  • ABCDEFG_0589 2016-08-13 14:01

    1、管道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。 2、管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法,目测和手感的方法检查有无渗漏。 3、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。用钢卷尺检查。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-12 18:54

    噪声检查
    振动、噪声无处不在,振动噪声的测量,覆盖了科研、生产、生活的各个领域,通过测量噪声的声压、声强、频率等参数以及频谱、声功率等的分析与计算,完成噪声的评价测试。建筑排水管道系统噪声测试方法:选用TDEC带有实时传输及海量记录功能的数据采集卡,在配套虚拟仪器应用软件的控制下,完成振动噪声信号实时记录及数据分析处理功能。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-12 17:03

    你好,排水管道检查方法如下:
    一、室外排水管道按排水检查井分段灌水试验
    二、排水主立管和水平干管做通球试验
    三、通水试验
    希望能帮到你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防栓检查方法是什么?
    • xiaoping123 回答:1、室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口垫圈是否完整无缺,并进行放水检查,检查后及时擦干,在消火栓阀杆上加润滑油。 2、消防水泵在火警后能否正常供水。 3、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常无故障。 4、检查消火栓箱及箱内配装有消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。 5、对室内的消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或无损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆处等转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。 6、日常检查时如发现室内消火栓四周放置影响消火栓使用的物品,应及时进行清除
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑灭火器配置验收及检查规范具体是什么样的
    • 柠檬_6149 回答:建筑灭火器配置验收及检查规范具体是: 1) 表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须” ,反面词采用“严禁” 。 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应” ,反面词采用“不应”或“不得” 。 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜” ,反面词采用“不宜” ; 表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可” 。 2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 灭火器配置 9个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓检查标准是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 7个月前