装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

哪位了解女儿墙温度缝的做法?

李美英 | 被浏览90次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-25 08:31

     钢筋混凝土女儿墙每隔多少米设温度缝没有明确规定。
      但钢筋混凝土女儿墙的伸缩缝间距也应同注4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m。
      《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-25 01:30

    规屋面做法,分格缝怎么留你应该有数,靠近女儿墙30公分要加切一道,深度保持在2公分就够了,这么说吧,整个保护层厚度留不超过2公分连着就行,不需要切到以下,只切保护层就行,主要是防止太阳直射温差膨胀收缩导致开裂用,而且切缝需要用改性沥青填补。其实吧,有些做法在浇筑保护层的时候就用木工板切条预埋的,但是这样比较费工,所以都是后切,保证间距不超过6米,深度一般三分之二就行。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-24 22:06

    每12m设置施工缝一道。
    据《GB50010-2010(混凝土结构设计规范)》构造伸缩规定8.1.1中,注4,如现浇挑檐、女儿墙、雨罩等外露结构的局部伸缩缝不宜大于12m。
    施工要求:   
    1、伸缩缝处女儿墙水平钢筋贯通绑扎,伸缩缝内预留75px厚聚苯乙烯泡沫板;
    2、聚苯板两面包三厘板,增加刚度避免在混凝土浇筑时破坏伸缩缝几何尺寸;   
    3、混凝土浇筑时,在伸缩缝两侧应同时灌注混凝土,避免造成伸缩缝变形;   
    4、模板拆除后,应及时清理出伸缩缝内流入的混凝土;
    5、伸缩缝表面采用弹性防水材料覆盖密封。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 女儿墙施工做法是什么
    • 丫大饼脸 回答:女儿墙在建筑上的主要作用,就是为了做好防水收头,也就是常说的女儿墙泛水。一般屋面,找坡、保温、隔热、防水等做完了,约250mm厚,再考虑防水层端部卷起250mm高,女儿墙总共做500mm高(二十一世纪做法一般600、700mm高)。 规范中,对这一高度在不同地方有不同要求,一般都是限制高度;毕竟,这是属于非结构构件,在地震时也是不安全因素。 至于其他的高度说法,比如:不低于1200mm,都是把女儿墙当作安全防护考虑了,是背离本意的做法。要考虑安全,完全可以在600高女儿墙上再做600高栏杆作为防护。 凭空增加女儿墙高度,不仅增加了成本,也构成了安全隐患。屋面做轻质的防护措施更好。 工业建筑防腐蚀设计规范 GB 50046—2008 条文:屋面形式应简单,宜采用有组织外排水。生产过程中散发腐蚀性粉尘较多的建筑物,不宜设女儿墙。 说明:采用有组织排水的目的是为了避免带有腐蚀性介质的雨水漫流而腐蚀墙面。调查表明,散发腐蚀性粉尘较多的建筑物屋面上设置女儿墙后,在女儿墙处大量积聚粉尘,不易排除,加重腐蚀。 多孔砖(KP1型)建筑抗震设计与施工规程JGJ 68-90 多孔砖房屋局部尺寸限值(m) 6度 7度 8度 9度 无锚固女儿墙(非出入口处)最大高度 0.5;0.5;0.5;0.0 中型砌块建筑设计与施工规范JGJ 5-80 砌块建筑局部尺寸(米) 无锚固女儿墙最大高度 0.50 出入口上女儿墙应有锚固 建筑抗震鉴定标准GB50023—95 非结构构件的构造应符合下列要求,当不符合时位于出入口或临街处应加固或采取相应措施: 无拉结女儿墙和门脸等装饰物,当砌筑砂浆的强度等级不低于M2.5且厚度为240mm时,其突出屋面的高度,对整体性不良或非刚性结构的房屋不应大于0.5m;对刚性结构房屋的封闭女儿墙不宜大于0.9m; 民用爆破器材工程设计安全规范GB 50089—2007 抗爆间室与主厂房构造处理应符合下列规定: 1.当抗爆间室采用轻质易碎屋盖时,与抗爆间室毗邻的主厂房屋盖不应高出抗爆间室屋盖;当高出时,抗爆间室应采用钢筋混凝土屋盖。 2.当抗爆间室采用轻质易碎屋盖时,应在钢筋混凝土墙顶设置钢筋混凝土女儿墙与其相毗邻的主厂房屋盖隔开。女儿墙高度不应小于500mm,厚度可为抗爆间室墙厚的1/2,但不应小于150mm。 老年人建筑设计规范JGJ 122—99 供老人活动的屋顶平台或屋顶花园,其屋顶女儿墙护栏高度不应小于1.10m;出平台的屋顶突出物,其高度不应小于0.60m。
    • 施工 施工许可证 女儿墙压顶 1年以前
  • 5 回答
    • 女儿墙的做法是什么?
    • Andy421 回答:女儿墙的做法如下: 1、伸缩缝处女儿墙水平钢筋贯通绑扎,伸缩缝内预留3cm厚聚苯乙烯泡沫板; 2、聚苯板两面包三厘板,增加刚度避免在混凝土浇筑时破坏伸缩缝几何尺寸; 3、混凝土浇筑时,在伸缩缝两侧应同时灌注混凝土,避免造成伸缩缝变形; 4、模板拆除后,应及时清理出伸缩缝内流入的混凝土; 5、伸缩缝表面采用弹性防水材料覆盖密封。
    • 墙衣 墙布 女儿墙压顶 1年以前
  • 4 回答
    • 女儿墙变形缝间距多少合适?
    • 灯泡怪兽 回答:女儿墙   一般多层建筑的女儿墙高   1.0~1.20m,但高层建筑则至少1.20m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.50~1.80m。这是避免俯瞰时心悸目眩,发生危险而采取的措施。如果要使平顶上视野开阔,可在1.0m实墙以上加作金属网栏,以策安全。应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中,这个厚度往往达0.3m以上。   一些高层建筑,由于设有裙房,将冷却塔设在屋顶上,或者有屋顶网球场之类的设施,把女儿墙做得高过3.0m,也是一种办法。
    • 外墙变形缝 伸缩缝间距 女儿墙压顶 1年以前
  • 3 回答
    • 天面女儿墙防水做法哪些?
    • dxjian 回答:(1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。 (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。 (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。 通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。
    • 防水 天花灯 女儿墙压顶 7个月前
  • 3 回答
    • 女儿墙防水附加层的做法是什么?
    • dxjian 回答:1、在工程设计中,对女儿墙高度超过规范限值时,增设钢筋混凝土构造柱,根部与圈梁连接,顶部与压顶连接。构造柱间距视女儿墙高度情况掌握,一般宜控制在3m左右。   2、女儿墙泛水阴角部位应加强防水处理,采用柔性防水层时,应在阴角部位增设防水加强层。同时,防水收口位置应距离屋面完成面不少于300mm,收头应收在防水专用凹槽或挑线内,并做好收头密封工作。   3、屋面刚性保温层及保护层不应紧邻女儿墙,应预留不少于30mm宽度作分缝,有条件时可在泛水部位设置排水沟,以减少或避免因温度作用使刚性保温层及保护层热胀推挤女儿墙而造成开裂。   4、女儿墙压顶应向内排水,其坡度不少于6%,并应进行防水处理,适宜采用聚合物水泥复合防水浆料等进行找坡抹面及防水处理。
    • 跃层式 跃层别墅 女儿墙压顶 7个月前