请清楚消防水池进水管管径是多少

詹青丝 | 被浏览767次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-26 07:58

    这个根据规范要求的是消防水池进水管径不小于80, 每个小刚水池进水管不少于2根,所以最少需要80的,一般都是常用100的,详见GB50974-2014的消防水池章节。
    希望我的回答能帮助到您!

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-25 01:25

    DN65的室内1只消火栓其管道直径为DN65,两只为DN80。室内消火栓的立管直径为DN100,总管直径按建筑设计防火规范(GB50016-2006)8.4.1---2室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量确定,且不应小于表8.4.1的规定;表中按建筑物名称及其高度、层数、体积等因素确定。消火栓最小用水量为L/s每一处火灾应有两只消火栓现时参与灭火。根据8.2.8---6室外消火栓宜优胜地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口…消防喷淋管直径不得小于DN25

    0 评论

  • -丶- 2016-08-24 02:21

    这个根据规范规定的4.3.3条规定的是消防水池的进水管径是需要根据计算确定的,且不小于DN50,主要是保证补水时间不超过48小时,特殊超过2000立方时,补水时间不超过96小时。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • pvc水管管径大概是多少?
    • Hzl_8542 回答:PPR管道国家标准GB/T18742规定PPR管道外径有20、25、32、40、50、63、75、90、110、160(单位:mm)十种规格,一般家装有20、25、32三种规格就足够了。 S3.2和S2.5热水管,这两种是家庭用的热水管道,有PPR标准型和PPR抗菌型的,是用于暖气的话就用标准型PPR就可以了。S4和S5为冷热水管。大家一般用4分管的(管径25mm,厚度在3.4mm)样子,一般都用热水管的,PPR管分C管、B管的之分,主要是与工作温度有关
    • pvc管 变径管 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 消防水箱进水管管径有多大?
    • Lin_4987 回答:消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
    • 埋管 变径管 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 室内给水管管径规格有哪些?
    • dxjian 回答:水管一般用PPR管道国家标准GB/T18742规定PPR管道外径有20、25、32、40、50、63、75、90、110、160(单位:mm)十种规格,一般家装有20、25、32三种规格就足够了。S3.2和S2.5热水管,这两种是家庭用的热水管道,有PPR标准型和PPR抗菌型的,是用于暖气的话就用标准型PPR就可以了。S4和S5为冷热水管。大家一般用4分管的(管径25mm,厚度在3.4mm)样子,一般都用热水管的,PPR管分C管、B管的之分,主要是与工作温度有关。
    • 变径管 水管管径 给水管规格 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管径尺寸都有哪些?
    • -丶- 回答:室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管。