请问女儿墙设置构造柱的间距是多少?

彭海升 | 被浏览3224次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • estevez 2016-08-19 20:27

    女儿墙的构造柱,根据女儿墙的高度不同设置不同,一般都是2.1米间距。
    构造柱一般在墙体的L、十字、自由端设置。
    在框架填充气体中,除上述地方外,墙长大于5米要社构造柱。
    这个在GB50011-2010 有明确要求
    希望我的回答能够帮助到你!

    1 评论

  • 耐处女座滴菇凉 2016-08-20 21:25

    儿墙构造柱间距的计算方法公式是:ftm=0.23MPa。
    取单位高度1m为计算单元
    墙体自重为5.36KN/m,有 VγRE≤fvbz z=2/3h
    有L=3.75m
    女儿墙构造柱间距等于3.75m。而说的通俗点不用计算的话就是一般小于4m,差不多是墙高的1.5—2倍左右即可。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-19 02:05

    女儿墙构造措施:(兼顾抗震设防的需要)
      (1)在女儿墙砌体内设纵向拉结钢筋36,竖向间距500mm,通全长,其中两根通过构造柱。
      (2)设构造柱,截面为2401mm×240mm,间距为2400~3000mm,不能再大,其竖向配筋按抗震计算确定,箍筋6@   250,下部锚固于顶层圈梁中,上部与压顶圈梁整连
      (3)在女儿墙砌体外侧还要设置横向连接钢筋,呈形,6,每4层砖压1根,开口端锚固于构造柱中,其两直肢随坡度而加长。柱外侧砌体厚度≤120mm   时,可不设横向拉结筋。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 女儿墙构造柱间距一般多少
    • xhp613 回答:填充墙构造柱的设置位置、断面尺寸见各层建筑平面及相关结施图纸。除有关图纸已注明者外,构造柱应在墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥2000)、悬臂墙端部布置,构造柱间距≤4米,且不大于层高2倍。断面尺寸可据墙身厚度按图一选用。构造柱应先砌墙后浇柱混凝土,用 C20 混凝土浇筑,砌墙时,构造柱与墙体连接应加拉筋。构造柱上部与梁板连接处应加插筋均见下图一,填充墙砌筑砂浆等级不应低于M5。双墙每1.5米以内必须设置拉接墙,拉接墙采用200厚。砌体在构造柱部位应留成马牙槎,上下皮错开马牙槎宽度为60mm,从根部按先退后进的原则留置,间隔一皮加气混凝土砌块的高度错槎。
    • 螺柱 伸缩缝间距 女儿墙压顶 2年以前
  • 3 回答
    • 女儿墙构造柱设置规范有哪些?
    • 言尔无心 回答:女儿墙指的是建筑物顶部外层的一堵矮墙,它起到保护人们的安全作用,放置人们坠落或者物品坠落从而伤人的一种保护安全的措施。它大致分为了上人和不上人两种类型。它的作用和栏杆差不多。一般在十层以上的建筑女儿墙的高度都不能小于120cm,但是也不能高于150cm不然很多人就会利用女儿墙来钻空子建造违规建筑。
    • 女儿墙压顶 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 女儿墙构造柱设置规范有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:女儿墙之所以要设构造柱,主要是为了增强整体的安全性和防震性,因此每隔构造柱之间,都需要合理规划设计,比如说竖向,横向的钢筋配比,下部的锚固,上部的压顶圈等等,都需要着重控制,安装建筑规范标准,构造柱之间的间距,不得超过4m。 其次,在女儿墙的砌体外侧,还需要横向设置连接钢筋,每4层砖压1根,其开口部位的锚固应固定于构造柱中,同时整体的长度应随着女儿墙坡度的增加而增加,注意,柱体外侧砌体厚度应不超过120mm,同时不可横向拉钢筋,每隔12m,还需要设置伸缩缝,以杜绝因环境温度改变而引起的一系列热胀冷缩问题。
    • 女儿墙压顶 栏杆规范 水电安装规范 7个月前
  • 3 回答
    • 女儿墙构造柱要求都有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:女儿墙构造柱钢筋要锚入压顶内12d。砌体结构设计规范和中南标抗震构造有。 女儿墙指的是建筑物顶部外层的一堵矮墙,一般在十层以上的建筑女儿墙的高度都不能小于120cm,但是也不能高于150cm不然很多人就会利用女儿墙来钻空子建造违规建筑。
    • 女儿墙压顶 照明设计要求 验收要求 6个月前
  • 3 回答
    • 女儿墙钢筋构造柱价格多少?
    • -丶- 回答:女儿墙钢筋构造柱价格760元,端柱位于转角时,剪力墙内侧钢筋伸入端柱≥0.4LaE位置弯直钩15d,且当直锚深度≥LaE时 可不设弯钩;外侧钢筋绕过端柱阳角,与另一片墙的水平分布筋连接。端柱位于转角时,外侧钢筋也可不绕过端柱阳角,而伸至端柱角筋内侧位置向内弯直钩20d。非转角位置的端柱,剪力墙水平分布筋伸入端柱≥0.4LaE位置弯直钩15d,且当直锚深度≥ LaE时可不设弯钩。价格来源网络仅供参考。
    • 钢筋 女儿墙压顶 剪力墙钢筋 4个月前