阳台防水检测怎么做?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 夏未眠oc 2016-08-17 20:28

      先把地漏堵住才能检测,有多种方法堵地漏口:
      1、可用砂袋,将地漏盖取出,用装有砂的袋角放入地漏口中,压紧即可;
      2、地漏口周边用低标号的砂浆做个挡水线(标号高了不易清理卫生),外围再撒些干水泥;3、找个密封的管帽套在上面,用差的玻璃胶临时密闭一下即可;还有条件可以的话直接加条短的管。
      3.地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松,烟风道下沉,撕裂防水层;
      4.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。

      0 评论

    • 四月1234 2016-08-17 19:18

      1、选用性能较好的防水涂料
        阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
        2、阳台地面需有坡度
        未封闭的阳台遇到暴雨会大量进水,为避免雨水泛入室内,所以地面装修时要考虑水平倾斜度,保证水能流向排水孔,不能让水对着房间流。阳台地面应低于室内楼层地面30——60毫米,向排水方向作平缓斜坡,外缘设挡水边坎,将水导入雨水管排出。
       3、安装排水顺畅的地漏
        在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。因此,在选择阳台地漏的时候,最好选择排水量较大,排水顺畅的地漏。
        4、阳台墙面防水层的高度厚度
        一般来说,阳台区域防水涂料的涂刷高度不能低于30厘米,有放置洗衣机的地方则对涂料施工高度的要求更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚
        5、阳台位置的门窗需要确保密封性
        对于封闭式阳台,风雨来时,阳台区域的第一道防水关就是门窗了。门窗的质量尤其是密封性要求绝对达标,防水框的里外方向也一定不要出现错误。
      希望我的回答对你有帮助。

      0 评论

    • ABCDEFG_0589 2016-08-17 09:46

      1.将施工部位清理干净,并洒水使之全面湿润但不得有积水。
      2.墙面:防水层总厚度(防水素灰浆 防水砂浆)不低于10毫米,高度不低于1800毫米。
      (1)用“劳亚尔”与水泥搅拌成防水素灰浆,在基面涂刷一至两遍,总厚度为2毫米。
      (2)20分钟后防水素灰浆表干后,用“劳亚尔”与水泥,砂子搅拌成防水砂浆,抹在防水素灰将表面,厚度为8毫米。
      (3)24小时防水砂浆层凝固后,洒水养护。
      3.地面:防水层总厚度(防水素灰浆 防水砂浆)不低于20毫米。
      (1)用“劳亚尔”与水泥搅拌成防水素灰浆,在基面涂刷一至两遍,总厚度为2毫米。
      (2)20分钟防水素灰浆表干后,用“劳亚尔”与水泥,砂子搅拌成防水砂浆抹在防水素灰浆表面,厚度为18毫米。
      (3)24小时后防水砂浆凝固后,洒水养护。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。