谁能说说高压配电开关的五防是哪些?

历笑容 | 被浏览240次 12个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-08-30 01:34

    高压配电柜交流金属封闭开关设备\"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式   
    (1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。   
    (2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-29 19:37

    高压配电装置的五防功能的内容是:
    1) 防止带负荷分.合隔离开关;
    2) 防止误分.合断路器;
    3) 防止带电挂接地线(或合接地刀闸);
    4) 防止带地线合隔离开关
    5) 防止误入带电间隔.
    高压配电装置除本身已具有的防止电击防护功能外,还应满意五种防护保护功能的要求.这是为了防止电击人身伤亡事故.电气火灾和电气设备损坏事故,以确保电力系统和用电单位的安全.为了满足五防功能,一般在高压配电装置中加装实现五防功能的闭锁装置.

    0 评论

  • -丶- 2016-08-28 10:33

    1、高压配电柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
    2、高压配电柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
    3、高压配电柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)
    4、高压配电柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)   
    5、高压配电柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家用配电开关型号要怎么选择?
    • Andy421 回答:家用配电开关型号的选购方法是: 首先,把你家的电器功率一一相加看一共多少瓦(W),得出的数据除以220V后得数就是所需的负载电流(A),你就用它配置空开。需要几个漏电开关,就看你家房间设计了。一般把人经常接触的电器外壳容易引起触电的电器加装漏电保安器,比如:所有插座一定要装。多大电流按上述方法计算。 注意:因为你家电器不可能全部在一个时间同时使用,所以可以根据需要酌情定夺。
    • 液位开关型号 限位开关型号 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 高压断路器和高压隔离开关的区别是什么
    • 瞎激动51 回答:断路器可有载操作,触头一般在高真空中、或在绝缘介质内,分断电路时有灭弧功能,有保护装置,故障时保护装置可使其动作分开电路;断路器一般分断和投切的负荷较大。搜索 隔离开关一般是无载操作,有明显的断开电路空间,开断和关合电路的部分一般没有绝缘介质也没有高真空空间,一般都是在普通的大气状态下,体积较庞大,同一电压等级和电流的占地面积要大。
    • 高压合金管 高压隔离开关价格 高压隔离开关型号 1年以前
  • 3 回答
    • 高压防污闪涂料的价格是怎样的
    • 胡豆豆豆 回答:1、DL/T627—2012 绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料 参考价8 2、Q/GDW737—2012 绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料 参考价7 3、Q/GDW 737-2012绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料 参考价6.2 以上价格来源于网上,仅供参考,具体价格以购买为准,希望我的回答对你有帮助
    • 防污闪涂料 防腐蚀涂料 防污闪涂料价格 1年以前
  • 3 回答
    • 高压配电设计规范要求是什么
    • 奋斗_9500 回答:1 配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口, 变压 器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m 不燃烧体的防火 挑檐; 3 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4 不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5 高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m 的自然采光窗,低压配电室可 设能开启的不临街的自然采光窗; 6 长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7 变压器室、配电室的进出口门应向外开启; 8 变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10 变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11 变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12 变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。 8.3.2 配变电所防火门的级别应符合下列要求: 1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
    • 栏杆规范 配电系统设计 照明设计要求 1年以前