地下室预埋管时有什么要注意的

顾平 | 被浏览343次 4个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 感受你的存在_4805 2016-08-26 03:04

    你好,地下室预埋套管为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,如:大口径混凝土管道,大口径钢管等避免外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取的措施。地下室地下室预埋套管要求,如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-25 17:43

    主要是穿墙的管子(带防水圈的钢管),两个电梯井在一起的中间埋跟短管使两个电梯井连通,引出的扁铁不要埋在墙里,开关插座要用油漆做记号(),箱子可定个木箱埋在墙内用电焊焊好固定,木箱尺寸要比图纸上的大5--10CM,一般电源都搞2条回路。按图纸来就行

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-25 01:41

    地下室预埋套管在安装的时候主要需要注意以下问题:
      1、地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工《防水套管》。
      2、一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理),卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。
      3、地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。
      4、地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。我通用管道配件厂生产各种防水套管设计师技术精湛,确保质量高价格合
      5、地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。
      6、地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。
      7、地下室防水套管的选用,根据实际情况,可采用柔性防水套管或刚性防水套管,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
      8、地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。
      9、对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 预埋管施工的注意事项是什么
    • HR897048419 回答:1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。首先要弄清管线引出部位是否有装潢吊顶、风管、水管、桥架、设备等;其次要注意建筑墙体中心线位置,梁与墙体是否一致并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。 2. 电气管线过变形缝的做法,位置要根据现场情况综合考虑确定。①如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒;②有吊顶可做明盒加软管(控制软管长度动力管线≤0.8米;照明管线≤1.2米);③没有吊顶、并且梁下有管线、设备的部位,应在边梁的中上部设暗过线盒;④梁下没有管线、设备的部位,可在边梁的中间部位设过线 盒;⑤过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求,且排列整齐。 3. 预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施:①接口固定牢固不脱节;②有严密不漏砂浆的措施。③保证金属管道接地电气通路。 4. 采用画线预埋的施工工艺,在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。①在工序即将完成前,结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收;②用油漆在管道正下方模板上画线,以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路,方便后期的施工与配合。 5. 明装的(灯具、风机等)电气出线盒位置的确定。①日光灯无论吸顶安装还是吊装,宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒;②风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备。 6. 走道、楼梯的吸顶灯位置的确定。①要居中对称,(灯具边缘)并与其相邻的烟感器要相距50cm以上;②同在一条中心平行线上。 7. 地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏、柜的埋地管线的预埋。 ①要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏理; ②特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求;③登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内。 8. 消防箱、正压风口等有模块和需设中间过线盒的做法。①改变以往在箱体旁边设置接(过)线盒的做法,统一采用在上部(或吊顶内)设接(过)线盒的做法;②上、下楼层沟通的立管要避开消防箱位置。 9. 消防报警的对讲电话管线的预埋。要按设计根数,如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求。 10. 剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置。①要注意与门边的距离以15cm为宜;②用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算。 设计有水箱水位控制、报警管线的预留。①注意事项不得漏埋;②超长管线要在适当位置留过线盒,并在预留图纸标注具体位置,在施工记录中详细记录。 11. 避雷接地引下线测试点标高位置的设置。①按设计要求设置不能遗忘;②如设计无要 求,一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁,待后期配合外墙装饰安装测试装置盒。 12. 电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。 13. 人防部位电缆、电线等的密闭穿墙短管的预留。①应按设计要求制作。②当没计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。③电缆、电线穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm。 14.人防工程的电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙。应在两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。
    • 埋管 地埋管 整体橱柜注意事项 1年以前
  • 5 回答
    • 水电预埋管是怎么预埋的?有什么注意事项?
    • ww1503592 回答:水电预埋做法及注意事项 一. 钢管预埋要求做法: ○ 1.线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 ○ 2.钢管,配管敷设工程严禁使用塑料和木制品盒。 ○ 3.管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑。 ○ 4.管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的 距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 ○ 5.管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。 ○ 6.揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 ○ 7.套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套 管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。 ○ 8.管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 ○ 9.管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒。 ○ 10.多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 ○ 11.管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 1年以前
  • 3 回答
    • 预埋排水管施工标准是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:1、套管与结构钢筋的焊接、绑扎必须牢固。 2、在砼墙、梁上固定套管时,应尽量避免焊伤土建结构主筋。 3、在土建浇铸砼时,应派专人跟踪检查。 4、回收预留孔管时应在砼初凝后进行,防止踩坏板面砼。 5、预留完成后,应在套管位置用色漆做好标记,便于脱模后清理套管。 6、土建拆模后应及时清理、复核套管的标高、数量及坐标,并作好记录,为后期安装做好准备。
    • 埋管 地埋灯 洗衣机排水管 6个月前
  • 3 回答
    • 阳台栏杆预埋件要怎么算?
    • 倒叙_7629 回答:  阳台板完全由墙围成,侧板面积按墙所围成的经面积计算;如果阳台有墙与栏板共同围成时,则板面积计算:   (A)贴墙边扣除墙所占体积,栏板边计算至篮板外边线。   (B)现浇阳台栏板模板: 阳台栏板模板面积=阳台板的底模+阳台板的侧模。   (C)现浇阳台板装修: 上装修=板面积; 下装修=按墙和栏板围成的净空面积计算。   (D)栏板体积计算:栏板体积=栏板截面面积×中心线长度   注:中心线长度是指栏板与栏板之间的中心线,与墙交接计算至墙外侧。   (F) 现浇栏板模板:现浇栏板模板面积=现浇栏板侧面面积+现浇栏板端面模板之和;   (G) 现浇栏板装修:   内装修=栏板内侧净长度×装修高度。   外装修=栏板外边线长度×装修高度。   (F) 阳台扶手: 扶手、栏杆、栏板装饰按设计图示尺寸以扶手中心(包括弯头)计算。   阳台扶手体积=阳台扶手截面面积×阳台扶手中心线。   阳台扶手装修=阳台扶手中心线长度×装修长度。   (G) 隔户板:   隔户板体积=隔户板厚度×高度×隔户板中心线。   隔户板装修=隔户板中心线长度×装修高度×2   (H) 阳台窗面积:   (L) 阳台贴墙装修:需扣减门、窗、连门窗、洞口。   阳台工程量计算的难点: 1. 阳台工程量较多,碎、乱,容易漏项。   2. 体积以及装修计算要考虑中心线、内外净长线。比较麻烦。
    • 埋管 地埋灯 地埋管 6个月前