  • 请叫我雷锋 2016-08-30 19:08

    1、标高测量:
    (1)、首先对地库各水平点与原甲方交底水平点进行校验,确保无误码后,在各轴线墙柱四周弹出+1.00米标高控制线。
    (2)、对地库所有已浇筑地面进行测量并记录,根据图纸要求的放坡系数、放坡方向及最薄处厚度,计算出各轴线的标高并在地坪施工平面图上标注。
    2、地面基层清理:
    (1)、将柱四周与墙边跑模,漏浆的混凝土凿除。清理干净。
    (2)、将地坪上所有材料,杂物清理,用清地坪机全面清理地坪并
    将混凝土渣清运出地下室。
    (3)、将局部高出的部位凿除,并浇水冲洗,打扫干净。
    3、排水沟,集水坑粉刷:
    (1)、根据设计图纸,弹出排水沟与集水坑的控制线。根据控制线用钢卷尺测量做出灰饼。
    (2)、用1:2水泥砂浆进行粉刷,用铁抹子压光,表面应平整光洁。
    (3)、根据测量定出的标高与坡度,焊接排水沟与集水坑护角角钢,用电锤在底板上钻孔,钻孔深度50mm,植入Φ12钢筋与角钢焊接,间距500mm。
    (4)、排水沟两侧角钢焊接净空控制,每1500mm焊接Φ12钢筋两侧进行固定,确保排水沟净空尺寸满足设计要求。焊接时净空尺寸比设计尺寸大5mm。
    (5)、根据已焊好的角钢,粉刷做口,先用细石砼将角铁与地面之间空隙嵌填严密,再用水泥砂浆将表面抹平压实。
    (6)、集水坑顶板模板制作:根据图纸设计要求的盖板尺寸,在四周用角钢做护角,并与排水沟角钢焊接加固定位,在角钢下口四周外侧支设平板模板,并加固结实,绑扎钢筋后与地坪一起浇筑。

    4、槽钢支设安装:为保证地坪的平整度,确保工程施工质量,地坪浇筑模板采用6.5#槽钢(65*40*4.8)安装固定。
    (1)、根据制定好的浇筑路线,先后顺序,开始槽钢安装。
    (2)、先在槽钢的背面中间以上部位焊接固定连接件的螺帽,间距为1000mm,用Φ12钢筋制作好固定连接件,准备固定槽钢。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-30 13:03

    1、实际中并未通常将垫层和面层合并,要根据厚度、人工费来综合权衡
    2、混凝土标号低表面容易犯毛病,合并当然要取混凝土标号高的;因为你的垫层厚度小,合并后混凝土标号的差价是小于你节省的一遍人工费就是合适的。配筋还是原来设计的配筋

    0 评论

  • -丶- 2016-08-28 14:11

    施工工艺
    1、基层处理:
    清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物,保证地面与底油附着结实。
    2、底油施工:
    将地表封闭,让底油充分渗透地面,增强附着力,促使面涂平整光滑。
    在底油施工前应进行地面含水率的测定,如果含水率高于5%,则应进行断水处理或地面应再保养,达到含水率要求后再施工。
    底油施工时将材料按比例充分搅拌均匀,用滚涂或用刮片刮涂于素地
    要均匀有光泽,不均匀处理进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。
    3、中涂施工:
    对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底油固化后进行中涂批补,
    将批补材料按比例混合,并充分搅拌均匀。燥后全面砂磨,再以吸尘器吸除
    干净,做好面涂之准备。
    4、面涂施工:
    待中涂固化后将调配好的面层涂料倒在地面上,用镘刀均匀摊布,摊布
    次数不得太多,以免出现大量的气泡和刮痕。
    5、面涂保养:
    面涂施工完成两天内禁止上人,7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触,
    若不慎沾涂,应立即用干布擦干净。
    注:以上为环氧树脂地坪基本施工工艺。根据环氧树脂地坪的不同再增加
    其它相应的施工工序。
    对素地的要求
    表面干燥,含水率小于8%,表面无起沙、粉化、空鼓、龟裂现象,基层素地要有防水层(原有素地已施工)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室环氧地坪价格多少一平
    • 余遇余欲渔 回答:地下室环氧地坪价格在50元左右一平,环氧地坪采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐磨擦,硬度强等特点。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场 、造纸厂 、化工厂、塑料加工厂 、纺织厂 、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。
    • 环氧油漆 环氧地坪漆 环氧涂料 1年以前
  • 4 回答
    • 苏州塑胶地坪的施工做法是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:施工方案的说明  配料、搅拌: a.   施工队进场后,首先清点所有材料的品种及数量,列出清单,并交监理签字。 b.   检查搅拌机、推料车等机械设备是否运转正常,发现问题及时修理。对现场的材料进行抽查检验,每个批号做一块测试试片。发现材料变质、变色应停止使用。如有沉淀,使其均匀。 c.   配料时要保持配料区域的清洁卫生,粘有胶液的杂物不可乱丢乱放,以免污染环境。 d.   配料人员要认真清点原材料的品种、型号,确认与施工现场所需材料相同,才能将材料推上放料架,排列整齐,桶口向下备用。 e.   放料时首先放出桶内气体,再打开桶口,将胶液放入干净的倒料桶内。 f.   黑胶粒底层控制在10-11mm,施工配比:预聚体∶黑胶粒=1∶6。催化剂适量,视气温变化而变化,一般为预聚体的千分之二。 g.   甲乙组混合配比时,要分先后次序,首先将甲组倒入干净的搅拌桶内,再按配方要求倒入比例的乙组。但注意倒料时,甲乙组任何一种胶液都要倒入搅拌桶底部中心位置,不能拖挂、飞溅,残留到搅拌桶的边缘,以免生胶倒入施工现场,造成恶果。 h.   将配好的甲乙组胶液作均匀搅拌,待其搅拌均匀后加入配方定量的催化剂,继续搅拌,待均匀后再加入黑胶粒进行搅拌,均匀后,停止搅拌,此胶液可送入施工现场进行铺设。整个搅拌过程不可时间过长或过短,一般在2~3分钟为好。并做好配料桶次的记录,以便统计材料的用量。 i.   配料过程中要按照配方执行配料,任何人不得更改材料配比,不得加入任何溶剂或任意加减催化剂数量。 j.   配料速度要准确、快捷,保证施工地点材量用量,使其不能有过长的间隙,以免出现未铺设好的情况下就出现材料固化的情况,影响质量。 k.   配料结束后认真清理现场卫生。
    • 立邦地坪漆 家庭地坪漆 地坪漆 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室地坪施工方案求一份?
    • 哎哟喂哟 回答:  施工前需确保地面干净,如有杂物粘附需清除;   2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌,并按配比加上一定的石英;   3、砂搅拌均匀后倾倒在地面上,使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开,以增加强度和耐冲击力;使地面更加结实,抗压。   4、中涂层干固后,采用打磨,把表面的流挂物、颗粒打磨平整。   5、灰尘处理干净。   然后环氧腻子层   1、在洁净的地面上,将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后,采用批刀均匀镘刮在地面上,以增加中涂与面层之间的结合,并进一步调整地面的平整度;   2、视实际需要施工遍数,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准。   检验方法:使地面完全平整无孔洞,无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。   最后环氧面涂层   1、施工前需保持干净,如有杂物粘附需清除;   2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀;再加入固化剂混合,充分搅拌;   3、使用辊筒将材料均匀涂布;   4、第一遍涂层干固后,再施工第二次面涂层。   5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍   6、注意先后施工交接处的处理;涂层要求均匀,无流挂。   检验方法:地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。
    • 立邦地坪漆 家庭地坪漆 地坪漆 11个月前
  • 3 回答
    • 仿大理石地坪的做法是什么?
    • 哟年 回答:一、做法: ①、 水泥砂浆地面:与民用建筑构造做法相同。为增加耐磨要求可在水 泥砂浆中加入适量铁粉。此地面不耐磨,宜起尘,适用于有水、中性液体及油类作用的车间。 ②、 水磨石地面:同民用建筑构造,若对地面有不起火要求,可采用与 金属或石料撞击不起火花的石子材料,如大理石,石灰石等。 此地面强度高、耐磨、不渗水、不起灰,适用于对清洁要求较高的车间,如气轮发电机车间、计量室、仪器仪表装配车间、食品加工车间等。 ③、混凝土地面:有60mm厚C15混凝土地面和C20细石混凝土地面等。为防止地面开裂,可在面层设纵横向的分仓缝,缝距一般为12m,缝内用沥青等防水材料灌实。如采用密实的石灰石、碱性的矿渣等做混凝土的骨料,可做成耐碱混凝土地面。 此地面在单层工业厂房中应用较多,适用于金工车间、热处理车间、机械装配车间、油漆车间、油料库等。 ④、水玻璃混凝土地面:水玻璃混凝土由耐酸粉料、耐酸砂子、耐酸石子配以水玻璃胶结剂和氟硅酸钠硬化剂调制而成。 此地面机械强度高、整体性好,具有较高的耐酸性、耐热性,但抗渗性差,须在地面中加设防水隔离层。水玻璃混凝土地面多用于有酸腐蚀作用的车间或仓库。 ⑤、菱苦土地面:菱苦土地面是在混凝土垫层上铺设20mm厚的菱苦土面层。菱苦土面层由苛性菱镁矿、砂子、锯末和氯化镁水溶液组成,它具有良好的弹性,保温性能,不产生火花,不起灰。适用于精密生产装配车间,计量室和纺纱、织布车间。 3、块材地面: 是在垫层上铺设块料或板料的地面,如砖块、石块、预制混凝土地面砖、瓷砖、铸铁板等。块材地面承载力强,便于维修。 ①、砖石地面: 砖地面面层由普通砖侧砌而成,若先将砖用沥青浸渍,可做成耐腐蚀地面。 石材地面有块石地面和石板地面,这种地面较粗糙、耐磨损。 ②、预制混凝土板地面:采用C20预制细石混凝土板做面层。主要用于预留设备位置或人行道处。 ③、铸铁板地面:有较好的抗冲击和耐高温性能,板面可直接浇筑成凸纹或穿孔防滑。 (三)、地面细部构造: 1、 地面变形缝:地面变形缝的位置应与建筑物的变形缝一致。同时在一 般地面与振动大的设备基础之间应设变形缝,地面上局部堆放荷载与相邻地段的荷载相差悬殊时也应设变形缝。 变形缝应贯穿地面各构造层,宽度为20~30mm,用沥青类材料填充。 2、交界缝:两种不同材料的地面,由于强度不同,接缝处是易破坏的地方,应根据使用情况采取措施加强。当厂房内车辆行驶频繁、磨损大时,应在交界处的垫层中预埋钢板焊接角钢嵌边,或用混凝土预制块加固。防腐地面与一般地面交界处,应设挡水条,防止腐蚀性液体泛流。 3、地面与铁轨的连接:厂房内铺设铁轨时,为使铁轨不影响其他车辆和行人的通行,铁轨应与地面相平,铁轨两侧不小于850mm范围内铺设块材地面,以便维修和安装。 4、地面坡度与地沟:生产中须经常冲洗或需排除各种液体的地面,必须设置排水坡和排水沟。较光滑的地面坡度取1~2%,较粗糙的地面坡度可取2~3%。地面排水一般多用明沟,明沟不宜过宽,以免影响通行和生产操作,一般为100~250mm,过宽时加设盖板或篦子,沟底最浅处为100mm,沟底纵向坡度一般为0.5%。 敷设管线的地沟,沟壁用砖砌,其厚度一般不小于240mm,要求防水时,沟壁及沟底均应作防水处理。沟深及沟宽根据敷设检修管线的要求确定。盖板根据荷载大小制成配筋预制板。 5、坡道:厂房出入口处为便于各种车辆通行,在门外侧设坡道,坡道两侧一般较门洞口各宽500mm,坡度一般为10~15%,最大不超过30%,若采用大于10%的坡度,其面层应作防滑齿槽。
    • 立邦地坪漆 家庭地坪漆 地坪漆 9个月前
  • 3 回答
    • 环氧耐磨地坪的做法是什么
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:环氧树脂砂浆耐磨地坪漆的做法 1、打磨地面,除尘处理; 2、涂刷一遍或者两遍高效环氧底漆; 3、刮涂环氧砂浆一道,根据地面情况,选择刮涂遍数; 4、滚涂两遍环氧腻子; 5、镘涂环氧自流平面漆一道。
    • 环氧油漆 环氧地坪漆 环氧涂料 8个月前