装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室预埋管时有什么要注意的

顾平 | 被浏览562次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 感受你的存在_4805 2016-08-26 03:04

    你好,地下室预埋套管为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,如:大口径混凝土管道,大口径钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取的措施。地下室地下室预埋套管要求,如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。

    1 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-25 17:43

    主要是穿墙的管子(带防水圈的钢管),两个电梯井在一起的中间埋跟短管使两个电梯井连通,引出的扁铁不要埋在墙里,开关插座要用油漆做记号(),箱子可定个木箱埋在墙内用电焊焊好固定,木箱尺寸要比图纸上的大5--10CM,一般电源都搞2条回路。按图纸来就行

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-25 01:41

    地下室预埋套管在安装的时候主要需要注意以下问题:
      1、地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工《防水套管》。
      2、一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。
      3、地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。
      4、地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。我通用管道配件厂生产各种防水套管设计师技术精湛,确保质量高价格合
      5、地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。
      6、地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。
      7、地下室防水套管的选用,根据实际情况,可采用柔性防水套管或刚性防水套管,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
      8、地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。
      9、对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 预埋管施工的注意事项是什么
    • HR897048419 回答:1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。首先要弄清管线引出部位是否有装潢吊顶、风管、水管、桥架、设备等;其次要注意建筑墙体中心线位置,梁与墙体是否一致并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。 2. 电气管线过变形缝的做法,位置要根据现场情况综合考虑确定。①如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒;②有吊顶可做明盒加软管(控制软管长度动力管线≤0.8米;照明管线≤1.2米);③没有吊顶、并且梁下有管线、设备的部位,应在边梁的中上部设暗过线盒;④梁下没有管线、设备的部位,可在边梁的中间部位设过线 盒;⑤过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求,且排列整齐。 3. 预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施:①接口固定牢固不脱节;②有严密不漏砂浆的措施。③保证金属管道接地电气通路。 4. 采用画线预埋的施工工艺,在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。①在工序即将完成前,结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收;②用油漆在管道正下方模板上画线,以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路,方便后期的施工与配合。 5. 明装的(灯具、风机等)电气出线盒位置的确定。①日光灯无论吸顶安装还是吊装,宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒;②风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备。 6. 走道、楼梯的吸顶灯位置的确定。①要居中对称,(灯具边缘)并与其相邻的烟感器要相距50cm以上;②同在一条中心平行线上。 7. 地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏、柜的埋地管线的预埋。 ①要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏理; ②特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求;③登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内。 8. 消防箱、正压风口等有模块和需设中间过线盒的做法。①改变以往在箱体旁边设置接(过)线盒的做法,统一采用在上部(或吊顶内)设接(过)线盒的做法;②上、下楼层沟通的立管要避开消防箱位置。 9. 消防报警的对讲电话管线的预埋。要按设计根数,如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求。 10. 剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置。①要注意与门边的距离以15cm为宜;②用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算。 设计有水箱水位控制、报警管线的预留。①注意事项不得漏埋;②超长管线要在适当位置留过线盒,并在预留图纸标注具体位置,在施工记录中详细记录。 11. 避雷接地引下线测试点标高位置的设置。①按设计要求设置不能遗忘;②如设计无要 求,一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁,待后期配合外墙装饰安装测试装置盒。 12. 电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。 13. 人防部位电缆、电线等的密闭穿墙短管的预留。①应按设计要求制作。②当没计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。③电缆、电线穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm。 14.人防工程的电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙。应在两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前
  • 5 回答
    • 水电预埋管是怎么预埋的?有什么注意事项?
    • ww1503592 回答:水电预埋做法及注意事项 一. 钢管预埋要求做法: ○ 1.线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 ○ 2.钢管,配管敷设工程严禁使用塑料和木制品盒。 ○ 3.管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑。 ○ 4.管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的 距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 ○ 5.管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。 ○ 6.揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 ○ 7.套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套 管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。 ○ 8.管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 ○ 9.管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒。 ○ 10.多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 ○ 11.管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前
  • 3 回答
    • 阳台栏杆预埋件要怎么算?
    • 倒叙_7629 回答:  阳台板完全由墙围成,侧板面积按墙所围成的经面积计算;如果阳台有墙与栏板共同围成时,则板面积计算:   (A)贴墙边扣除墙所占体积,栏板边计算至篮板外边线。   (B)现浇阳台栏板模板: 阳台栏板模板面积=阳台板的底模+阳台板的侧模。   (C)现浇阳台板装修: 上装修=板面积; 下装修=按墙和栏板围成的净空面积计算。   (D)栏板体积计算:栏板体积=栏板截面面积×中心线长度   注:中心线长度是指栏板与栏板之间的中心线,与墙交接计算至墙外侧。   (F) 现浇栏板模板:现浇栏板模板面积=现浇栏板侧面面积+现浇栏板端面模板之和;   (G) 现浇栏板装修:   内装修=栏板内侧净长度×装修高度。   外装修=栏板外边线长度×装修高度。   (F) 阳台扶手: 扶手、栏杆、栏板装饰按设计图示尺寸以扶手中心(包括弯头)计算。   阳台扶手体积=阳台扶手截面面积×阳台扶手中心线。   阳台扶手装修=阳台扶手中心线长度×装修长度。   (G) 隔户板:   隔户板体积=隔户板厚度×高度×隔户板中心线。   隔户板装修=隔户板中心线长度×装修高度×2   (H) 阳台窗面积:   (L) 阳台贴墙装修:需扣减门、窗、连门窗、洞口。   阳台工程量计算的难点: 1. 阳台工程量较多,碎、乱,容易漏项。   2. 体积以及装修计算要考虑中心线、内外净长线。比较麻烦。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 8个月前
  • 3 回答
    • 幕墙预埋件规范是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:   1、石材幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求预先埋设。预埋件应埋置牢固,位置准确,不可漏埋。预埋件的位置偏差应小于设计的允许值。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,位置偏差不应大于20mm,进出偏差不应大于15mm。当预埋件偏差超出以上要求时,应有合理的预埋件修补和弥补方案。   2、构件储存时应按照施工顺序排列放置,存放架应有足够的承载力和刚度。构件在存储、搬运和吊装时应采取相应的保护措施,以防止构件被碰撞、损坏和污染。   3、安装前应对构件规格、编号、出厂合格证等作全面检查,不合格的构件不得安装。      4、石材板块在安装前应在加工厂或现场进行预拼装并二次编号,避免石材幕墙出现过大的色差和累计安装误差。   5、石材幕墙施工前,总包或结构施工单位应提供准确的石材幕墙标高控制线和轴线控制线,作为统一的测量基准线,各方验线复核后并签字确认。   6、脚手架(吊篮)的搭设(或调整),应满足石材幕墙施工的需要,同时满足高层或多层脚手架安全施工的要求。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 8个月前
  • 3 回答
    • 哪位知道建筑预埋管有哪些要注意的吗?
    • ABCDEFG_0589 回答:施工流程 a. 暗管敷设的施工程序为:施工准备——预制加工管弯——测定箱盒位置——固定盒、箱——管路连接——变形缝处理——接地处理 b. 明管敷设的施工程序为:施工准备——预制加工管弯、支架、吊架——确定盒、箱及固定点位置——支架、吊架固定——盒、箱股定——管线敷设与连接——变形缝处理——接地处理。 c. 塑料电气暗管的敷设施工程序为:施工准备——预制加工管弯制——确定盒箱位置——固定盒箱管路连接——变形缝处理。 d. 塑料电气明管的敷设施工程序为:施工准备——确定盒、箱及固定点位置——支架、吊架制作安装——管线敷设与连接——盒箱固定——变形缝处理。 e. 管内穿线施工程序:施工准备——选导线——穿拉线——清扫管路——放线及断线——导线与带线的绑扎——带护口——导线连接——导线焊接——导线包扎——线路检查绝缘遥测。 (2) 主要施工方法和技术设施 1)暗管敷设 a.敷设的基本要求为:敷设与多尘和潮湿场合的电线管路、管口、管卡连接出应作密封处理;电线管路的敷设应沿最近的线路敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的距离应不小于15mm。埋入地下的电线管路不应穿过设备基础。 b.预制加工: 镀锌管的管径为20mm及一下时,要拗棒弯管;管径为25mm使用液压弯管器;塑料管采用配套弹簧操作。 管子切断:钢管应用钢锯、割管锯、砂轮锯进行切割;将需要切割的管子量好尺寸,放入钳口内牢固进行切割,切割口应平整不歪斜,管口乱锉光滑、无毛刺,管内铁销除净。塑料管采用配套截管器操作。 钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力。 C.测定盒、箱位置:应根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满牢固、平整、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢固,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 e.管路连接 镀锌钢管必须用管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象,管口锉平平滑光整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外漏丝应不超过2扣;塑料管连接应采用配套的管件和粘结剂。 管路超过下列长度,应加装线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m。有一个弯时20m,两个弯时15m,有三个弯时8m, 管进盒、箱连接:盒、箱开口应整齐,盒、箱上的开孔用开孔器开孔。保证开孔无毛刺,要求一管一孔。不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,钢管进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母丝扣的2——3扣。两根以上管进入盒、箱要长度一致,间隔均匀、排列整齐。塑料管进入盒、箱应采取锁扣进行固定。 f.管暗敷设方式: 随墙(砌体配管):配合土建工程砌墙配管时,管子外保护层不小于15mm。管口向上者应封好,以防止水泥砂浆或其他杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应弯成90度弯进入吊顶内。有顶板向下引管时不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先固定盒后接短管。 现浇混凝土楼板配管:先确定箱盒位置,根据墙体的厚度,弹出十字线,将堵好的盒固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进入盒子的长度要适宜,管路每隔1M要用铅丝捆扎牢。 g.暗管敷设完,在自检合格的基础上,应通知业主或监理代表检查验收,并认真填写隐蔽工程验收记录。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 6个月前