装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

pnp光电开关和npn有哪些区别

家代望 | 被浏览295次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 小小小帅 2016-08-16 20:51

    NPN和PNP型的光电开关功能是相同的,只是接线方式不同,如果你的光电开关是NPN型的,选择发射级接地,集电极接一个限流电阻后接+5v电压(我选择的是6.8K欧的电阻),同样的,如果你的光电开关是PNP的,选择集电极接地,发射级接一个限流电阻后接+5v电压。

    0 评论

  • ABCDEFG_0589 2016-08-16 19:07

    PNP的导通压降小 但反向耐压低 NPN相反;
    1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
    2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
    3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
    4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。
    npn基极高电压,极电极与发射极短路.低电压,极电极与发射极开路.也就是不工作。
    pnp基极高电压.极电极与发射极开路,也就是不工作。如果基极加低电位,集电极与发射极短路。
    输出形式:分npn二线,npn三线,npn四线,pnp二线,pnp三线,pnp四线,AC二线,AC五线(自带继电器),及直流NPN/PNP/常开/常闭多功能等几种常用的形式输出
    用万用表的电阻挡测.他们的原理就是放大器的原理.
    把万用表打到电阻挡,用万用表的2个表笔分别测,会发现电阻无穷大的2跟线,是电源线. 那么剩下的一跟就是信号线了.
    第2步.测量信号线和电源线的+级电阻小的是PNP型
    和电源线负极,电阻小的是NPN型
    这里还有一个小技巧,就是在万用表里的电源并不是在红表笔上,而是在黑表笔上. 建议最好使用数字万用表.
    太简单了,采用数字万用表,根据显示正值时红表笔接的是正极,负值时红表笔接的是负极。
    NPN和PNP型传感器的区别就是在与输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP反之。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-16 17:08

    你好,两者区别如下:
    1、PNP类   PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。   对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。   
      2、NPN类   NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。   对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。   
    希望可以帮到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • npn和pnp继电器有什么区别?
    • du845968102 回答:Npn 开关是有信号触发时输出的是底电平也就是负极0,如果驱动继电器就是继电器线圈一头接高电平正极,线圈另一头接npn开关,这样传感器触发继电器吸合,pnp的正好相反。继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
    • 继电器 电磁继电器 固态继电器 1年以前
  • 3 回答
    • pnp与npn接近开关的区别是什么
    • woshi1091888511 回答:PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。 传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。传感器的NPN和PNP是根据输出晶体管的型号来的。NPN的负载是接在正电源与集电极之间,而PNP是接在集电极与负电源之间的。要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断。
    • 接近开关 接近开关工作原理 接近开关接线方法 1年以前
  • 3 回答
    • 接近开关pnp与npn的区别是什么?
    • xiaoping123 回答:Npn 开关是有信号触发时输出的是底电平也就是负极0,如果驱动继电器就是继电器线圈一头接高电平正极,线圈另一头接npn开关,这样传感器触发继电器吸合,pnp的正好相反。    • 接近开关pnp和npn的区别是什么?
    • xiaoguiMF 回答:你好,PNP和NPN三极管的区别就在于它的极性不同,PNP管它的集电极(也就是C极)接正电极,发射极(e极)接负极电极。NPN管它的集电极接负电极,发射极接正电极。用万能表1*1K档测量,用红表笔接基极(B极),用黑表笔分别测另外两极,通表示是PNP管,相反是NPN管。从材料上讲,PNP和NPN都有锗材料和硅材料,只是在制造上的不同,PNP是P极N极P极连接,NPN是N极P极N极连接。
    • 接近开关 接近开关工作原理 接近开关接线方法 10个月前
  • 3 回答
    • npn型光电开关和pnp型光电开关有没有什么不同?
    • 倒叙_7629 回答:光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。 PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线 1、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。 2、PNP类 PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
    • 小户型 u型管 光电开关 8个月前