clown_3715 2016-08-31 21:45
40A绝对够了漏电开关的大小必须与电源线线径的粗细及电器总工作电流相匹配才对。 大一P两台,最大工作电流应该在13左右,小一P一台最大工作电流在6A以内,一台2P柜机,最大工作电流在13A左右,空调的最大工作电流在32A左右,加上其它电器的电流就更大了,所以你必须使用6平方的铜芯线,漏电开关空调夏季制冷时使用32A的就没有问题,如果冬季制热就需要更换更大的为妥。4平方主线处选用32A双极空气带漏电开关,2.5平方分线出用20A或25A的双极空气带漏电开关即可,另外空调建议单独走线,选用16A的单极空气开关即可。希望我的回答能帮到你。
ABCDEFG_0589 2016-08-30 08:45
空气开关不用电,所以没有带的问题,只是开关大于电表额定电流是否合适。如果你的电度表额定电流是40A的,使用60A空气开关没有问题,如果电度表最大电流是40A的,空气开关就偏大了,不适应,应减小空气开关。