3条回答
ABCDEFG_0589 2016-08-13 13:19
1 注浆加固法 注浆工法是通过压送的手段使浆液(水泥、水玻璃等可以生成凝胶、固结体的液体)渗入到地层土颗粒间隙或填充地层中裂隙喷入到地层中和土体搅拌混合形成的固结体,在浆液固结后地层的物理和力学性质得以改善。
2 素混凝土墙(桩)法 通过在围护结构、衬砌外侧浇注素混凝土墙或是素混凝土桩的方法,也可以很好地在围护结构端头墙破除洞门后继续维持土体的平衡,从而保证端头地层土体的稳定性。该法的一般材料为C25、C30混凝土,采用地下成槽、泥浆护壁、水下浇注的连续墙模式,或采用钻孔灌注桩的模式。3 直接掘削法 直接掘削,普通围护结构钢筋混凝土无法采用盾构刀盘直接切割,通过改变围护结构内钢筋的性质或改变切割面的材料可以完成直接切割的目的。对于无加固空间或由于大深度化、大端面化等无法正常加固施工的情况,该法具有很好的效果,而且采用玻璃纤维代替钢筋、电蚀围护结构墙受力钢筋等,可满足刀盘直接掘削的条件。
4 其他方法 除了以上施工方法外,还包括冻结法、水中到达法、滑块法、降水法、压气法、开挖回填法、SMW拔芯法等,
-丶- 2016-08-13 06:13
墙体加固的方法:
(1)减层卸荷,主楼由原来的七层减为六层;
(2)一、二层墙体采用两面加钢筋混凝土层加固;
(3)空心砌块局部承压不够,采用在梁端设垫块或采用压力灌浆的办法填实梁端砌块孔洞;
(4)外墙转角处采用加设构造柱加固墙体的稳定性;
(5)现浇钢筋混凝土板采用减小板跨增加次梁且面层加厚40mm的办法加固;
(6)在承载力不够的梁下增设承重墙。
这里重点介绍承重横墙的加固方案,底层墙由于濒临破坏,采取混凝土组合砌体的方案,即在原240mm宽的墙体两侧每侧现浇60mm厚的钢筋混凝土墙,配筋竖向为φ8,间距为150mm,水平向配筋为φ6,间距为200mm,混凝土采用C20细石混凝土,墙体两侧的混凝土用φ6的穿墙钢筋拉结,位置设在砖缝的部位,其间距双向均为900mm。一层墙体由于破坏严重,在加固计算时略去墙体的承载能力,即荷载全部由两侧的混凝土墙承受;二层墙体因出现的裂缝较轻,采用在二侧用钢筋网水泥砂浆面层进行加固,在加固计算时考虑原墙体的承载能力,水泥砂浆为M10每面3mm厚,钢筋网配筋同底层。