装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电保护开关的安装方法是什么

曹璜 | 被浏览134次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-16 15:45

    漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-16 03:30

    1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。
      2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩孔不用管它,它为了适用模块设计,空开右面配漏电附件就是漏电空开,配上欠压附件就是欠压空开,空开下面的两孔在出厂时已和右面的附件接好线了。
      3、如果自己不会接,建议找一个懂电的师傅给帮忙装一下。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-16 01:33

    1.漏电保护器的安装应符合生产厂家产品说明书的要求。
    2.标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
    3.安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
    4.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
    5.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
    6.采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    7.安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。
    漏电保护器的安全运行要靠一套行之有效的管理制度和措施来保证。除了做好定期的维护外,还应定期对漏电保护器的动作特性(包括漏电动作值及动作时间、漏电不动作电流值等)进行试验,做好检测记录,并与安装初始时的数值相比较,判断其质量是否有变化。
    在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
    漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。
    漏电保护器一旦损坏不能使用时,应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误动作和拒动作,其原因一方面是由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由,应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 家用漏电保护开关接线方法是什么?
    • 四月1234 回答:家庭用漏电保护开关接线方法:漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线。
    • 漏电保护开关 漏电开关 万和热水器漏电保护 7个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关合不上的原因是什么?
    • dxjian 回答:1.按下复位按钮再推手柄。 2.线路有漏电或短路。 3.断路器已损坏。 4.过载发热跳闸。 解决方法:把漏电断路器出线端线拆掉,能合上就说明线路有问题,就要检查线路排除问题。 如果合不上就是断路器坏了,须更换。如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时 也是合不上的,就要等一会儿再合上,如果是这种情况就换一个稍大点的断路器。
    • 漏电保护开关 漏电开关 万和热水器漏电保护 7个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关与空气开关的区别是什么?
    • 倒叙_7629 回答:同型号系列的空气开关和漏电保护器外观上基本一样,只不过漏电保护器上多了一个漏电试验按钮和一个漏电跳闸后的复位按钮。 漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。 空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,只是提供一个隔离点使电路能够通断自如。 但是现在有将两者做成一体的复合开关。 漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸。
    • 漏电保护开关 漏电开关 保护开关 6个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关2p和1p的区别是什么?
    • estevez 回答:一、首先两者都是电气保护开关,短路时可以切断电源,从而保护电器,人身安全。在家用环境下,1P的通常情况下只切断了火线,而零线是没有断开的。 二、2P的一般是火线零线同时断开,一般情况下零线是不带电的,但当零线断线,开路情况下,零线就会带电。 三、而2p断路器可以同时分开火线和零线,从而保护人身安全。从安全性角度考虑2P大于1p. 希望帮助到你!
    • 漏电保护开关 漏电开关 万和热水器漏电保护 4个月前