装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问漏电开关检测仪ar5406怎么使用

顾丽霞 | 被浏览253次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 耐处女座滴菇凉 2016-08-25 11:10

    漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。最新的漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器 动作特性 单片机 断电检测 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施 最主要测试漏电保护器的动作电流和动作时间,可以测试漏电保护器在漏电的情况下能不能自动断电。,它集国内、外同类产品优点之大成,经过我公司科研人员精心的设计,外型精巧、操作简便。它测试范围宽,提供30mA-500mA十个档位;功能完善,数字显示、读数保留、自动检测,具有电压反向保护功能,电池能量不足时提示更换电池,同时该测试仪故障率很低,是检测漏电保护器性能指标的理想的产品。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-21 12:51

    漏电开关检测仪ar5406的使用方法是:
    1、开关类漏电保护器的检测
    A、漏电动作电流的检测
    (1)、将测试台的工作电源接好。再把漏电保护开关的工作电源接好(可以用测试台面板的输出电源,也可用其它交流220V的电源),并将漏电开关的一个导电臂接入“漏电电流输出”回路。合上开关,使其处于工作状态。
    (2)将“校对”“输出”开关打在“输出”位置,确定待测漏电保护器的电流动作范围,选择合适的漏电电流档位。如想调节出漏电电流为150mA电流,则应先按下100mA   档,然后将漏电电流调节旋钮从小到大进行调节,“漏电电流显示”显示电流的大小,漏电开关动作时“漏电电流显示”所显示的电流值就是该漏电保护开关的漏电动作电流。
    B、漏电动作时间的检测
    (1)、按检测漏电动作电流的方法将漏电保护开关和测试台连接好,再将“输出”“校对”开关打在“校对”位置,调节电流值为待测漏电保护开关的额定漏电动作电流值。
    (2)把漏电保护开关合上,使其处于工作状态,再将“校对”“输出”开关打在中间的“OFF”位置,按“时间显示”按钮使其复位为“0”,然后将“校对”“输出”开关打在“输出”位置,此时,被测的漏电保护开关应动作,“时间显示”所显示的时间即为该漏电保护器的在该漏电电流下的动作时间。
    2、漏电脉冲继电器类的漏电保护器的检测
    A、漏电动作电流的检测
    (1)脉冲漏电动作电流的检测
    a、将漏电脉冲继电器的工作电源连接好,再把“漏电电流输出”的连接导线单匝穿过该被测漏电保护器的剩余电流互感器。
    b、将“校对”“输出”开关打在“校对”,合上漏电保护器的电源开关使其处于工作状态调节电流为该漏电保护器的额定脉冲不动作电流(即额定脉冲动作电流的一半),然后将“校对”“输出”开关打向“输出”此时该漏电保护器应不动作。
    c、重复b的操作,只是将电流调节在该漏电保护器的额定脉冲漏电动作电流值上,该漏电保护器应动作跳闸。如有重合闸功能的,则在20—60秒内能自动重合闸。
    (2)漏电动作电流的检测
    a、将漏电脉冲继电器的工作电源连接好,再把“漏电电流输出”的连接导线单匝穿过该被测漏电保护器的剩余电流互感器。
    b、将“校对”“输出”开关打在“输出”,合上漏电保护器的电源开关使其处于工作状态,从小到大调节电流直到该漏电保护器跳闸动作为止,此时“漏电电流显示”所显示的电流值即为该漏电保护器的漏电动作值。
    (3)漏电脉冲继电器的在线检测
    将漏电电流输出线单匝穿过在线工作继电器的剩余电流互感(最好把线路的负荷断开),重复上面(1)、(2)检测,即可检测该漏电脉冲继电器的脉冲漏电动作电流和漏电动作电流。
    B、脉冲漏电动作时间的检测
      将漏电保护器的工作电源连接好,再将“漏电电流输出”的连线穿过剩余电流互感器,然后再通过继电器的工作触点(常开)(节能型漏电脉冲继电器通过连接接触器的常开触点)接好。这样可以通过触点通过漏电电流的时间来检测漏电动作时间。将“校对”和“输出”开关打向“校对”,调节电流为继电器的额定脉冲电流动作值,再将开关打向“OFF”,并且将“时间显示”复零,再将“校对”“复位”开关打向“输出”,这时继电器动作,“时间显示”的时间就是漏电脉冲继电器的在该漏电电流时的动作时间。
    3、无脉冲功能的漏电继电器的检测
    A、漏电动作电流的检测
    (1)将该继电器的工作电源接好,再将“漏电电流输出”的连接导线单匝穿过该继电器的剩余电流互感器。
    (2)接通该漏电继电器的工作电源,使其处于工作状态,将“校对”“输出”开关打在“输出”位置,从小到大调节输出电流,直到该漏电继电器动作。此时的“漏电电流显示”的显示电流值就即为该漏电继电器的动作值。
    B、漏电动作时间的检测
    (1)将该继电器的工作电源接好,再将“漏电电流输出”的连接导线单匝穿过该继电器的剩余电流互感器。
    (2)接通该漏电继电器的工作电源,使其处于工作状态,将“校对”“输出”开关打在“校对”位置,调节漏电电流为该漏电继电器的额定动作电流。再将“校对”“输出”开关打在中间的“OFF”位置,并将“时间显示”复位。然后把“校对”“输出”开关打在“输出”,此时漏电继电器动作。“时间显示”所显示的时间即为该漏电继电器在此漏电电流下的动作时间。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-20 15:27

    漏电开关检测仪ar5406的使用方法是:
    1、检查油量:如液压缸活塞没有完全缩回缸体内时,应首先通过油管连接至手压泵,逆时针方向拧松泵体上的卸荷阀,使千斤顶中的液压油排回到手压泵储油筒中。拧开注油阀,检查油量,如油不满,可加注N46号耐磨液压油或20号机油。                  

    2、排气:液压系统组装好后,储油筒、油管及液压缸中常混有空气,为使液压系统正常,这些空气必须排掉。方法是,将手动泵放在比液压缸稍高的地方,压动手动泵,使液压油缸活塞伸出,再打开卸荷阀,使活塞缩回,连续几次即可。必要时可打开注油阀,                  排除储油筒内空气。

    3、检测锚杆:将油管与千斤顶连接,按上述1、2项要求进行油量、排气及压力表检查。按图2所示,将拉杆(订货时请注明规格或根据实际检测情况自备),拧到锚杆末端,如拉杆内螺纹外径大于油缸中心孔,可在油缸底部增加加长套,再套上液压缸(使活塞端向外),然后拧上螺母并顺时针拧紧泄荷阀。

    压动油泵手柄,用力应均匀,不要用力过猛,当压力表上的读数达到要求时,停止加压。注意,手动泵必须摆成水平放置工作。检测完毕应逆进针方向拧松泄阀,使压力表读数为零,再把各部件由锚杆上卸下。
    希望对你有用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电开关检测仪的价格要多少
    • du845968102 回答:漏电开关检测仪的价格200一台,漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间.单相、三相漏电保护器均可测试. ★ 提供30mA-1000mA十个档位 ★ 数字显示、读数保留、自动检测 ★ 可在线、离线测试 ★ 具有电压反向保护功能 ★ 2分钟无操作进入节电模式,显示""SL提示关机 ★ 电池能量不足时提示更换电池 漏电保护器检测仪技术指标 ★ 分断时间测试范围:0-9999ms ★ 分断时间测试准确度:1ms ★ 测试动作电流误差: 30mA、50mA 、60mA、75mA 准确度≤0.1mA 100mA、150mA、200mA、250mA、300mA、500mA挡 准确度≤1mA ★ 工作环境 温度:-10℃—40℃ 湿度:70℃
    • 检测仪 甲醛检测仪 室内空气质量检测仪 2年以前
  • 4 回答
    • 如何检测漏电开关?
    • 一追再追 回答:检测漏电开关的方法:在合闸状态下,按一下漏电检测按钮,断路器断开,按复位按钮,可正常合闸,漏电断路器就基本正常。漏电保护器在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
    • 漏电保护开关 漏电开关 漏电开关测试仪 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关检测好坏的方法是什么
    • 木子星生 回答:漏电断路器判别好坏的方法: 1、在合闸状态下,按一下漏电检测按钮,断路器断开。按复位按钮,可正常合闸,漏电断路器就基本正常。 2、漏电保护器有专门的测试按钮开关,按一下开关跳闸了就是好的,跳不开就是坏的。还有就是用火地接线法试一下,如果跳闸就是好的。 3、如果想购买漏电断路器,可在购买时让商家当面检测一下,确保合格再买。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关检测仪有哪些作用?
    • ABCDEFG_0589 回答:漏电保护器是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术防护措施, 诺仕华科技研发中心根据《SJ-255-10300中华人民共和国电子行业标准》研发及生产的手持式NC360漏电保护器测试仪专门用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间,NC360漏电保护器测试仪可用于单相、三相漏电保护器均可测试,采用10档位手动快速转换,漏电范围0-500mA,漏电动作时间0-799ms,NC360漏电保护器测试仪广泛的使用于开关厂家,电力检修单位以全部用电单位。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护器的作用 11个月前