    • Hzl_8542 2016-08-19 18:14

      干挂花岗岩墙面的施工方法
      一、传统湿法技术──在砼墙面或砖墙面上按规划要求事先绑扎好钢筋网,钢筋网与构造预埋件焊接牢固,安装石奢之前将饰面石材依照规划要求用钻头在板侧钻成鼻孔,将铜丝穿入孔内并与钢筋网绑扎牢固,在石材与底层墙面之间用1:2.5水泥砂浆灌缝。这种施工办法的缺点是墙面平整度、笔直度不易操控,板缝易泛盐霜,影响漂亮,底层处理不好则易引起空鼓脱落表象。
      二、湿法改善技术──其办法根本与传统湿法技术一样,主要不同的是用碳钢绷簧卡代替了铜丝绑扎,在上下层板材之间增加了衔接钢销,这种办法的长处是施工比较方便,对操控笔直度与平整度较传统湿法技术有所改善,但这种办法的缺点亦与传统湿法技术一样。

      1 评论

    • -丶- 2016-08-19 17:15

      方法:(1)结构偏差实测,实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术责人和翻样人员进行二次设计。  
      (2)施工图二次设计  接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和方加工定货。  
      (3)放线  外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙距设计轴线误差不大于lcm。

      0 评论

    • 感受你的存在_4805 2016-08-19 16:30

      你好,外墙干挂石材施工方案:
      1、结构偏差实测:采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合对现场外挂石材的结构进行测量,根据2、实测的偏差数据纠正深化设计及施工方案;
      3、二次深化设计及施工方案编制,拟定和外保温安装单位做好施工配合方案;
      4、施工准备:包含材料、人员、机械设备的前期准备工作;
      5、现场验收脚手架等施工设施;
      6、材料进场并进行验收:包含各种制作骨架的钢材、饰面石材、挂件、螺栓、发泡剂、结构胶等;
      整体施工步骤:测量、放线→配料→分格定位→弹线定膨胀栓位置→钻孔→连接件安装固定→焊主龙骨→二次放线→焊水平二次龙骨→焊接点清理并防腐→石材挑选搬运→板材开槽→不锈钢挂件安装→石材临时固定→调整固定并打结构胶→板缝嵌泡沫条打密封胶→板面清理→验收;
      7、各施工步骤质量保证方案及技术交底资料;
      8、石材质量验收数据;
      9、现场施工安全措施;
      希望能帮到你!