架空防静电地板规格怎么去选择?

凌平 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 感受你的存在_4805 2016-08-30 14:17

      你好,如下:
      1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行
      2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
      3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
      4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
      5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。

      0 评论

    • ABCDEFG_0589 2016-08-30 13:04

      F6631 防静电陶瓷-金属复合架空活动地板
      采用防静电釉面砖或防静电抛光砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导 电胶条封边加工而成,具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命(30年以上)、高承载(均布载荷1600kg/平方米以上)、防水、防潮等性能,适用于各类机房。
      其主要技术标准为:
      电性能: 系统电阻 10的6次方— 10的9次方欧姆
      静电起电电压 < 50伏半衰时间 < 0.5
      机械性能:均布载荷kg > 1600
      极限集中载荷kg> 1000
      挠度mm < 2
      耐老化性: 使用寿命60年以上
      标准地板: 600×600×30mm
      防火性能: 国家A级防火材料
      耐磨性:0.1g/1000转
      F5566 全钢架空防静电地板
      是采用三聚氰氨或PVC作为面层,钢壳结构基材,另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。
      主要技术标准为:
      导电性能:表面电阻10的6次方—10的9次方Ω
      体电阻率:10的7次方—10的9次方Ω耐烟火性能:不小于1600℃
      耐磨性:0.1g/1000转
      吸水性:

      0 评论

    • -丶- 2016-08-29 10:03

      选择技巧如下:
      1、首先应确定防静电地板的载重。应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。                    
      2、准确的计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。

      0 评论