  • ABCDEFG_0589 2016-08-18 20:31

    梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。
    3、清除浮浆法
    当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度

    0 评论

  • 言尔无心 2016-08-18 00:45

    因为在进行二次浇筑时,之前浇筑的混凝土已经凝固成型,为了加强新旧两次浇筑的混凝土之间的咬合力,所以要进行凿毛。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-17 11:01

    你好,原因;
    ( 1) 混凝土面没有凿毛, 残渣没有冲洗干净, 使新旧混凝土结合不牢。

    ( 2) 在支模和绑扎钢筋过程中, 锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除掉, 浇筑上层混凝土后, 在新旧混凝土之间形成夹层。

    ( 3) 浇筑上层混凝土时, 没有先在施工缝处铺一层水泥砂浆, 上下层混凝土不能牢固黏结。

    ( 4) 施工缝没有安装止水带。

    ( 5) 下料方法不当, 使骨料集中于施工缝处。

    ( 6) 混凝土墙体单薄, 钢筋过密, 振捣困难, 混凝土不密实。

    ( 7) 没有采用补偿收缩混凝土, 造成接茬部位产生收缩裂缝。

    ( 8) 施工缝的接缝形式选取不当。
    希望能帮到你!

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 施工缝、沉降缝、伸缩缝分别是指什么呢
    • jizeling 回答:沉降缝是指,为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。建筑伸缩缝即伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。施工缝(construction joint)指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
    • 直缝焊管 填缝剂 外墙变形缝 1年以前
  • 3 回答
    • 毛石挡土墙伸缩缝怎么施工
    • Standby凡 回答:1、土方工程:   ①土方开挖:   基础采用反铲挖掘机开挖、装车,自卸汽车运土运往堆土场,基底余土人工随机械随挖随清,降低人工劳动强度。清槽结束要及时组织验收,避免基坑槽长时间遭暴晒,及雨水进入。   ②土方回填处理:   挡墙在砌筑一定高度后开始土方的回填,做到边砌筑边回填。土方回填要及时进行,基槽严禁长时间风吹日晒雨淋;回填土要用与基础土质同样的土,含水率控制在12%~15%。每层铺设厚度200mm,虚铺厚度不大于250mm,采用蛙式打夯机夯实,此时应安排足够的力工来保证进度和质量。按要求均应取样做干容重试验,基槽两侧对称回填。   2、毛石挡墙工程:   要求:毛石不得低于MU40,尺寸以20~30cm为宜,毛石砌体应采用铺浆法砌筑(M7.5水泥砂浆),砂浆必须饱满,叠砌面的粘灰面积(即砂浆饱满度)应大于80%,挡墙每隔15m设一道伸缩缝,缝宽约30m,用沥青麻丝塞入深度不小于100mm,挡墙顶采用1:2水泥砂浆找平,厚度为20mm.   挡墙砌筑:在砌筑前清除基槽内虚土杂物,然后对基槽进行夯实;砌筑前应做好放线定位,在端头及中间用钢管当桩位点,在钢管上抄平严格控制高度;   挡墙采用丁顺组砌的砌筑方式,挡墙每隔3~4皮毛石为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm;做到砂浆砂浆饱满、砌筑密实。   泄水孔:设计要求高度2m(1.5m)设置泄水管,为了防止沙土等堵塞管孔,在安装泄水管时候用卵石作反滤层,反滤层要跟随泄水管制作,反滤层与砌体间铺设长宽各为300mm,厚200mm。
    • 直缝焊管 挡圈 填缝剂 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙拉毛漆怎么施工
    • 勿忘初衷_5447 回答:和牌外墙拉毛漆装装方案 一.施工工艺: 1. 表面处理:清除外墙表面的油污、灰尘等杂物,施工墙面表面 批腻子后打磨平整做好分格线,并做好养护期,在涂装前表面必须达到含水率小于10%,PH值小于10的要求。 2. 涂装和牌水性抗碱底漆8100一遍,涂装前先把底漆8100搅拌 均匀后再进行施工。包装:50kg/桶,可涂布面积:500㎡/一遍。 3. 涂装和牌拉毛漆L3000一遍,涂装前先将拉毛漆搅拌均匀,如 黏度过高可适量用清水调节施工黏度后再进行施工。包装:75kg/桶,可涂布面积:约120㎡/一遍。 4. 涂装和牌油性外墙面漆F6710两遍,涂装时加20~25%的通用 稀释剂T0200调节施工粘度。包装:20kg/桶,可涂布面积:80㎡。 5. 以上产品含易燃有机溶剂,使用于应注意现场通风,远离火源, 采取防火、防静电、防中毒等措施。 二、材料、人工费等预算: 产品名称 编号 包装规格 涂布面积 单价 平方造价 水性抗碱底漆 8100 50kg /桶 10m²/kg 弹性拉毛漆 L3000 75 kg /桶 1.5 m²/kg 油性外墙漆 F6700 20 kg /桶 4m²/kg 人工费 管理费 合 计
    • 拉篮 拉丘娜橱柜 外墙漆 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙真石漆勾缝要如何施工
    • 可爱的橙子 回答:一、工程的重要性 真石漆作为外墙饰面关系重大,一流产品加上精心施工,才能使两者完美结合,创造一流样板工程。我们 将按创杯工程的要求落实全方位质量管理体系,争取达到一流样板和规范工程。 二、施工步骤及方法 1、检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面 平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%。 2、旧水泥面应铲去浮层,确保基底牢固,清除墙面的杂质,对多孔质、粗糙基面,进行修补,再用砂轮 磨平。 3、根据装饰的要求,用水泥砂浆或胶带纸将基面分割成所需图形(每个分割面最好不大于1.5m2)。 4、底涂层施工 a.中和处理:用专用中和剂将碱性墙面进行中和处理,确保施工后的墙面不泛碱,其用量大约0.1- 0.2kg/m2。 b.底漆施工:将中和处理后的墙面用清水冲净,待墙面干燥后,进行底漆施工,底漆用量0.15-0.20kg/m2 。 c.底涂层可采用刷涂、滚涂或喷涂法施工。 5、主涂层(真石漆)施工:待底涂层完全干燥后(一般需4-6 小时),即可进行施工,根据不同的装饰要求,先进行试验喷涂,以确定施工所需的压力、喷枪口径及喷 涂量,一般5kg/m2。 a.单色主涂层:分两次喷涂为宜。第一道涂膜未干燥前,即可喷涂第二道。 b.套色主涂层:可选用双管真石漆喷枪或单管真石漆喷枪分次喷涂。 6、辅助处理:揭去分割胶带,根据装饰需要进行勾缝处理。 7、罩面层(罩光漆)施工:在主涂层完全干燥后(一般约需48小时)才能进行施工,可以刷涂或滚漆, 罩光漆用量0.15-0.20kg/m2。 三、注意事项 1、施工时,脚手架应距离墙面30cm左右,如距离太近,上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕,影响装饰 效果。 2、不喷涂部分及物件,应用挡板或纸张等隔开。 3、施工时气温应高于50C,风力大于4级时不宜施工。主涂层 喷涂24小时内应避免雨雪。 4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品,施工时应严禁烟火。 5、主涂层施工完毕,工具应立即用水清洗。 6、油性底漆、罩面漆施工完毕,工具即用二甲苯等溶剂进行 清洗。 7、在施工过程中,严禁在用料中随意加水稀释。 外墙真石漆施工工艺 一、施工工序墙面检查修补清理→墙面批腻子施工→抗碱封闭底漆施工→主涂层真石漆施工→修理勾缝→透明保护漆施工→清理场地。 二、墙面施工工艺要求:  1、面要求平整、干燥(有10天以上养护期),无浮尘、油脂及沥青等油污,墙基PH值
    • 真石漆 外墙变形缝 上海真石漆 11个月前