照明灯具接地怎么解决?

胡圣杰 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 猫女 2016-08-13 17:20

      你好,绝大多数照明配电系统采用接地故障保护,为此,不论灯具距地面高度多少,应采用Ⅰ类灯具,连接PE线接地;少数情况或局部场所,使用Ⅱ类灯具或用SELV供电,采用Ⅲ类灯具,均不得连接PE线。
      照明设计中,关键是采取那种电击防护措施,再决定选用灯具类别,再确定是否连接PE线,这是必须把握的原则。
      方法一:自动切断电源作为间接接触防护:低压配电线路发生接地故障的保护,即间接接触防护的最主要方法,是依靠保护电器自动切断电源和故障点的联系。GB50054-95《低压配电设计规范》[5]第四章 第四节规定:“接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故”。就是采用自动切断电源的方法作为间接接触防护。该规范规定“接地故障保护措施所保护的电气设备,只适用于防电击保护分类为Ⅰ类的电气设备”。这里说的电气设备,包括所有的配电设备、用电设备,当然也包括灯具。可以看出,GB50054-95规定接地故障保护只适用于Ⅰ类电气设备,而GB7000.1-2002及GB/T17045-2006规定Ⅰ类灯具和Ⅰ类电气设备,其外露可导电部分应连接到PE线。说明两类标准的规定完全吻合,互相协调。这就充分说明了GB50034-2004的7.2.12条规定的Ⅰ类灯具的外露可导电部分应接地(通过PE连接)是完全正确的,把灯具标准的防触电分类和照明配电设计中连接PE线接地的要求正确联系在一起。
      上节所述的自动切断电源作为接地故障保护,是配电(含照明配电)设计中最普遍、最常用的方法,但并不是唯一的方法。
      按GB50054-95规定:“如采取下列措施之一,可以不采用接地故障保护:
      一、采用双层绝缘或加强绝缘的电气设备(Ⅱ类设备);
      二、采用电气隔离措施;
      三、采用安全特低电压;
      四、将电气设备安装在非导电场所内;
      五、设置不接地的等电位联结。”
      总之,这五种方法,使用灯具类别不同,但都不要接PE线。
      希望我的回答能帮到你。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-08-12 16:45

      操作方法:(1)   0类具灯:仅有基本绝缘,不连接PE线,在正常条件下,没有电击危险;但万一绝缘失效,其安全就取决于环境条件:当在干燥场所,具有木地板、地毯等绝缘地面时,就没有电击危险;若在潮湿环境,具有导电地面时,就有电击危险。因此,0类灯具的安全性是有限的。
      1/4页

      (2)   Ⅰ类灯具:有附加安全措施,即外露可导电部分连接PE线,当发生接地故障时,由保护电器自动切断电源。
      (3)   Ⅱ类灯具:依靠双重绝缘或加强绝缘保证安全,不需要连接PE线。
      (4)   Ⅲ   类灯具:用SELV供电,电压不超过交流50V,用隔离变压器供电,二次侧导线和外露可导电部分不允许连接PE线,以避免一次侧故障时的接触电压通过PE线导入二次侧。
      灯具距地面高度,主要涉及直接接触防护。如高度小于伸臂距离2.5m时,灯具应有直接接触防护措施。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-08-11 23:59

      您好,一般照明灯部位接地,都是金属外壳接地。接地线都是双色线,主要是防止维修和清洁时造成人体触电防护。塑料和木制的灯具可以不用接地了。希望我的回家能对您有所帮助。

      0 评论