家装水电样板如何验收?

张捷 | 被浏览114次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 四月1234 2016-08-17 10:34

    第一、看水路管线。
      1、管道排列合理,铺设牢固;开关、阀门安装平整。
      2、水管道及附件连接严密。
      3、保证排水管道畅通、无阻塞、无渗漏。
      第二、看综合布线。
      1、所有电线和线管等必须为国标产品。一般电源线分为硬线、软线、护套线等,为了便于维修,电源线应套套管。
      2、电气布线应采用暗管铺设,导线在管内不应有接头和纽结,严禁有纽绞,禁止将电线直接埋入抹灰层内。
      3、管和线安装牢固,顺直平整,包扎严密,管内无接头。
      4、符合“相线进开关,零线进灯头”的规定,三孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同。
    第三、看防水处理。
      1、所有防水材料必须符合环保标准和有关标准的规定,产品应有出厂合格证明。
      2、涂刷防水层的基层表面,小的有凹凸不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率应小于9%。有地漏的厨房和所有厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少与250mm,不倒泛水、积水,24小时闭水实验无渗漏。
      3、防水层应粘贴牢固、无滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷;地漏、蹲坑、排水口等应保持畅通,施工中需采取保护措施。
      4、穿过墙体、楼板等处已稳固好的管根,应加以保护,施工过程中不得碰损变位;对所有易产生空隙的部位要加细处理,防止渗漏。
      5、防水材料必须涂布均匀,无漏涂、无损伤、厚度不均等现象,必须闭水实验合格后进行下一道工序施工。
    希望我的回答对你有帮助。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-16 20:36

    首先水路验收
    1   、水路材料是否合格及符合要求(包括客户指定)
    2   、水路排布是否合理,定位尺寸准确,右冷左热
    3   、水试压是否合格
    4   、水管固定是否牢固,封补平、实
    5   、卫生间防水层是否破坏。如破坏,重做防水处理
    6   、出水口的高度及间距是否正确及符合客户要求(电器尺寸)
    7   、卫生间地平及坡度是否合理,不泛水、积水,排水畅通
    8   、卫生间下柜及门套下边防水防潮处理
    9   、水路与电、气路交叉时是否正确
    10   、地漏定位及同边防水是否合格
    11   、下水管坡度及浴缸排水是否封闭好且是硬管对准落水口
    收工时水路检查内容
    1   、阀门安装正确,开启灵活、方便
    2   、阀门及龙头接头处无渗水、漏水现象
    3   、开关龙头、面盆、浴缸等洁具无污染、无破损、无划痕
    4   、排水管道畅通
    5   、墙面出水管的护盖严密、紧贴墙面
    6   、卫生间台板边封闭是否严密、无渗水、漏水
    7   、台盆与台板之间密封是否严密,台盆位置正确
    电路验收
    1   、材料是否符合质量要求及客户要求
    2   、电路排布是否合理、是否符合防火要求,空调、厨、卫专线分布
    3   、线管、线盒固定是否合格,两者之间连接牢固
    4   、线管之间,特别是地下部分不允许有接头
    5   、强、弱电排布分路是否合理
    6   、线路测试是否合格,各线之间阻值不小于   0.5   兆瓯
    7   、增容后,配电箱的回路及各电器功率是否够用,各线路的线径是否符合要求
    8   、线管的封补是否合格
    9   、电路、水路、气路有交叉时是否合格
    10   、开关、插座位置是否合理,使用是否方便、安全(柜下洗衣机)
    电路收工时检查内容
    1   、所有线路接通、开关接触良好,工作正常
    2   、灯具、电路及控制面板洁净
    3   、控制面板及灯具安装牢固、方正、顶灯与顶面接触严密
    4   、同一空间,控制面板、插座是否分别在同一高度;不同空间也力争同一高度
    5   、开关与燃气管之间应尽量避开
    6   、插座是否在左零右火上地线
    7   、火线进开关、螺口灯头火线不得接外壳
    8   、接灯线的接头充分接触牢固、绝缘恢复好

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-16 19:20

    首先:水路
    1.我们打开龙头看否有水?水质如何?是否有截止阀生锈影响水质?如果有可以让开发商更换。检查每一个水龙头开关是否完好?观察上下水管道有无渗、漏、堵现象?需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,看看水压,试试排水速度。
    2. 检查水表是否已安装?是否有水表空走?阀门关闭不严?阀门脱丝?连接件滴水等现象。发现水表空走说明水表已损坏或可能存在漏水点。
    3. 抄水表数字,这部分水费不应由业主负担。除了记录水电表的数据以外,还要看看在所有阀门关闭时,水表是否缓慢走动,检查上下水管道有无渗、漏?
    4.检查厕所下水是否顺畅?冲水声响是否正常?水箱是否能正常工作?很多坐厕会因为建筑垃圾而发生堵塞或不畅现象。
    其次:电路
    1.检查插座面板是否有电?用电笔一试既可。试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题?拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
    2.拉闸断电测试。电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路?
    3.看电表是否通电,电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
    4.一般来说照明线截面面积1.5 mm2,普通插座线2.5mm2,空调线4 mm2即可,用专业摇表或小电器来测试插座是否通电,注意空调孔和空调插座是否和室外空调机位相匹配。
    5. 插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好,是否有接地装置。零地电压应小于1V;如果等于0,那么可能是将零地接在一起了。
    6. 通常情况下火灾多是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个。
    7. 开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
    8. 检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。检查弱电插座数目,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。
    9.检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常
    10. 检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃。是否不响或响了不停。
    11.保险插座护幼童。为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。
    12. 卫生间插座规矩多。卫生间内的电源插座应是防潮插座幷有防溅措施,卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座,洗手盆的上方不应有插座。

    第三点:防水
    1. 防水,这是比较容易出现问题的地方,而且一旦装修以后,责任不好鉴定,所以一定验房时作好防水检测。先目测,看找平层30mm,淋浴墙面1800mm以上是否做了防水。
    2.再作闭水实验,用水泥砂浆在门外25公分内围一道约10公分的“U”型门槛,堵好地漏等排水口放满水(地势最高处2公分即可),24小时后去楼下查看即可。这个检测最好与上层住户同时进行,这样能同时检测自家卫生间的顶、地面。在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。
    3.地漏与泛水坡度符合设计要求,达到不倒泛水,结合处严密平顺,无渗漏。可以把乒乓球放在地面,若乒乓球顺势滚到地漏处,就可以了,试验时,记住应从多个方向考察。
    4.顶层住户查渗雨。如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面防水如何,有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的\"考验\",要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 家装水电验收单范本求一份?
    • 锁清秋X 回答:1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。 2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。 3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线6.0平方。 4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。 6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的60%。 7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150mm,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。 12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 15电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900mm。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。 电视机650mm。 16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm. 17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。 18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
    • 新房验收 完工验收 工程验收单 1年以前
  • 4 回答
    • 家装水电验收标准是什么
    • jizeling 回答:1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电改造验收标准是什么?
    • 你在泘我 回答:一、上、下水管道的验收   1)验收的前提条件   给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准,有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。   2)验收的要求   a、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。   b、各类阀门安装位置应符合设计要求,便于使用与维修。   c、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。   d、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。   3)验收的方法与常识   a、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。   b、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。   c、检验水管敷设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。   d、铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直,可略留有余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。   e、进墙水管略有凹进墙,施工是间验收时注意有能与墙体取平,不然,后道工序进行后将有外突感,可采用手感摸测。   二、电气及电器的验收   1)验收的前提条件   a、暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙。   b、每户应设置分户配电箱,即使一户拥有相近两套房,也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置,漏电电流应不大于30mA,有过负荷,过电压保护功能,根据实际用途可分几路排出线,各回路均应确保负荷正常使用,绝缘电阻值应≥0.22mΩ;保护地线与非金属部件连接应可靠。   c、电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定,有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。   2)验收的条件   a、电线排放横平竖直,用金属电线夹头固定,电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。   b、吊平顶内的电气配管,应按明管设置,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上,一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。   c、接地保护应可靠,导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。   d、开关、插座要有暗盒,盒表面平整,外观完好,绝缘器材无裂纹,安装牢固,安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外,须排列整齐,安装牢固。 e、 漏电开关安装要正确,动作正常,灵敏度试验符合规定,过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。   f、漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。   g、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。   h、插座离地面一般为30cm,不应低于20cm。接线时相线进开关,零线直接进用电器,开关一般距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。   3)验收的方法与常识   a、所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头,应留有一定余量,一般为15cm。   b、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。   c、同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm;不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm,电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。   专业的技术就需要有专业的验收方法。学会如何验收水电工程,对于自身家居的水电使用安全,可以说是多了一重保障。
    • 新房验收 完工验收 验收 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电改造验收要点和技巧是什么,求攻略~~
    • hu136535792 回答:第一步:水电验收步骤与工具 验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距 离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查, 如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。 第二步:水电材料检查须细致 水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查,其次要看看使用长度,方便日后的结算。首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。这次小编采访的工地,所有的水管管材都使用联塑PPR管。冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。本案例中,铺装的电线统一使用庆丰牌电线。其次,包裹电线的线管使用联塑PVC管。 第三步:水电管布局检查 管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,能确保日后家居用水用电的安全。水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
    • 新房验收 完工验收 收纳技巧 1年以前
  • 3 回答
    • 家装水电验收规范是什么
    • Lin_4987 回答:  1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。脱排插座高2100mm,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM,电视机650mm。   16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.   17.每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。   18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前