家庭中央空调管道有什么布置要求?

钟淑贤 | 被浏览172次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-12 08:23

    1~室外机与室内机的连接的专用铜管、配件接头的目的是连接室内机与室外机。
    2~连接管内通过的是冷媒(氟利昂,俗称雪种)。
    3~如在制冷模式下(即夏天时),室内机吸取了室内的热量(排冷气),雪种变成低压中温雪种之后,经较大一条铜管出到室外机。您可以用手摸较大的铜管,感觉较冷,同时表面会有水。
    4~雪种经铜管出室外经压缩机压缩后变高温高压雪种进入室外机换热器内放热(风扇转动)。
    5~然后雪种变中温中压雪种经另一条铜管(较小一条)进入室内,在进入室内机前经节流阀(有毛细管或膨胀阀之类的),作用是节流阀截体积很小,但过了节流阀之后因体积突然变大,于是雪种瞬间会变成低温低压雪种,于是就吸热。
    6~这样就完成了一次制冷循环。如是制热循环,则相反。这样您应该明白两条铜管的作用了吧。
    7~两条管均连接室内机,一般较细的是向室内释放冷气的冷媒管,较粗的吸收室内热量的排气管。进管与出管接口的区别是进管较细,且后面有毛细管或热力膨胀阀,而出管接口较大。
      此外在平时使用过程中切不可用尖物品/硬物碰伤这两根铜管,否则在炎炎夏日空调内的冷媒就会通过破裂出漏出,形成冷媒的泄露,此时空调就不会制冷,这样在使用中空调的作用也就失去了制冷效果。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-08-11 21:11

    中央空调的外机必须放置在通风良好,安全可靠的地方,严禁采用钢支架和膨胀螺栓挂装在墙上。对靠近道路的建筑物安装的空调外机,其托板底面距地高度不得低于2.5m。切记,室外机的出风口严禁朝向邻方的门窗。
    中央空调不及时清洗的话,就会在风道内积累尘土,管道内长满水锈,水藻、细菌等微生物。这不仅会使中央空调制冷效果变差,同样也会促使细菌病毒的传播。所以定期清洗中央空调管道是一件很有必要的事情。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-11 20:00

    具体要求如下: 
    1.家庭中央空调的外机必须放置在通风良好,安全可靠的地方,严禁采用钢支架和膨胀螺栓挂装在墙上。
      2.对靠近道路的建筑物安装的空调外机,其托板底面距地高度不得低于2.5m。
      3.室外机的出风口严禁朝向邻方的门窗,其安装位置距相邻方卧室门窗不得小于下列水平距离。
      1)外机装机容量 2KW的为3m。
      2)外机装机容量 5KW的为4m。
      3)外机装机容量 10KW的为5m。
      4)外机装机容量 30KW的为6m。
      4.外墙面上的空调冷凝水管应有组织排放。
      5.冷凝水水平管应>0.5%的顺坡。
      6.空调冷凝水管应采用间接排水方式。当凝水盘处于机组负压区时,凝水口接管处必须设置存水弯。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 中央空调管道清理方法是什么
    • Lin_4987 回答:中央空调风管的清洗步骤有: 1、阻断系统放入不清洗的风管中一端,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。 2、高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。 3、将清洗机器人放入风管中均匀清洗。 4、此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。 5、清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。 6、拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗、消毒过的风口,用预先准备好的原系统同种材料,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。 7、检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。 8、收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地点。 9、一个系统风管清洗完后,对现场进行整理,恢复原状。
    • 油烟机的清理 住房公积金提取条件是什么 热水器怎么清理 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调通风管道怎么清洗
    • prettygirl 回答:1)确定清洗范围 根据管道的布置情况和阀门的位置,定好清洗距离和清洗检查孔的位置,清洗距离最大可达50米。清洗检查孔应开在三通、四通或管道拐弯处,并且靠近顶棚检修人孔。清洗检查孔可以开在风管底部,也可以开在风管侧面,大小有400×400和240×240(mm)两种。 2)封堵 管道封堵采用充气气囊,气囊能根据管道的形状,在压缩空气的作用下自适 管道形状,达到封堵目的。 风口封堵采用透明塑料膜,塑料膜裁成与风口大小基本相当,用胶带把它与 口边沿密封。在一个清洗管段内,除清洗口和灰尘收集口外,其它风口全部封堵。 3)清洗前检测 用检测机器人对管内进行录像,并标记录像的管道编号,以便与清洗后录像 行对比。 4)四步清洗及预检 首先用气鞭对管道壁进行高频振动,使浮尘和垢块与管壁脱离,脱落的浮尘 垢块在高速气流作用下被迅速卷走,向空气负压机吸气口移动。 在气鞭清洗后没有除掉的灰尘,再用清扫刷清洗一次,因为设备自带摄像头, 道内每一处情况都在清洗工作人员的监视之下,确保管道内每一地方都清洗干净。 因为清扫刷体积大,在管内清扫时对气流有很大的阻滞作用,刷下的灰尘没有完全被吸走,所以还需要气锤机器人进行清洗。气锤机器人是靠大流量的压缩气体进行清洗工作,加上空气负压机的排气量,一送一吸两种气体使管内形成强大\"风暴\",可以把管内的所有灰尘全部清除干净,使管壁光亮照人。把清洗完后的管道进行录像,并标记管道编号。邀请甲方代表对清洗完的管道进行验收签字。 5)高度小于200的一些特殊水平管的清洗 水平风管的高度小于200mm时的矩形风管清洗:单一的清扫刷、气鞭机器人等对高度低于200mm高的矩形风管清洗时,由于高度的限制很难清洗干净。我公司根据风管的形状,采用高度仅为9公分高的智能机器人(或手动旋转气锤)。该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗,保证清洗干净、彻底。该机器人已广泛应用在佰特艾尔公司的所有清洗工程中。主要用于700×120风管和160×120风管清洗。 水平风管的高度大于200-800mm时的矩形风管清洗:我公司有三种设备适合此类风管的清洗。①智能工作机器人2号(高度为150公分)。此机器人可清洗高度200-1000mm,该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗。清洗时根据风管的高度更换清洗操作气管长度进行清洗。②气鞭工作机器人。清洗时根据风管的高度调整气鞭的固定高度进行清洗。③智能刷清洗机器人。该机器人根据风管的高度更换合适的清扫刷和调整延伸杆进行清洗。 6)送风管和回风管的支管清洗。 清洗一个空调通风系统时,应先清洗回风系统然后在清洗送风系统。 清洗回风管时应从回风管的末端向新风机组清洗。其顺序先清回风干管,然后清洗支管,最后清洗回风主管。 清洗送风管时应从新风机组向送风管的末端清洗。其顺序先清送风主管,然后清洗送风支管,最后清洗送风干管。
    • 屋顶通风器 通风软管 中央空调通风 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调管道设计安装要遵循什么原则?
    • dxjian 回答:中央空调管道安装的要点: 第一步:水电进场时联系安装 1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入; 2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线,并做好冷媒管接头的保护。 第二步:第一次安装结束24小时之后 吊装中央空调室外机; 测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后 安装风口,最后设备运行测试。
    • 管道 暖气管道 管道阀门 1年以前