家庭电源总开关选多大合适?

朱亮 | 被浏览5228次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-15 17:53

     家庭空气开关的选择原则,还是根据最大工作电流。也就是选择的空气开关最大能够整定的电流大于等于总功率计算出来的工作电流。
      假如电器总功率:家庭有2个空调(4500W)、1个热水器(2000W)、1个电瓷炉(1600W)、1台电脑(500W)、 1台电冰箱(600W)、 2台电视(300W)。
      总功率=4500*2+2000+1600+500+600+300*2=14300W
      总功率计算公式:P=UIcosφ推出I=P/Ucosφ
      线的电流:I=P/Ucosφ=14300/220*0.8=14300/176=52A
      选择的空气开关最大整定电流为63A,大于总工作电流52A,符合选择原则。理论上这么计算是正确的,但还有个问题。一般家庭入户容量都只有5KW,它们是不可能同时工作的。按上述计算方法开关是起不到过载保护作用的。楼房住户的入户线一般都是2.5mm2,还基本上经过偷工减料达不到这个水平。如果能达到标准,也就是32A的电流。
      所以,全开设备用大开关的话很危险,烧开关烧线。建议按进户容量计算,20A-32A中选择。

    4 评论

  • 幻影繁星 2016-08-16 00:54

    你好,要看你所用的电器,如果空调四台以上,电热水器二台以上,就要考虑100A的,
    如果空调热水器少一点,可以用63A。

    1 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-15 13:17

    你好,要看你所用电器,如果空调四台以上,电热水器二台以上,就要考虑100A的,如果空调热水器少一点,可以用63A。希望能帮到你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调电源插座高度一般多少合适?
    • 言尔无心 回答:空调安装一般可以分为柜式和挂式两种,一般柜式被安装在客厅中居多,而且一般柜式的插座一般都是落地的,所以客厅柜式空调插座安装高度为0.3米。安装在卧室的一般是挂式空调,它的插座一般是安装在与空调挂机差不多的高度,所以我们在安装空调插座的时候一般是1.8米左右。
    • 电源插座 ac电源插座 插座多高合适 1年以前
  • 3 回答
    • 电磁式电源总开关怎么接线?
    • Qyana 回答:两根大接头是一头接蓄电池的正极和点火开关(也就是钥匙开关),另一头接至起动机和发电机的输出正极。小细线,一根黑色的是负极(也就是搭铁),一根红色的是正极(也就是控制线)。当电门钥匙打开时,红色的控制线通电而使电磁开关吸合导通,这时就可以启动了
    • 电源转换器 稳压电源 ups电源 1年以前
  • 3 回答
    • 电源总开关型号有哪些?
    • Eternally 回答:21″以下机开关管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥800V、VCEO≥600V。 25″-29″机开关管:PCM≥100W、ICM≥10A、VCBO≥800V、VCEO≥600V。通过上面数据可知,25″-29″机行管、开关管可代换21″以下机行管、开关管,但成本稍高,而21″以下机的管子不能代换25″以上机的管子。 行管和开关管互换原则不带阻尼的行管原则上可代换电源开关管,但要考虑PCM、ICM、HFE等参数能否符合要求;电源开关管如要代换行管,除要考虑PCM、ICM外还要看其VCBO、VCEO等能否满足要求。例如2SD1547行管能代换25″-29″机电源开关管,但2SD4706电源开关管就不能代换行管,因其VCBO、VCEO达不到要求。
    • 电源转换器 稳压电源 ups电源 1年以前
  • 3 回答
    • 电源插座离地多少合适?
    • 倒叙_7629 回答:室内电灯开关和电源插座离地面高度,国标:(高于)1.4米。 理由:儿童不易接触,成人方便接触。 题外话,现在很多“时髦人”为了所谓的美观,家装时不顾基本安全常识,违规改造、移动“原装”电箱等位置,给自己制造安全隐患。 还有,进户线等电源干线不够长了,虽然也用同样线径的线,随便接起来使用等等都是非常非常危险的做法,火灾的隐患。
    • 插座多高合适 插座离地 插座离地高度 11个月前