装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求问机房防静电地板建设能用普通木地板代替吗?

zhenyuchen | 被浏览336次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-08-24 22:32

    防静电地板能有效阻止机房静电对计算机运行时造成的随机故障、误动作或运算错误。也可以阻止静电造成Modem、网卡、Fax等工作失常。但是普通木地板是做不到这一点,因此是代替不了的。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-24 21:50

    建设机房时不能够用普通地板代替防静电地板,下面具体解释其原因:
    机房是各类信息的中枢,机房工程必须保证网络和计算机等高级设备能长期而可靠地运行的工作环境。电子化基础设施的建设,很重要的一个环节就是部队机房的建设。机房工程不仅集建筑、电气、机电安装、装修装饰、网络构建等多个专业技术于一体,需要丰富的工程实施和管理经验。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内整个信息系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。由于机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
    计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误,而且还可能会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响,带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的打印不正常等故障。
    静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时),所以建设机房时必须用防静电地板。
    特别注意:防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。
    关于机房建设的具体内容:
    1、机房装饰:抗静电地板铺设、微孔天花和机房墙板装修、天棚及地面防尘处理、防火门窗等;
    2、供配电系统:供电系统、配电系统、照明、应急照明、UPS电源;
    3、空调新风系统:机房精密空调、新风换气系统;
    4、消防报警系统:消防报警、手提式灭火器;
    5、防盗报警系统:红外报警系统;
    6、防雷接地系统:电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放、接地系统;
    7、安防系统:门禁、视频。
    8、机房动力环境监控系统:机房环境监控系统;

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-24 18:32

    不可以的,你好。网络机房防静电地板作用如下:防静电地板的主要目的还是为了防止机房内静电的积累导致对电子设备的损坏,通过接地将机房内产生的静电导入大地,起到预防静电危害的效果。机房线路可在防静电地板下方铺设,隐蔽,美观大方,同时也能很好的保护这些线路及设备不受破坏。机房线路及设备在防静电地板下方,方便日后维修,只需打开防静电地板,即可对线路及设备进行检查维修。防静电地板有多种花纹,机房采用防静电地板安装,可以使整个机房显得地面平整光亮,高端大气,美观大方。铺设机房防静电地板也方便机房的卫生清理,及时清理机房的粉尘,防止粉尘进入设备造成静电危害。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 2017机房防静电地板十大品牌是哪些
    • 请叫我雷锋 回答:你好,以下是根据个人经验总结的几个品牌: 1、沈飞 创始于1988年,隶属于中航工业沈阳飞机工业集团有限制责任公司。 2、向利 常州市向利防静电装饰材料有限公司创建于1996年,是架空地板的专业生产商。于2009年被知名商标认定委员会正式认定为常州市知名商标,“向利”品牌也是唯一在国内架空地板行业被认定的知名品牌。 3、华集 江苏华东机房集团有限公司,防静电地板十大品牌,承接机房工程和地板工程多次获得国家鲁班奖,高新技术企业,机房工程行业中唯一的集开发、制造、安装、服务为一体的专业集团公司。 4、汇丽 常州市汇丽活动地板有限公司是集设计、制造、销售、安装为一体的专业地板制造商,国内外架空地板行业知名生产企业。 5、顺腾 苏州顺腾防静电地板有限公司,防静电地板十大品牌,行业知名品牌,极具影响力品牌,国内较早专业生产防静电地板的公司,中国防静电行业知名企业。 希望答案对你有帮助
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 5个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电木地板工程施工工艺谁知道?
    • 倒叙_7629 回答:操作工艺: 1. 工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 1年以前
  • 3 回答
    • 机房全钢防静电地板价格多少?
    • huang记忆的颜色 回答:辉煌建筑装饰工程有限公司都是专业生产机房防静电地板的生产厂家。而且还是集专业批发,销售,施工为一体建材装饰高新科技公司。市场价格一般在65元左右,产品采用永久性PVC抗静电地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡填料,上表面粘贴高耐磨永久性防静电PVC板,四周镶嵌导电边条。 以上价格来源网络,仅供参考。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 10个月前