装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求高手给说说屋顶平台防水怎么做?

李存华 | 被浏览354次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 王彩虹12138 2016-08-29 20:48

    选一个晴天,地平面是干燥的,把地平面清扫干净,不能有太多的灰。在屋面上铺上纤维布,纤维网之类的东西(有更好的材料当然更好),然后在上面刷防水涂料(市面上有很多,有的专业的防水公司防水涂料是自己配的)。这样,布就和屋面“粘”在一起了,这就在屋面上形成了一层膜。这个膜就是防水的。等防水涂料干了以后,再在上面再刷一层. 如果屋面上有女儿墙,墙底边也要做防水,30厘米高就行了,铺卷材的。 做完防水后,等防水涂料干了,再在上面贴砖.

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-29 19:40

    首先肯定你这种重视屋面防水的做法,我们在防水修补中遇到很多人都是做前轻视防水,做中忽视防水,漏时才烦恼不已。当房屋四处漏水时的感觉特别象杜甫的《茅屋为秋风所破歌》所刻画的心境!
    “预制板屋顶平台”防水有几个重点和难点你要特别注意:1、预制板头是搭在墙或梁上的,这是收缩、变形的集中点,也是钢性防水(劳亚尔砂浆防水剂)要特别注意的地方,需要留分隔缝,先用10公分宽的丙纶垫底,干后用密封材料处理。2、女儿墙角是另一处容易收缩、变形产生裂缝并漏水的地方,需要留缝,干后用密封材料处理。3、管口、下水口。4如果用防水砂浆,预制板之间也是可能产生裂缝造成漏水的部位,可以在抹砂浆前用弹性K11刷两遍。
    至于材料,建议用劳亚尔砂浆防水剂结合弹性K11就可以了!重点部位:女儿墙角、管口、下水口、预制板之间先用弹性K11刷两遍,然后用防水砂浆抹2公分,分隔缝用密封材料处理。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-29 13:22

    步骤一:屋面防水一般的施工工序
    验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。卷材铺设粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。
    步骤二:卷材间接缝做法
    ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。
    ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。
    屋顶防水怎么做办法步骤三:防水保护层
    卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁能给份屋顶防水合同范本
    • 木子星生 回答:甲方:   乙方:   经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下:   一、施工期限:   自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金¥ 元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。   二、施工方式:乙方包工、包料。   三、结算方式:   乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。   四、质量责任:   因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。   五、甲方责任:   非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。   六、乙方责任:   1.乙方施工人员必须持证上岗。   2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。   3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。   七、质保要求:   乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。   八、未尽事宜,双方协商解决。   九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。   十一、本合同自签订之日起生效。   甲 方:乙 方:   负责人: 负责人:   经办人: 经办人:   年月日年月日
    • 屋顶阁楼装修 斜屋顶窗 单组份聚氨酯防水涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 顶层平台如何防水?
    • 清水一掬 回答:一、钢筋砼现浇板、保温层上做刚性防水的屋面渗漏 (一)屋面做法:框架结构的屋顶主要做法为12厘米厚钢筋砼现浇屋顶结构层,6~10厘米厚珍珠岩保温层,2厘米找平层及4厘米厚细石砼刚性防水层,周边为砖砌女儿墙,屋面落水为PVC管有组织内排水。 (二)渗漏现象:屋面多处渗漏,特别是埋入现浇板的吊灯接线盒,半数以上向室内渗水,雨水管口周围渗水。 (三)渗漏原因分析及处理方法: 1.现浇板渗漏原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。 防治方法:用铁钉或铁丝将板内穿线管及接线盒等物件固定在模板上,以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部,使板内线盒、线管上有足够高度的砼层,并在接线盒上面配置钢筋网片,确保盒、管上面的砼不开裂。 2.刚性屋面开裂渗漏的原因及防治:产生原因:钢筋砼内网筋应保持在钢筋砼的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石砼内钢筋网落在了砼的下部,致使刚性防水层的上部成为素砼层,从而造成了刚性防水层的开裂渗漏现象。 防治方法:浇砼时,应有专人负责将钢筋网片达到设计高度,再覆盖顶部砼,最后用平板振动器振实,压光养护。 3.雨水管口渗漏的原因及防治:产生原因:由于屋面为内落水,管口盖应盖在刚性防水层上表面下0.5厘米处。为保证这个尺寸,却疏忽了管盖与管口间的结合关系,从而使雨水从管口直接渗进保温层,顺着板顶裂缝渗进室内造成屋面渗漏。 防治方法:预埋雨水管时,应适当预埋高一些,然后根据刚性防水的充筋高度截去多余管头,使管盖与管口连为一体。这样既满足了管口的美观,又使雨水直接流入雨水管内,从而避免了从管口渗进屋面的现象。 二、拒水粉防水层的屋面渗漏 (一)屋面做法:某车间,为二层框架结构,屋顶做法为空心板楼盖,拒水粉防水层,3厘米厚水泥砂浆面层,四周为砖砌女儿墙,屋面排水为有组织外排水。 (二)渗漏现象:该车间使用两年后,屋顶及外墙出现大面积渗漏现象。 (三)渗漏原因分析及处理方法。
    • 顶层复式 顶层好吗 顶层防水 1年以前