整体形态及美观,干挂石材在内部结构方面应考虑到结构牢固,但整体结构对整个建筑负荷不能很大。 
    3、在整个幕墙内部要考虑排水问题,以免今后石材内部到处漏水,石材与石材交接处应该采用外墙石材专用的密封胶处理,所有钢结构必须采用镀锌材料,所有门洞上沿必须牢固,采用钢结构方式固定。 
    4、所有立面全部要求是展开面,幕墙外立面效果图要求是展开面,要达到每个面都能看清楚。
    希望帮助到你!

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-30 17:34

     玻璃幕墙设计需要掌握内容:
    《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部2010-07-05 15:04《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部分介绍
    《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部分介绍
    中国建筑科学研究院研究员 中国建筑装饰协会铝制品委员会专家组专家 赵西安
    新的《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)已经颁布,自2004年1月1日起施行。与原规范JGJ102-96相比,修订和增加了不少内容,以下对其设计部分作一简要的介绍。(三)更合理地区分条文的宽严程度
    2003年版本首先区分了强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,相应采用了“应”、“必须”;“不应”、“严禁”等最严格的限定词。强制性条文应当执行。
    非强制性条文的内容,允许甲乙方在双方签定的合同中另作专门的约定。
    引入了结构设计使用年限的规定
    建筑结构有规定的设计使用年限。在本次修订中,考虑到幕墙属于可以更换的围护结构,所以在规范第12章中提出了幕墙结构的设计使用年限,在说明中指出该年限一般为不少于25年。玻璃、铝型材和钢材是可以达到25年的使用年限的。结构胶目前出具的10年质量保证书只是商业上的举措,并不是指结构胶的实际使用寿命。国外已有结构胶超过30年仍然工作良好的实例。从结构胶的
    耐老化试验中可以看出,结构胶使用年限达到25年是可能的,国内一些结构胶生产厂家已考虑出具25年使用寿命的文件。
    二、术语、符号
    (一)更明确幕墙的概念
    玻璃幕墙这几年形式多样,新体系层出不穷,原有的规范对幕墙的定义已不适应当前幕墙多样
    化的趋势。因此2003版本修订时规定了幕墙的几个特征:
    1、由支承结构体系与面板组成;
    2、相对于主体结构有一定位移能力;
    3、不分担主体结构所受的荷载和作用。
    而且玻璃幕墙除作为外围护结构外,还可以作为装饰性结构。
    (二)对幕墙进行更细致的分类
    1、幕墙指对地面倾角在75°~115°范围内的墙体。竖直的为一般幕墙,其它为斜幕墙(内倾为75°~90°,外倾为90°~115°)。在此范围外,统称为采光顶、雨棚等,按规范分工的约定不由本规范管理。
    2、玻璃幕墙按其结构类型划分为:
    框支承玻璃幕墙
    全玻幕墙
    点支承玻璃幕墙
    其中,框支承玻璃幕墙按其形式可分为:明框、隐框和半隐框幕墙;按其施工安装方法可分为构件式幕墙和单元式幕墙。一些厂家所称的小单元幕墙,其玻璃板带挂钩,在现场单片安装,实际上是构件式幕墙的一种,所以不单独分类。
    三、材料
    (一)一般规定
    一般规定中对金属材料的表面处理做出了新的规定。钢型材除热浸锌处理外,还可以用无机富锌涂料或采用其它的有效防腐措施(例如用聚氨酯涂料、氟碳喷涂等)。铝型材除阳极氧化外,还可以采用电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳喷涂等。
    (二)铝合金型材
    1、铝合金型材的型号采用了国际通用的型号:6061、6063、6063A等。
    2、增加了断热铝型材的规定,其中强调了隔热条应采用尼龙66。
    3、给出了各种表面处理时,处理层的厚度要求(规范中的表3.2.2)。
    (三)钢型材
    1、增加了钢材的新品种,如耐候结构钢、钢绞线等。
    2、增补了有关支承装置(吊夹、钢爪等)和张拉索杆中锚固件的规定。
    3、具体规定了氟碳喷涂和聚氨酯喷涂的表面处理层厚度的要求。
    (四)玻璃
    1、调整了幕墙用玻璃的品种,取消了夹丝玻璃;增加了低幅射玻璃、防火玻璃、彩釉玻璃。
    2、强调了钢化后的二次热处理和倒棱磨边工序,减少玻璃的自爆。
    3、对防火玻璃的应用做出了较明确的规定,强调采用单片防火玻璃及其制品。
    四、建筑设计
    (一)开启扇的开启 面积
    原规范从节省能源,保障人身和开启扇自身安全的考虑,规定开启扇总面积不大于墙面面积15%。
    非典过后,普遍要求加强自然通风,增设开启扇。因此本次修订时取消了开启扇最大面积的规定,开启扇设置根据使用要求由建筑设计确定。
    (二)控制反射玻璃的反射比
    阳光控制镀膜玻璃和低幅射玻璃都反射阳光,反射率过高、反射光过强容易对周围产生光反射干扰,因此在建筑设计这一章中,规定了玻璃的反射比不大于0.3。
    (三)关于安全玻璃的使用
    安全玻璃指夹层玻璃、钢化玻璃及钢化玻璃制成品。采用安全玻璃既要考最大限度保证人员安全,也要考虑钢化玻璃和夹层玻璃加工最大尺寸的限制。在2003修订版本中规定:
    1、支承幕墙:宜采用安全玻璃;
    2、玻幕墙:玻璃肋不宜采用单片钢化玻璃,
    驳接玻璃肋应采用钢化夹层玻璃;
    3、点支承幕墙:面板应采用钢化玻璃及其制品,玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。
    框支承幕墙目前尚有工程采用半钢化玻璃,半钢化玻璃不属于安全玻璃,因此规定“宜采用安全玻璃”。全玻幕墙玻璃肋是重要支承结构,如采用单片钢化玻璃,一旦由于自爆或撞击而粉碎,面玻璃将失去支承会坍落,严重影响安全。另一方面,由于目前夹层和钢化玻璃受设备最大加工尺寸限制,高的全玻幕墙只能用大尺寸浮法玻璃,因此没有规定全玻幕墙一定要采用安全玻璃。
    目前有些工程,特别是大型公共建筑和高层建筑,幕墙全部采用夹层玻璃,虽然避免了玻璃粉碎
    后落下产生的人身伤害,但一旦发生火灾将使消防人员无法进入室内施救,也无法帮助室内人员逃生,产生新的安全隐患。所以采用夹层玻璃时,必须留出采用钢化玻璃的抢救口和逃生口,并设明显的指示标志。
    (四)防火玻璃的应用
    1、幕墙的防火玻璃应采用单片防火玻璃及其制品,目前最广泛使用的是单片铯钾玻璃及其制品。不应采用充填防火液的复合玻璃。
    2、幕墙的下列部位应采用防火玻璃:
    透明的层间隔烟封堵;
    防火墙左右两侧的竖向透明防火带;
    无窗下实体墙或实体墙高度不足时,楼板上下两侧的透明水平防火带;
    划分防火分区的透明防火墙;
    其它透明防火隔断、透明楼板。
    3、支承防火玻璃的设施或支承结构不应采用铝结构,应采用钢结构。
    五、结构设计的基本规定
    规范2003版本将原来结构设计一章细分为基本规定、框支承幕墙、全玻幕墙、点支承幕墙的结构设计等四章。
    本章主要叙述各种玻璃幕墙结构设计的共同问题,包括一般规定;材料力学性能;荷载和作用;效应的组合;连接设计;硅酮结构胶设计。
    (一)一般规定
    1、更改了原规范幕墙立柱应悬挂在主体结构上的规定。原规定是根据当时幕墙为框支承的条件制定的。由于现在许多大跨度、复杂类型的支承钢结构是下端支承在主体结构上的,而张拉索杆体系更是张拉在主体结构上,不能一概采用悬挂支承的形式。因此,改为在第6章增加框支承幕墙宜采用悬挂立柱的条文。
    2、原规范要求立柱与主体结构采用弹性活动连接,这一概念不很明确,到底怎样才算弹性活动连接,容易产生争议。本规范规定了幕墙应相对于主体结构有一定的位移能力,这个位移能力可以通过各种胶缝和空隙、各种长圆孔、上下立柱的滑动接头、上下立柱间的留空、左右梁之间的留空等方式实现。大跨度钢结构还可以通过铰接摇臂机构和弹簧机构等充分满足大位移的要求。因此本次修订中不再强调每一处连接都必须采用螺栓连接,也不排除部分连接采用焊接的方式。
    实际建成的玻璃幕墙工程中,许多是采用部分连接为焊接(包括立柱的角码与预埋件用焊接的工程),有些已经经历了多次十二级台风的吹袭;焊接连接的幕墙,多次经历9度以上振动台试验仍安全无损。实践表明,在幕墙连接中完全禁止采用焊接是不合理的,有些场合往往也是难以做到的,具体工程要作具体分析。
    3、明确了要考虑的荷载与作用,取消了温度应力计算
    修订后的条文取消了温度应力计算。从几年来工程设计表明,满足装配空隙构造要求和缝宽要求后,温度应力一般不起控制作用,所以不再计算以简化设计。
    4、引入重要性系数 和承载力抗震调整系数
    这是结构设计的基本系数,用以调整结构设计的安全度, 用于无抗震效应的组合, 用于有地震效应的组合。为保持与结构设计规范表达一致,本规范在内力、应力控制总表达式中,引入这两个系数。在玻璃幕墙设计时,这两个系数均可取为1.0,并不增加设计工作量。
    5、采用各个方向分别验算和控制挠度的方法
    玻璃幕墙中风荷载和自重一般情况下作用于不同方向,地震作用力很小,所以对于不影响结构安全的挠度控制,采用风荷载标准值和永久荷载标准值分别控制的方法。当横梁双向受力时,水平和竖向两个方向分别控制挠度。作为围护结构和装饰性结构,这种控制可以满足使用要求,也简化了设计工作量。
    6、提示考虑荷载偏心产生的扭转影响
    在框支承幕墙的横梁上,玻璃的重力是偏心施加的,会使梁产生扭转,当采用中空、夹层中空玻璃或偏心距较大时,梁受到的扭矩会较大,设计中要加以考虑。
    (二)材料力学性能
    1、玻璃的强度设计值分为三档
    原规范玻璃的强度设计值按其厚度分为两档,由于级差过大,会出现玻璃加厚后承载力反而降低的不合理现象。现在将强度设计值按厚度分为三档,可以尽量避免这种情况。
    2、明确玻璃侧面强度的概念。侧面是指玻璃切割后所形成的断面,其宽度等于玻璃的厚度。侧面强度低于大面强度,常用于螺栓或其它连接件产生的玻璃平面内受拉承载力计算和玻璃肋的受弯承载力计算等。
    3、给出不锈钢的强度设计值取用方法,即按屈服强度 除以系数1.15后得到。
    4、张拉索杆结构中,拉杆和拉索长期处于拉力状态下,宜有较高的安全度。拉杆强度设计值按屈服强度 除以系数1.4后取用;拉索的强度设计值按抗拉强度 除以系数1.8后取用。
    5、在附录中列出了耐候钢的强度设计值和螺栓、焊缝、铆钉连接的强度设计值。
    (三)荷载与地震作用
    1、风荷载计算按《建筑结构荷载规范》GB50009执行。基本风压 按50年重现期采用。200m以上高度的幕墙、体型复杂及风环境复杂的幕墙宜进行风洞试验来决定风荷载取值。
    2、地震作用计算时,动力系数 取值为5.0。并增加了两个地面加速度等级的地震系数(对应于7度半和8度半的烈度)。
    (四)荷载和作用效应的组合度
    1、重力荷载分项系数 ,一般情况下取为1.2。当重力荷载效应有利时(如下端支承玻璃肋受弯计算时,自重产生轴压力与风荷载产生受弯的拉应力组合), 取为1.0;当重力荷载效应起控制作用时(如下端支承的受压钢柱,自重与风荷载组合),尚应考虑 为1.35的组合,相应风荷载的组合系数 取为0.6。
    2、地震作用效应的组合系数 取为0.5。
    3、在验算幕墙构件的挠度时,只验算风荷载标准值或重力荷载标准值作用下的挠度值,两者不进行组合(验算雨棚和采光顶构件时,应考虑风荷载和自重两者的共同作用,但这已超出本规范的范围)。
    (五)连接设计
    1、要求采用预埋件连接,预埋钢板和预埋槽应在混凝土浇筑前放入并固定其位置。在附录中列出了预埋钢板的设计方法。
    2、没有条件采用预埋件时,可用后加锚栓固定连接件。后加锚栓应采用机械式锚栓或化学锚栓,在条文中还提出了后加锚栓应用中应遵守的事项。
    3、砌体墙平面外承载力低,且连接件难以固定。所以条文中作出了增设钢或混凝土连接梁、柱的要求。
    (六)密封胶
    1、结构密封胶承载力设计公式采用了强度设计值,与其它部分的设计表达式一致。
    2、在密封胶厚度计算时,对变位承受能力 的取值作出规定,采用应力为0.14MPa时的延伸率,这个数值可由厂家提供的应力-应变曲线得到。玻璃面板的位移 取为 ,明确 为风荷载作用下的最大层间位移角(此时胶缝的应力不会超过0.14MPa)。必要时 还应考虑温度的作用。
    六、框支承幕墙的设计
    (一)玻璃面板设计
    1、增加了玻璃最小厚度和中空玻璃、夹层玻璃前后片玻璃最大厚度差的规定。
    2、在玻璃的应力和挠度计算中,考虑了玻璃大挠度工作状态,对计算值予以折减,引入了折减系数 。
    3、挠度限值规定为短边边长的1/60。由于幕墙玻璃的挠度主要为风荷载产生,因此在计算挠度时可采用风荷载标准值进行计算。
    4、给出了夹层玻璃和中空玻璃的计算方法。原规范中对夹层玻璃和中空玻璃等效厚度 的有关规定,只适用于两片等厚度、同类型玻璃的特例。一般情况下,外加荷载在两片玻璃上应按其刚度D比例分配,亦即按 或 比例分配。考虑到中空玻璃中前后片玻璃挠度有差异,将直接承受风荷载的前玻璃所分配的荷载加大10%。
    (二)横梁设计
    1、合理规定横梁截面最小厚度的要求。截面主要受力部分的最小厚度由三个条件决定:板件的宽厚比b / t;铝型材采用螺纹直接受力连接时的局部厚度不小于螺钉直径;铝型材跨度不大于1.2m时,最小2mm;跨度大于1.2m时,最小2.5mm。钢型材最小壁厚2.5mm。
    截面中不符合上述规定的部分,在截面设计时不予考虑。
    2、提示横梁应进行受弯和受剪设计。当横梁
    采用开口截面时,还应考虑薄壁杆件约束扭转的影响,必要时应进行抗扭计算。
    3、取消了原规范对横梁绝对挠度值的限值规定。原规定限值适用于跨度不大的梁。目前幕墙形式多样,梁的跨度变化很大,采用单一数值限制有时会很不合理。由相对挠度加以控制符合结构设计的一般习惯。所以本次修订将铝合金型材的挠度控制为跨度的1/180;钢型材控制为跨度的1/250。
    (三)立柱设计
    1、立柱截面最小厚度的控制原则与横梁类似。板件宽厚比和铝型材螺纹连接局部厚度要求与横梁相同。有差别的是规定铝型材截面开口部分最小壁厚为3mm,箱形部分最小壁厚为2.5mm;钢型材最小壁厚为3mm。
    截面不符合上述要求的部分,进行截面设计时不予考虑。
    2、根据工程的实践经验,并考虑到上、下柱连接处即使插芯加长,也难以作为连续截面进行计算,所以闭口型材的插芯长度按250mm取用;开口型材可采用适当的型材或钢板连接。上、下柱连接构造可单边(上柱或下柱)用螺栓或焊缝固定,另一边为滑动配合。
    3、立柱可以为拉弯构件,也有可能为压弯构件。两者均须进行承载力计算,压弯柱还须进行稳定性计算。规范第6.3.7条文中“轴压力”一词“压”字为误加,应删去,公式6.3.7同样适用于拉弯柱的计算。
    4、横梁与立柱连接可以有多种方式,所以条文中采用“可采用螺栓连接”的表述,并不排除钢横梁与钢立柱采用焊接或其它连接方式的可能性。
    七、全玻幕墙设计
    本章是新增加的。全玻幕墙包括整根玻璃肋、靠胶缝传力的一般全玻幕墙;也包括驳接玻璃肋,用支承装置传力的点支承全玻幕墙。
    (一)一般规定
    1、更合理地规定玻璃的最大支承高度。底部支承大玻璃的稳定、平面外变形都与玻璃的厚度有关,原规范规定玻璃高度4.5m以上均须吊挂过于笼统,不尽合理。本规范按其不同厚度规定了不同的最大支承高度,比较合理。
    2、全玻幕墙玻璃破裂的事例时有发生,多数情况下是玻璃被结构或装修夹持,变形受限所致。因此强调玻璃与周围的结构、装修和上、下槽口的空隙不小于8mm、支承垫块厚度不小于10mm,使玻璃有足够的变形、位移空间。
    (二)面板
    1、面板按支承情况分别按对边简支板或多点支承板进行应力和挠度计算,并考虑折减系数 。
    2、面板在风荷载标准值作用下,挠度可按其跨度(点支承时为点支承沿长边间距)的1/60控制。
    (三)玻璃肋
    1、玻璃肋是全玻幕墙的主要支承结构,如果采用单片钢化玻璃,一旦自爆,难以及时采取抢救措施,全玻幕墙会有倒塌的危险。有些工程已发生过类似的险情。因此,用胶缝传力的全玻幕墙宁愿用浮法玻璃肋,也不采用单片钢化玻璃肋。
    2、点支承全玻幕墙的驳接玻璃肋在连接处会产生高的应力,应采用夹层钢化玻璃。驳接接头应能承受玻璃肋作为偏心受拉(受压)构件所产生的内力。连接钢夹板厚度不应小于6mm,螺栓直径不应小于8mm。
    3、玻璃肋高度大于8m时,应考虑玻璃肋的整体稳定问题;高度大于12m时,应采取措施对玻璃肋支撑或拉结,防止侧向失稳。
    4、玻璃肋在风荷载标准作用下,挠度不宜大于跨度的1/200。公式7.3.3-2中,系数5/16应改为5/64。
    八、点支承玻璃幕墙设计
    原规范不包含对于点支承幕墙的规定。近几年来,点支承幕墙广泛应用,技术水平迅速提高,本规范新增加了点支承玻璃幕墙结构设计一章。
    (一)玻璃面板
    1、点支承面板在支承点附近产生高的集中应力,应采用强度较高的钢化玻璃及其制成品。
    2、采用支承钢爪时,玻璃要打孔,沉头式支承开锥形孔,由孔壁承力,玻璃应有较大的厚度,所以厚度不应小于8mm;浮头式支承由玻璃大面受力,可采用6mm玻璃。
    3、点支承玻璃之间的空隙不应小于10mm,一般情况下应采用耐候胶嵌缝,无须密封的装饰性点支承玻璃之间可不用嵌缝。
    4、点支承玻璃按多点支承受弯板计算应力和
    挠度,规范给出了四点支承板的计算用表。计算可考虑折减系数 。
    5、点支承玻璃在风荷载标准值作用下挠度不宜大于点支承之间的长边间距的1/60。
    (二)点支承装置
    1、点支承装置应符合相关国家标准要求。支承装置要能适应玻璃变形的要求(例如支承钢爪设置球铰、支承夹板加垫层等)。夹板式支承应设置托板支承玻璃的自重。
    2、支承装置只用于支承幕墙玻璃的荷载,不应兼作其它的用途(如悬挂其它重物等)。
    (三)支承结构
    1、用于点支承玻璃幕墙的支承结构,除少量采用接驳玻璃肋外,大量采用各种形式的钢结构。支承钢结构可以采用刚性结构(如单根构件、梁系、桁架、网架、网壳等),柔性结构(张拉索杆体系、索网等)以及刚柔混合结构。
    2、支承钢结构单独承受玻璃面板传来的荷载和作用,不考虑面板玻璃与支承钢结构的共同工作。
    3、一般情况下支承钢结构宜采用有限元方法进行结构分析,柔性结构体系宜考虑结构的几何非线性。简单的支承结构允许采用手算方法。
    4、支承钢结构按《钢结构设计规范》GB50017进行设计。
    5、支承钢结构必须保持结构体系的稳定性,张拉索杆体系还应在正反两个方向都形成可以承受风荷载的稳定结构体系。单根构件应符合长细比的要求,受压构件的无支承长度应满足λ不大于150、受拉构件应满足λ不大于250的要求。
    6、拉杆和拉索应施加预拉力,预拉力要能使得在各种可能的荷载和作用下,拉杆与拉索能保持一定的拉力,不应出现压力。
    九、小结
    综上所述,《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)对102-96进行了大幅度的修订,它总结了近年来我国玻璃幕墙工程设计与施工经验,反映了技术水平的迅速提高,它为今后一段时期我国幕墙工程提供更充分的技术依据,进一步促进幕墙工程技术的发展。
    四.玻璃幕墙工程技术规范
    1.钢材:表面热浸镀锌处理或无机富锌涂料处理
    2.铝合金:表面阳极氧化、电咏涂漆、粉末喷涂或氟碳漆喷涂
    3 隐框和半隐框玻璃幕墙,玻璃与铝型材粘结必须采用中性硅酮结构密封胶
    全玻幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶
    4. 穿条工艺隔热铝型材的隔热材料:聚酰胺+玻璃纤维
    浇注工艺隔热铝型材的隔热材料:聚氨基甲酸乙酯
    5. 玻璃幕墙用不锈钢宜采用奥氏体不锈钢,含镍量不应小于8%
    6. 玻璃幕墙用中空玻璃:气体层厚度≥9mm,应采用双道密封,一道用丁基热熔密封胶,二道用硅酮密封胶
    7. 玻璃幕墙用夹层玻璃:夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛胶片
    8. 玻璃幕墙的橡胶制品宜采用:三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶
    9. 幕墙开启扇角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm,高度超过40米应设置清洗设备。
    10. 有采暖、通风、空气调节要求时,玻璃幕墙的气密性不应低于3级
    11. 玻璃幕墙应采用反射比不大于0.3的幕墙玻璃,对有采光要求的玻璃幕墙的采光折减系数不宜低于0.2
    12.有保温要求的玻璃幕墙应采用中空玻璃,必要时采用隔热铝合金型材
    13.玻璃幕墙的非承重胶缝应采用硅酮建筑密封胶,开启扇的周边缝隙宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶密封
    14.幕墙玻璃间的拼接胶缝宽度不宜小于10mm,玻璃与建筑内、外装饰物之间的缝隙不宜小于5mm
    15.框支承宜采用安全玻璃,点支承应采用钢化玻璃,玻璃肋应采用钢化夹层玻璃,容易受到撞击部位应采用安全玻璃
    16.无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙,与楼板、隔墙外沿缝隙用岩棉或石棉封堵时,厚度不应小于100mm
    17.硅酮结构密封胶的粘结宽度≥7mm,厚度≥6mm,宽度宜大于厚度,但不宜大于2倍,隐框玻璃幕墙厚度不应大于12mm]
    21.全玻幕墙的板面不得与其它刚性材料(收口槽壁、玻璃肋)直接接触,空隙≥8mm,且应用密封胶密封
    22.全玻幕墙玻璃肋厚度≥12mm,截面高度≥100mm,面板玻璃≥10mm,夹层玻璃≥8mm
    23.采用胶缝传力的全玻幕墙,胶缝必须采用硅酮结构密封胶
    24.点支承玻璃幕墙:玻璃厚度≥6mm(浮头式连接件),玻璃厚度≥8mm(沉头式连接件),玻璃之间空隙宽度≥10mm,应采用硅酮建筑密封胶嵌缝
    25.除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶,硅酮结构密封胶不宜作为硅酮建筑密封胶使用
    一、幕墙的防火设计
    幕墙的防火,设计要先行,设计是前提是基础。所以防火设计应做到:
    (1)明确设计责任。建筑设计单位主要应考虑幕墙工程的防火、防雷、光环境污染和连接预埋件的结构安全等因素,并对建筑幕墙工程提出具体设计要求并负相应的设计责任。幕墙设计单位应具备相应的专业设计资质,严格按照有关规范和相关标准及制度对幕墙防火方面的选材、节点、细部构造进行设计。
    (2)建筑幕墙的设置、层数、长度、面积和防火分区、防火间距及建筑幕墙的防火节点的耐火极限要求等应符合《建筑设计防火规范》和高层民用建筑设计防火规范》。
    (3)建筑幕墙作为外围护构件要求密封性好,尤其是玻璃幕墙其开启部分面积要求不宜大于幕培墙面面积的15%:且开启部分宜采用上悬结构,开启角度不宜大于45度。所以,以建筑幕墙为外围护结构的建筑物基本上是属于封闭性建筑物,防火设计应遵循预防为主、防消结合的工作方针,采取可靠的防火措施立足自防自救,幕墙防火措施要与建筑主体的消防系统结合考虑。
    (4)设计幕墙分格时要力求杆件与柱、梁、墙、楼板位置一致,避免交叉。一般地,幕墙立挺与柱要重合,幕墙横梁与建筑物楼板或主框梁、防火墙裙要吻合,避免一玻璃跨越两个防火分区,这样幕墙的主杆件才可以与建筑物主体可靠连接,防火区才得以封闭。
    (5)个别情况下,幕墙横梁与楼面标高不一致时,应在楼面外沿设置水平放置的铝型材填充,铝型材用透明结构胶与玻璃粘结。
    (6)窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于lh的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
    (7)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于lh,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙楼;或在幕墙内侧每层设间距

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 商业景观设计规范要求有哪些?
    • 流绪 回答:1. 地面铺装要平坦 由于商业步行街中人流密度较大,不易发现地面的高差变化,因此地面铺装要平坦,尽量减少高差的变化,地面不得已有高差变化时,应做明显的标志,如铺装色彩、材质的变化。地面铺装材料的选择应考虑雨、雪季防滑的问题,采用表面质感粗糙、透水性好、耐污染性强、清扫方便的材料。易于施工、维护的砌块类材料是较好的选择。 2. 铺装尺度要亲切、和谐 在商业步行街中,铺装尺度要亲切、和谐,使人们感受到自我,可以与空间环境对话,完全地放松和随意。铺装色彩要注意与建筑相协调,由于各家店铺立面设计五花八门,因此可以采用一种有统一感的主色调铺装强化街道景观的连续性和整体性。而细部色彩设计要亮丽、富于变化、生动活泼,以体现商业街生机勃勃的繁华景象。 3. 适应不同空间变化的要求 现代城市的商业步行街与传统的商业街相比较,要求有更多的功能、更丰富的内容。人们除了仍旧依恋于熙熙攘攘的街市之外,还希望有一些供观赏、休息、娱乐的场所和设施以及社交活动的场所。对步行空间的要求也绝非简单的一条狭街走到头的基本格式,而是希望能有适应功能要求的空间变化。
    • 栏杆规范 6个月前
  • 3 回答
    • 商业办公室顶部装修要求是什么?
    • 凌星弥梦 回答:一、如何选择装饰公司 1、通过朋友的介绍,这是一种最为放心、简单快捷的方法。一般的,身边的亲戚朋友有过装修经历的都会给你一些或多或少的建议,哪家公司设计好,信誉 好,专业化程度高、质量有保证,实力强等等。这就可以让你在装修的道路上少走很多弯路。特别是像办公室装修这种讲究实效的装修更不能在找装修公司上绕弯 路。 2、去网上查阅相关资料信息。在如今这个网络时代,没有什么你在网上找不到的东西。通常情况下,装修公司包括好多服务项目,可是每 个公司都有自己的主要项目以及主要风格。比如专业的办公室装修,专业的家庭装修以及专业的商业空间装修等等。你可以上网搜集信息,找到不同的装修公司,然 后通过对比与了解来选择自己认为不错的。 3、去家装市场或者各种展会寻找。在这些场所都会集中很多装修公司的信息。并且这种途径你可以亲自对这些个公司进行了解与咨询,对他们的设计团队以及装修工程对有一个初步的了解。 4、查阅相关报刊杂志中的有关板块,哪里有不少装饰公司的广告。至于哪些公司的信息是可信的这就需要通过考察才能知道。 二、如何同设计师沟通 具备基本的设计装潢知识,沟通要有共同的语言,设计师也有专有的设计装懂的术语,如果能了解其意义,沟通起来,就更事半功倍。房间有关设计装潢的杂志书藉不少,周遭有设计装潢房子经验的亲朋好友也很多,不妨多看书或多去请教别人。 和设计师沟通时,要问清楚什么项目是一定要做的,什么项目又可以省钱?设计师可以协助你订出优先顺序,万一预算不够的时候,也比较知道要怎么去分配预算。 要求设计师明确的订出装潢工程的时间表及交款的方式,可以方便筹措装潢费用。 与设计师见面时,要清楚的列出所有问题并决定优先顺序,以防自己忘了,也确保重要的问题都能获得解决。 最好和设计师约在装修项目现场见面,可以让他看看房型,有助于实际就现场问题沟通。 第一次会面就建议设计师把油漆或布料的色板样本带着,直接带到现场去比对,这样更清楚颜色的效果,毕竟颜色牵涉到是否适合办公室装修。 老实地说出自己的想法,当设计师展示所画的设计图或所选择的颜色,你实在不认可时,千万不要怕得罪设计师,毕竟将来在这里办公的是你,所以一定要说出真正的感觉,才能让设计师装修出你心目中理想的办公场所。详细说明公司成员构成,告诉设计师,所设计的办公室功能划分、公司规模、成员数量、办公要求等等,这样设计师在设计时才能满足日常办公的基本需求。 在会面前,最好先确定设计师的价格,也清楚并老实的告知自己负担的上限,一个好的设计师不只是会设计完美的办公室,还要懂得帮客户省钱,控制预算,不要到时候预算不够,草草完工,反而破坏了原有的设计。一个好的设计师首先应该从客户角度去思考问题,努力做到自身、公司和客户三者获利的原则。 三、整体规划 在设计之前,客户应该将办公室的功能要求、工作人数、工作流程、发展规划等和设计师详细沟通,便于设计师合理的规划及利用空间。在排线布线时,能尽量的适应企业今后的发展。 四、将VI融入装修之中 VI是CIS-企业形象系统的一部分。办公室对于促进视觉效果显然不可忽视。设计师要有意识地善于将公司的形象设计运用到装修设计中去,对公司形象的统一 和员工对公司文化的认同有良好的潜移默化的效果。首先要从总体布局上考虑公司CIS的渗透性,尤其是在装修风格上将公司的产品、服务和服务对象考虑进每一 个细节。如果你的客户一推开公司大门,门把手上公司的标志赫然在目;各个部门门牌上标志明显;甚至员工领带的图案也由公司标志组成,烟灰缸上公司标志和原 有图案相映成趣,那么,公司的整体形象在客户的心目中已经是挥之不去了。 五、和谐用色 在办公室中,色彩对人心理的影响不可忽视。在色泽配搭上应考虑与标准色的配合问题。将标准色大块涂在墙面的做法已经被摈弃,虽然大色块对人们的视觉冲击力强大,但办公室仍然有别于商铺,优雅的颜色搭配,将标准色巧妙地融化在办公室的整体氛围之中才是潮流之选。标准色一般用于地面和墙面,普遍的观点是如果 标准色是浅色,用在墙面;如果标准色是深色则用于地面。 六、综合布线系统 不管企业的办公应用如何变化,办公室综合布线需要满足我们以下要求。 1、 对电话的要求:利用电话交换机,将企业与外界有效地联系起来,同时方便内部通话。 2、对电脑网络的要求:综合布线采用星形结构,能支持现在及今后的网络应用——10Mb以太 网、100Mb快速以太网、1000Mb千兆位以太网。 3、对图像传输方面的需求:模拟图像、数字图像、会议电视等。 现代化的办公环境,通讯时刻要保证稳定可靠。在出现下面情况的时候,我们都要谨慎考虑布线系统:(在新大楼修建前,在新大楼修建中,在旧楼改造时,在企业 需迁新址时;在公司电话、电脑应用增加,而尚未采用综合布线时;在企业以往的布线系统不能满足需求时) 施工阶段 再就是施工阶段应协助客户办理消防报批手续,客户设计师,工长,项目经理现场交底,进行拆除旧设施,清运垃圾,材料进场,验收,隔断,安装金属隔断,加工logo墙。中期验收,墙面处理,地面处理,安装项目,竣工验收。 质保阶段 最后一个阶段那就是维护阶段了,竣工后进入保修期,客户报修后24小时维修人员到位,报修期结束进入终审维修期,维修期报修后48小时到位,维修费用仅为人工加材料。
    • 办公室装潢 办公室鱼缸 办公室屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙设计要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1.框支承玻璃幕墙,宜采用安全玻璃。框支承玻璃幕墙包括明框和隐框两种形式,是目前玻璃幕墙工程中应用最多的,本条规定是为了幕墙玻璃在安装和使用中的安全。安全玻璃一般指钢化玻璃和夹层玻璃。斜玻璃幕墙是指和水平面的交角小于90 度、大于75 度的幕墙,其玻璃破碎后的颗粒也会影响安全。夹层玻璃是不飞散玻璃,可对人流等起到保护作用,宜优先采用。 2.点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃及其制品,否则会因为打孔部位应力集中而致使强度达不到要求。 3.采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其肋玻璃属支承结构,打孔处应力集中明显,强度要求较高;另一方面,如果玻璃肋破碎,则整片幕墙会塌落。所以,应采用钢化夹层玻璃。 4.人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场以及使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。人员流动密度大,青少年或幼儿活动的公共场所的玻璃幕墙容易遭到挤压和撞击;其它建筑中,正常活动可能撞击到的幕墙部位亦容易造成玻璃破坏。为保证人员安全,这些情况下的玻璃幕墙应采用安全玻璃。对容易受到撞击的玻璃幕墙,还应设置明显的警示标志,以免因误撞造成危害。 5.当与玻璃幕墙相邻的楼面外缘无实体墙时,应设置防撞设施。 希望答案对你有帮助
    • 样板间设计 茶餐厅设计 明框玻璃幕墙 1年以前
  • 4 回答
    • 铝合金玻璃幕墙材料要求有哪些?
    • 家和往事兴 回答:1、铝合金型材的耐久性,这主要考虑铝合金型材阳极氧化膜不仅起装饰作用,而且更重要是防止自然界有害因素对铝合金的腐蚀作用,氧化膜厚度不宜太薄,也不能太厚,太厚一方面增加铝合金阳极氧化成本,另一方有可能发生氧化膜与铝合金粘结力降低,使氧化膜层发生空鼓、开裂甚至脱落现象。根据《铝合金建筑型材》(GB/T5237-93)检验标准,氧化膜级别厚度应符合规定。 2、玻璃,玻璃的选用,要根据所受的风荷载,室内外冬夏温差变化、立面分格大小及抗震因素,并考虑玻璃的自身性能及功能来选用。
    • 铝合金梯子 明框玻璃幕墙 铝合金百叶窗 10个月前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙开启扇大小有什么要求吗
    • ag123456 回答:玻璃幕墙规范里面有相关的说明 具体的开启扇的大小主要是跟你设计要求相关,考虑靠他的实用性, 开启扇高度大概是距离楼板800--1200mm左右。幕墙开启窗的设置,应满足使用功能和立面效果要求,并应启闭方便,避免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30 度,开启距离不宜大于300mm。玻璃幕墙作为建筑的外围护结构,本身要求具有良好的密封性,如果开启窗设置过多、开启面积过大,既增加了采暖空调的能耗、影响立面整体效果,又增加了雨水渗漏的可能性。JGJ102-96 中,曾规定开启面积不宜大于幕墙面积的15%,即是这方面的考虑。但是,有些建筑,比如学校、会堂等,既要求采用幕墙装饰,又要求具有良好的通风条件,其开启面积可能超过幕墙面积的15%。因此,JGJ102-2003 对开启面积不再做定量规定。实际幕墙工程中,开启窗的设置数量,应兼顾建筑使用权用功能、美观和节能环保的要求。开启窗的开启角度和开启距离过大,不仅开启扇本身不安全,而且增加了建筑使用中的不安全因素(如人员安全)。
    • 换气扇 排气扇 明框玻璃幕墙 10个月前