装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电保护开关的安装方法是什么

曹璜 | 被浏览81次 3个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-16 15:45

    漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-16 03:30

    1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。
      2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩孔不用管它,它为了适用模块设计,空开右面配漏电附件就是漏电空开,配上欠压附件就是欠压空开,空开下面的两孔在出厂时已和右面的附件接好线了。
      3、如果自己不会接,建议找一个懂电的师傅给帮忙装一下。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-16 01:33

    1.漏电保护器的安装应符合生产厂家产品说明书的要求。
    2.标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
    3.安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
    4.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
    5.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
    6.采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    7.安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。
    漏电保护器的安全运行要靠一套行之有效的管理制度和措施来保证。除了做好定期的维护外,还应定期对漏电保护器的动作特性(包括漏电动作值及动作时间、漏电不动作电流值等)进行试验,做好检测记录,并与安装初始时的数值相比较,判断其质量是否有变化。
    在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月检查一次,即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源。在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜,次数也不能太多,以免烧毁内部元件。
    漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电一次,如果再次跳闸,应查明原因,找出故障,不得连续强行送电。
    漏电保护器一旦损坏不能使用时,应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误动作和拒动作,其原因一方面是由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由,应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护开关检测好坏的方法是什么
    • 木子星生 回答:漏电断路器判别好坏的方法: 1、在合闸状态下,按一下漏电检测按钮,断路器断开。按复位按钮,可正常合闸,漏电断路器就基本正常。 2、漏电保护器有专门的测试按钮开关,按一下开关跳闸了就是好的,跳不开就是坏的。还有就是用火地接线法试一下,如果跳闸就是好的。 3、如果想购买漏电断路器,可在购买时让商家当面检测一下,确保合格再买。
    • 漏电保护开关 漏电开关 万和热水器漏电保护 8个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护器跟空气开关的区别是什么?
    • 请叫寡人大王 回答:同型号系列的空气开关和漏电保护器外观上基本一样,只不过漏电保护器上多了一个漏电试验按钮和一个漏电跳闸后的复位按钮。 漏电保护器是通过检测用电器具有无漏电,只要有毫安级的漏电则它立即自动断开电源。空气开关仅仅是一个大电流的空气隔离开关不具备检测功能,只是提供一个隔离点使电路能通断自如。但是现在有将两者做成一体的复合开关。希望我的回答能够让你满意。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 7个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关使用方法是什么?
    • Hzl_8542 回答:先根据入户线选总开关,如果入户线是10平方,则用40A断路器、16平方就用50A断路器;也可以根据电表规格和表后的断路器选,其额定电流只能小于或等于电表的最大承受电流值和表后断路器额定电流值。总开关使用2P断路器。照明一般用10A断路器和1。5平方线就可以,不用带漏电保护;家用空调根据大小选用16-25A断路器和2。5-4平方线,也不用带漏保;厨房、卫生间电器功率较大,一般选用20A漏电保护断路器和4平方线。其它区域如卧室和客厅插座选用16A漏电保护断路器和2。5平方线。
    • 漏电保护开关 漏电开关 万和热水器漏电保护 5个月前