  • 感受你的存在_4805 2016-08-25 17:49

    你好,无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙,或防火玻璃裙墙。
    玻璃幕墙与各层楼板,隔墙外沿间的间隙,当采用岩棉或矿棉封堵,其厚度不小于100mm,并应填实。
    金属石材幕墙规范里没有规定高度。。只说了必须用1.5mm后耐热钢板。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-24 23:29

    玻璃幕墙工程技术安全规定有关防火设计见下面条款:
    4.4.6   玻璃幕墙的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;高层建筑玻璃幕墙的防火设计尚应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定.
    4.4.7   玻璃幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等,应进行防火封堵设计.
    4.4.8   玻璃幕墙的防火封堵构造系统,在正常使用条件下,应具有伸缩变形能力、密封性和耐久性;在遇火状态下,应在规定的耐火时限内,不发生开裂或脱落,保持相对稳定性.
    4.4.9   玻璃幕墙防火封堵构造系统的填充料及其保护性面层材料,应采用耐火极限符合设计要求的不燃烧材料或难燃烧材料.
    4.4.10   无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙.
    4.4.11   玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,当采用岩棉或矿棉封堵时,其厚度不应小于100mm,并应填充密实;楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托;承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙宜填充防火密封材料.当建筑要求防火分区间设置通透隔断时,可采用防火玻璃,其耐火极限应符合设计要求.
    4.4.12   同一幕墙玻璃单元,不宜跨越建筑物的两个防火分区.

    0 评论

  • -丶- 2016-08-24 19:35

    1.幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于lOOmm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间和房间之间形成防火烟带。防火层应采用厚度不小于1.   5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。
    2.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时,可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃。
    3.无窗槛墙的幕墙,应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.Oh、高度不低于o.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。在计算裙墙高度时可计人钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度。
    4.防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。
    5.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆防火封堵施工工艺是怎样的
    • 可爱的橙子 回答:艺流程:分档 →固定边框龙骨 → 安装横向龙骨 →龙骨与钢柱固定 →检查龙骨安装 →填充防火材料→安装防火板→ 接缝及护角处理 → 质量检验 A、分档:根据防火板的规格,对骨架进行分档,分档的要求应根据板材规格确定档距。 B、在十字型钢柱两侧安装竖向边框龙骨,边框龙骨通过横向龙骨与十字型钢柱相连接。 C、固定横向龙骨:沿弹线位置固定横向龙骨,横向龙骨与竖向龙骨进行焊接固定,固定点间距应不大于1200mm,龙骨对接应保持平直。 D、龙骨与钢柱固定:在骨架与钢柱之间每隔一段距离进行点焊固定,横向固定点间距应为550㎝,竖向固定间距为1200㎜,固定应牢固。 E、龙骨检查校正补强:安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm。 F、铺放墙体内的50㎜岩棉板填充材料,填充材料应铺满铺平。
    • 堵头 马桶堵 厨房下水道堵 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有电缆防火封堵方案?求分享
    • 最亮的小太阳 回答:一、直接用膨胀螺栓固定桥架当然可以,不违反规范的要求。 二、应采用防火封堵材料进行封堵,一般为成品防火包,塞在预留洞缝隙处即可。 防火封堵是指:用防火堵料对建筑、尤其是高层建筑的管道井、强弱电桥架等、在火灾时容易形成类似烟囱的地方进行防火封堵,从而隔断火源不串往其他楼层或其他防火分区。以达到减小火灾损失的目的。 对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。 对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。 对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。 防火封堵所用的材料,除专用的防火堵料外,也可以用钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等不燃材料。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵材料的价格如何
    • 随意夜风 回答:电缆防火封堵材料的价格不贵的,具体价格如下所示; 阻火模块防火封堵材料 膨胀型防火模块 电缆口阻火砖耐高温阻火砖。¥8.00 720型 400型 防火包/阻火包/防火枕 电缆坑洞封堵材料 防火泥/板。¥3.00 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 堵头 马桶堵 厨房下水道堵 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火封堵施工工艺是怎样的?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 一、直接用膨胀螺栓固定桥架当然可以,不违反规范的要求。