隔离开关接线方法有人晓得吗?

薇晓 | 被浏览179次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-08-29 20:56

    将隔离开关控制接线与相应断路器闭锁,可有效地防止带负荷拉、合隔离开关。但是在操作母线侧隔离开关与线路侧隔离开关中,由于人为原因,有可能引起操作顺序颠倒,这是开关、刀闸操作原则所不允许的,也是电力系统中造成事故的原因之一。为防止隔离开关操作顺序颠倒,对没采用程序锁防误的厂、站,将其原有隔离开关控制接线加以改进,可防止误操作,减少不必要的事故发生。         
    1、隔离开关控制闭锁回路改进原理。在隔离开关控制、闭锁回路中串入隔离开关辅助触点,即母线侧隔离开关控制闭锁回路中串入线路侧隔离开关常闭辅助触点,线路侧隔离开关控制回路串入母线侧隔离开关常开辅助触点。            
    2、采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线。(以单母线馈线为例)图1为原控制接线。此种接线能够有效防止带负荷拉、合隔离开关,但有可能引起隔离开关操作顺序颠倒。、停电操作:拉开断路器后,只能先拉开线路侧隔离刀闸,才能拉开母线侧隔离刀闸。、送电操作:断路器在断开位置,只能先合母线侧隔离刀闸,才能合线路侧隔离刀闸。此种接线不仅防止带负荷拉、合隔离开关,而且能防止违反开关、刀闸操作原则的违规操作

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-29 01:20

    方法:1.选用隔离开关需要注意其额定电压电流,耐受电流;2.一次接线基本没有要求,保证连接部位可靠就行,二次线基本没有什么,有也就是辅助触点;3.安装时候请注意是否与操作手柄配套,要保证期操作的可靠作。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-27 08:53

    隔离开关接线方法
    1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
    2)根据运行需要,换接线路。   
    3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆式浮球开关的接线方法有人知道吗?
    • 请叫我雷锋 回答:1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孑L   处穿入后,轻轻推动 重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。      (如果有必 要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下),再将这个脱落的塑胶 环套在电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。 2、轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环。**重锤只 要轻扣在塑胶环中即不会滑落,此塑胶环如有损坏或遗失,可用同轻 裸铜线扣入电缆代替。 重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱,尽量避免使用中间 接头,若不得已而有接头时,绝不可将电缆线接头浸入水中。 接线方法:①      使用黑色和蓝色的电线:浮球在上液位时,接点是不通的状态。 浮球在下液位时,接点是接通的状态。 ②      使用黑色和棕色的电线:浮球在上液位时,接点是接通的状态。 浮球在下液位时,接点是不通的状态。 安装注意事项: 1.浮球动作长度a   必须小于槽壁与电缆距离A,浮球控制最低水位 d   必须大于水位D。 2.安装位置与流入口应保持适当距离以免浮球开关被入水口吸入。 3.安装位置与流入口应保持适当距离以免被水冲击造成感应不正确, 若无法避免时可加装防护管改善
    • 浮球液位开关 浮球开关 正泰开关接线 11个月前
  • 3 回答
    • 有人知道电梯井道照明开关如何接线吗?
    • 王彩虹12138 回答:电梯井道照明开关接线的话,在这里给您大概讲解一下。首先至少是四根线,两根灯线(+-),两根控制线,接双向开关两边,顶楼+极进电源线接开关中间,底楼灯线+极接开关中间。一般要看你布线情况确定,如果是灯的位置没有主线路,就必须接3根线,带一根零线去,双控开关接灯线的位置就不要火线,火线在另外一个开关接,所以3根线是足够的,当然如果你开关两边都有主电源线,那两个开关之间2根线也可以,一个接灯线,一个接火线,,就无需3根线了。
    • 电梯开关 正泰开关接线 浴霸开关的接线 10个月前