装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

家装地暖系统施工方法是什么

程灵槐 | 被浏览131次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-16 15:15

    施工前期准备→现场实地测量→出具施工方案→客户及监理审核→签单→安装采暖主管道→安装分集水器→铺设复合保温板→安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→铺设反射膜→钢丝网→管路铺设→管道冲洗→外观检验及打压试验→回填砼→二次试压→完工总验收→出具施工图纸→备案存档。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-16 02:42

    你好,电地暖施工方法
         1)、墙体开槽;预留线管备后期电地暖温控器安装使用。(由甲方电工完成)。

               2)、铺设电地暖保温板、聚苯板厚度为20毫米,每立方容重为30公斤,每一个房间铺好后,一定要保证地面平整和干净,为下一道工序做好基础。

               3)、铺设电地暖反射膜;反射膜为80克无纺布每一条要压边5公分墙边角也高出5公分以上铺设一定要平整,重叠处再用铝箔胶密封,保证反射膜反热效果。
               4)、铺设电地暖钢丝网;每一个房间反射膜铺好后,就开始铺设钢丝网。钢板网1米*2米、2毫米的丝、10公分*10公分的格,铺好后用扎条固定牢固。
               5)、发热电缆铺设;电地暖在开包时要进行检测,万用表测电阻,摇表测绝缘,记载检测结果便于后续使用,发热电缆放置艺诺美家公司提供的放线器上,省工,绕线不较劲,将电地暖的电缆线按业主方实际装饰布局要求以及我公司设计要求铺设。
               6)、铺好发热电缆后,再固定好地温探头,用欧姆摇表测量铺好的电地暖电阻率。
               7)、电地暖回填作业、一般电地暖的回填均采用豆石回填,施工过程中要提醒工人注意保护电缆。
               8)、液晶温控器安装、通常电地暖的温控器是最后安装的,安装时间基本为装修结束前后,安装前再检测一次电缆的绝缘性以及阻值是否符合标准,没有问题后进行温控器连接调试。

    希望可以帮助你

    0 评论

  • 三心花蕊 2016-08-16 02:24

    方法:1,安装分水器 ,
    2,连接主管
    3.铺设保温层、边界膨胀带
    4.铺设反射铝箔层  
    5.铺设盘管  
    6.连接分水器
    7.根据施工图进行埋地管材铺设  
    8.设置过门伸缩缝  
    9.中间验收(一次水压试验)  
    10.豆石混凝土填充层施工
    11.完工验收(二次水压试验)  
    12.专用温控器最后安装
    注意事项:1.铺装前必须检查地暖系统的密封性。2.地面必须干燥(可通过实验现象判断)
    希望我的回答能够帮助到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 碳纤维地暖系统的优缺点是什么?
    • 青春奋斗者 回答:、吸附容量大: 对有机气体恶臭、腥臭物质(NO、NO2、SO2、H2S、NH3、CO、CO2)吸附量比颗粒和粉状活性碳大20-30倍。 2、吸附速度快:对气体的吸附一般在数十秒至数分钟达到吸附平衡,比GAC高2-3个数量级。 3、耐温性能好:在惰性气体中耐高温1000℃以上,在空气中着火点达500℃。在300℃的连续高温中能够保障30000小时的使用寿命。 4、耐酸、耐碱,具有良好的导电性能和化学稳定性。 5、灰份少:它的灰份含量仅为GAC的十分之一,对回收物质的催化作用小。 选择碳纤维电采暖的N大理由: 优势一、使室内环境更加舒适宜人、感受阳光沐浴。外产品质量检验中心测定,让您的室内充满阳光。 优势二、避免了空气对流,卫生环保 辐射供暖通过远红外线辐射形式散热取暖,对室内物体直接加热升温而不通过加热空气升温。不会造成室内燥热,异味,皮肤失水,口干舌燥,室内尘埃,污浊空气对流。 优势三、热性能更高、更稳定碳纤维是电热体是一种全黑体材料,电热能转换率能达到99%以上,在电热过程中,抗拉强度没有极大变化。前期经过科技处理,高温状态下不氧化,其单位面积的电流负荷不发生。 优势四:不占有使用面积、看不见的享受科源碳纤维电热板可根据需要,选用不同功率,灵活敷设在地面、墙面和吊顶上,不占用任何室内平面空间,使室内空间可以更灵活地布置和安放家具。增加使用面。 优势五、低费用运行、高品质享受红外线辐射采暖、碳纤维热转换率高、聚苯乙烯保温层等诸多优势降低了采暖的运行费用,碳{TodayHot}纤维地板采暖,当室温设计到16℃时能达到普通水暖20℃的取暖效果,电热转换率为99%。远红外辐射采暖,室内周围物体温度高于空气温度,在短期关闭供热系统时,室内周围物体散发的热量会起到保持室温稳定的作用。试验表明本系统停电8小时,室温仅下降2℃。 优势六、碳纤维发热,解决金属发热的诸多问题传统电采暖的电热元件大多采用铁铬铝、镍铬、钨、钼等金属材料和PTC电热元件制作。由于这些材料本身所存在的不可弥补的性能缺陷,导致在使用过程中出现了诸多难以解决的性能方面的技术问题。例如:电转换效率低、耗电量大;金属电热体易氧化,影响使用寿命;PTC电热元件易局部击穿,出现加热功率逐年衰落等等。这些缺陷和不足直接影响到电热采暖产品的安全和可靠使用,阻碍了电采暖的推广和使用。碳纤维电缆地板采暖的出现,解决了金属发热的诸多问题,是真正的绿色环保产品。 优势七、安装方便、半世纪使用寿命作为高科技一体化产品,碳纤维电缆线式伴以其人性化、专业化的设计成为目前市场上安装、调试最为简便的采暖系统产品,100平米以下的面积在无交叉施工的情况下2人1天可完成施工。系统得可靠性经过了数百次严格的检验,系统寿命可达50年,与工程建筑同步。 优势八、升温迅速,热转换效率高,辐射率高节能碳纤维电缆线式是以碳纤维改性后加远红外发射剂,以特殊工艺合成制作的加热元件。电热能转换率为99%以上。在通电几十秒内,发热体表面温度迅速升高,并将热能传递给覆盖在碳纤维电热材板表面的覆盖物,使覆盖物表面温度不断升高,2-4分钟之后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,地面以恒定的温度进行热辐射。这种产品具有节能、经济、无污染、寿命长和温度可控等特点,使用成本仅为普通电供暖的一半左右。本公司生产的节能碳纤维电热板是一种改性浸泡碳纤维和高分子树脂材料合成的高科技新产品,拥有自主技术产权。经国家红外产品质量监督检验检测中心检测达到国家标准。本产品是以远红外线辐射热取暖,把热量直接辐射到空间与人体,传热速度是一般电取暖设备的5倍以上,是地板采暖的第一选择。 优势九、放心安全使用、免维护碳纤维发热,安全可靠,不会出现漏电、过电现象!系统免维护,不会出现任何维护费用! 优势十、远红外散热式升温、递减式温差符合人体生理的需要,完全改变了普通取暖方式的"头热脚寒"的情况,有利于人体健康。 优势十一、红外线散射、频谱光波理疗经国家红外产品质量检验中心测定,波长集中在8-15μ波段,完全覆盖在太阳照射光线的红外光波长之内,医学上称之为"生命之光",是医疗界公认健康理疗的频谱光波,使人体深层细胞适度共振,起到暖身通络、加速血液循环、调节神经和内分泌系统的作用,提高人体免疫力。 优势十二、国际权威监测认证公司通过了ISO9001质量体系认证,获得了CE、GS、CCC认证,产品经过国家技术监督部门,国家红外产品质量监督检测中心检测,各项指标全部达到国家标准。产品的质量我们给予保证! 优势十三、人性化设计、温度智能调控碳纤维电地暖板才用人性化设计,配有智能温控表,可根据您的实际需要进行为期7天的编程!完全做到了智能调控,让您的采暖更节能。
    • 地暖的优缺点有哪些 集成灶的优缺点是什么 长丝碳纤维地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖地面保温系统施工标准是什么
    • 可爱的橙子 回答:地暖施工标准 第一、地暖系统安装前,必须保证整个房屋水电施工完毕且通过验收; 第二、室内装饰上已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕; 第三、保证地暖施工区域平整清洁,任何影响施工进行的设备、材料、杂物等,如电线; 第四、施工的环境温度条件不宜低于5℃; 第五、因为地暖本身的特性,所以应避免与其他工种进行交叉作业,并且确保预留好后期需要的孔洞。 第六、加热管在运输、放置时,必须遮光包装,不得裸露散装,并保证移动时轻拿轻放; 第七、在平时的储存放置时,温度不得超过40℃,且保证通风,一定要保证受到物理压力的伤害。
    • 物业收费标准是什么 地暖保温板 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖回填施工要点是什么?
    • 可爱的橙子 回答:按照规范走地暖的回填为豆石混凝土回填,主要由水泥、黄沙、豆石三部分组成。但目前做回填的单位规范性不佳,基本上算是黄沙混凝土了,而不能称之豆石混凝土,造成这种现象的原因其实也很简单,一个是业主们一味的砍价,另外一个就是地暖公司为了抢单子,故意降低价格从而降低材料成本,在配料上就会动其手脚,所以这点业主们在回填时一定要注意。 第二、地暖回填厚度 理论上讲从地暖挤塑板往上需要5公分的混凝土,但因实际层高和地面层的装饰要求,地暖回填限制在3-4公分左右厚度即可,如果是铺设瓷砖需要磨成麻面,铺设木地板的话在回填结束后还要进行一次手动找平作业,达到镜面效果后进行木地板铺设。 第三、地暖回填施工要点 在地暖回填运输材料时,一定要让搬运工走路或拖车时小心,不要把已经盘好的地暖管给搞乱了。地暖验收后,最好让地暖工人留点卡丁在现场,如果哪里弄乱了,自己卡卡也可以,在冬季进行地暖回填时一定要注意防冻,如果气温是在℃以下,未做好防冻措施,那么及有可能混凝土不凝结,干掉后就起灰,跟沙漠差不多;所以如果是冬天做地暖,一定要把所有的门窗紧闭,每个房间弄个100瓦以
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前