装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问高层住宅护栏是否必须要安装?

陶婷 | 被浏览1645次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-08-20 02:31

    很多业主觉得安装窗户防护栏的家用生活感觉就像被“囚禁”一样的感觉,而且无论从外部还是内部都会使窗户的美观性大打折扣。但是其作为家用生活的必要安全措施确实必须要引起大家重视的。尤其是针对家中有小孩的家庭,一般开发商设计的窗户与地面的距离仅仅0.9米左右,这种1米不到的高度天性好奇与好动的小朋友可以轻轻松松爬上去,类似儿童坠楼的危险事件随时可能发生。

    2 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-20 12:18

     高层住宅落地阳台是必须安装有防护栏杆,栏杆高度要≮1100m,这是高层建筑规范上的防护要求。对于阳台的玻璃首先是要选择中空玻璃,并且是要节能数据达到一定要求,符合当地部门的节能规程上的限制数据。
      在《住宅设计规范》(GB50096-2011)中阳台的规定:
      5.6.2 阳台栏杆设计应采用防止儿童攀登的构造,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。
      5.6.3 住宅的阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下的不应低于1.05m;七层及七层以上的不应低于1.10m。
      节能玻璃的选用,一般选择(6+12+5)单框中空玻璃窗,传热系数不超过2.7。不过各个地区的经纬度不同,这个限值也不相同,依照当地下发的文件为准。
      高层住宅:住宅建筑高度大于27米以上的定性为高层建筑。

      建筑节能:指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中,满足同等需要或达到相同目的的条件下,尽可能降低能耗。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-19 19:36

    一、根据国家的相关规定,凡是落地窗、飘窗都必须安装护栏,否则不予安全验收。因此,如果开发商已经安装了护栏,严禁拆除。如果对已安装的护栏不喜欢,住户可以更换一个自己喜欢的护栏;

    二、所安装的护栏一定要达到安全高度,或者可以安装整块的防护网。根据《住宅设计规范》的规定:阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11米,放置花盆处必须采取防坠落措施。低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05米。中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10米。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台应采用实体拦板。外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90米时,应有防护措施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90米;

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高层住宅阳台护栏怎么设计
    • Lin_4987 回答:高层阳台护栏设计注意事项一、根据人体重心稳定和心理要求,阳台护栏应随建筑高度增高而增高。封闭阳台没有改变人体重心稳定和心理要求,因此,封闭阳台护栏也应满足阳台净高要求。 高层阳台护栏设计注意事项二、对中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅的阳台护栏要求采用实心栏板的理由,一是防止冷风从阳台灌入室内,二是防止物品从栏杆缝隙处坠落伤人。此外,中高层、高层住宅及寒冷、严寒地区住宅封闭阳台的现象普遍,透空的栏杆难以封闭。 高层阳台护栏设计注意事项三、阳台护栏安装还应注意,外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90 m 时,应有防护措施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高或阳台护栏的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90 m 。
    • 阳台防护栏 高层阳台护栏 高层住宅阳台 1年以前
  • 3 回答
    • 请问机房网络静电地板是否必须安装?
    • 倒叙_7629 回答:静电地板主要是起安全作用,在国家规定的机房安全条例中规定是必须安装的 但不安装也不影响使用。 防静电地板使用场所: 大、中型的计算机机房; 以交换机为代表的通信中心机房; 各种电气控制机房、邮电枢纽; 用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。
    • 静电地板 机房防静电地板价格 机房静电地板 8个月前
  • 3 回答
    • 请问高层建筑落地百叶窗是否要加防护栏
    • 忆苦思幻 回答:我们家居环境中的窗户一般可分为内窗与外窗,内窗一般情况下可以不必采用安全防护措施,但是外窗确实一定要尽量用心确保家庭成员安全的。 目前市面上用以制作高层窗户防护栏的材质众多,其中以木质、铁艺材质居多。我们业主朋友在选择的时候应尽量选择与整个家居环境装修设计风格适宜的材质。 当窗户到地面高度小于或者等于0.45米时,防护栏高度从窗台台面起至少应计划0.9米以上。 如果是飘窗,可开启的小窗户洞口距离地面少于0.9米时,窗洞口必须设置安全防护栏等安全设施,并且防护高度自窗户台面起不能低于0.9米。
    • 隐形防护栏 阳台防护栏 窗户防护栏 7个月前