说说建筑给排水阀门的种类有哪些?

柳俊 | 被浏览249次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-08-11 13:17

    1、按阀体材料分类
    非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
    金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门
    铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
    金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
    2、通用分类法
    这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-10 23:42

    (1)截断阀:截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜阀等。

    (2)止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水端的底阀也属于止回阀类。

    (3)安全阀:安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。

    (4)调节阀:调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等参数。

    (5)分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-10 15:53

    旋塞阀、闸阀、截止阀、球阀—用于开启或关闭管道的介质流动。
    止回阀(包括底阀)—用于自动防止管道内的介质倒流。
    节流阀—用于调节管道介质的流量。   
    蝶阀—用于开启或关闭管道内的介质。也可作调节用。
    安全阀—用于锅炉、容器设备及管道上,当介质压力趔过规定数值时,能自动排除过剩介质压力,保证生产运行安全。
    减压阀—用于自动降低管道及设备内介质压力。系使介质经过阀瓣的间隙时,产生阻力造成压力损失,达到减压目的。
    疏水器—用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄漏。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 住宅建筑给排水设计规范求一份?
    • dxjian 回答:给排水 (一) 说明 1. 本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方面制定。 2. 本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3. 除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4. 当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。 (二) 给水系统 1 管材选型 1.1 室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用水泥砂浆衬里球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分采用衬塑钢管,DN≤100丝扣连接,DN>100沟槽式卡箍连接,应视 具体情况考虑防腐。 1.2 室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PP-R管,热水采用专用热水PP-R管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3 水池、水泵房管材 水泵吸水管(自与吸水总管连接处或水泵吸水管的阀门至伸入水池部分)、水池补水管(伸入水池部分)、水池溢流排水管及放空排污管采用薄壁不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4 绿化、喷灌管材 采用PVC-U给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。 1.5 水景管材 水泵出水管、埋地部分及水池补水管均采用PVC-U给水管。
    • 栏杆规范 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 11个月前
  • 3 回答
    • 建筑给排水安装规范是怎样的?
    • dxjian 回答:管道预留预埋要求 1.1.2.1 给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设臵套管。 1.1.2.2 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。 1.1.2.3 穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。 1.1.2.4 钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。 1.1.2.5 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口、搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。 1.1.2.6 预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及规范要求。 1.1.2.7 管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。 1.1.2.8 楼板预留洞要求 1 预留洞位臵正确,洞口大小符合设计及规范要求。 2 使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。 3 套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。
    • 排水板 栏杆规范 房子过户给子女 11个月前
  • 3 回答
    • 建筑给排水工程安装规范有哪些?
    • 这妞很酷 回答:一、工程概况 本工程可分为:给排水工程、采暖工程、通风空调工程。 二、施工工艺 1、管道安装 工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。 管道避让:给水、采暖管让排水管搜索道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。 (1)管道丝接: 1)丝接用于给水管。 2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。 3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。 4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。 5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。 (2)管道焊接 1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。 2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。 3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光 4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。 5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。 6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。 7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。 (3)排水PVC管 1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。 2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。 3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。 4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5—10mm,冬季:15—20mm。 5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。 (4)PPR管 1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。 2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。 3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。 4)熔接管和附件 加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。 5)安装前水压测试 在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否 良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。 6)管道搬运及连接 搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。 与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP—C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。 7)管道固定 用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。 8)安装后水压试验 在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。 2、水压试验 1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。 2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。 3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。 4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。 5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格 6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。 3、系统冲洗 1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。 2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。 3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。 4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。 4、系统调试 系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。 第八章 电气安装工程 ①施工准备 (1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。 (2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。 (3)、向施工人员做好安全、技术交底。 ②电气配管 (1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒: A、直线超过30米时; B、有一个弯,长度超过20米时; C、有两个弯,长度超过15米时; D、有三个弯,长度超过8米时; (2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。 (3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。 (4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。 ③管内穿线 管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试,其阻值不得小于0.5兆欧,并做好记录。 ④器具安装 (1)、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。 (2)、插座、开关盖板紧贴墙面,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。 (3)、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,并注意成品保护
    • 建筑装潢工程公司 建筑装饰工程公司 建筑装饰工程施工 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑给排水设计时要注意哪些问题?
    • 倒叙_7629 回答:从设计方面来说,你得注意管线走向、管径大小,如果对造价有要求的话,你还得注意管材、阀门及设备; 从施工角度来说,注意管道敷设平面位置及标高,给水管试压,排水管灌水通球试验,管道支架形式等等 注意消防,注意是不是要上喷淋,还有消火栓的位置 排水支管户内检修, 由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。为了减少下沉空间,可以选用后排水坐便器及多通道地漏,卫生间吊顶后的高度能保证2.40米左右。
    • 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 房子过户给子女 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑给排水设计规范有哪些?
    • 这妞很酷 回答:第一章总则 第1。0。1条为保证建筑给水排水设计的质量、使设计符合适用、经济、安全、卫生等的基本要求、特制订本规范。 第1。0。2条建筑给水排水设计、应满足生活、生产和消防等要求、同时还应为施工安装、操作管理、维修检测以及安全保护等提供便利条件。 第1。0。3条本规范适用于工业与民用建筑给水排水设计、但设计下列工程时、还应按现行的有关专门规范或规定执行: 一、湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物; 二、抗震设防烈度为10度的建筑物; 三、矿泉水疗、人防建筑和有放射性的、遇水引起爆炸的生产工艺等、有特殊要求 的给水排水和热水供应的设计。 第1。0。4条建筑给水排水工程设计、除执行本规范外、尚应符合国家现行的有关标准、 规范的要求。 第二章给水 第一节用水定额和水压 第2。1。1条住宅生活用水定额及小时变化系数、根据住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度和地区条件、应按表2。1。1确定。 住宅生活用水定额及小时变化系数表2。1。1 注:当地对住宅生活用水定额有具体规定时、可按当地规定执行。 第2。1。2条集体宿舍、旅馆和其他公共建筑的生活用水定额及小时变化系数、根据卫生器具完善程度和地区条件、应按表2。1。2确定。 集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数表2。1。2 注:①高等学校、幼儿园、托儿所为生活用水综合指标。 ②集体宿舍、旅馆、招待所、医院、疗养院、休养所、办公楼、中小学校生活用水定额均不包括食堂、洗衣房的用水量。医院、疗养院、休养所指病房生活用水。 ③菜市场用水指地面冲洗用水。 ④生活用水额定除包括主要用水对象用水外、还包括工作人员用水。其中旅馆、招待所、宾馆生活用水定额包括客房服务员用水、不包括其他服务人员用水量。 ⑤理发室包括洗毛巾用水。 ⑥生活用水定额除包括冷水用水定额外、还包括热水用水定额和饮水定额。 第2。1。3条工业企业建筑生活用水定额、应根据车间性质确定。一般宜采用25~35L/人·班、小时变化系数为3。0~2。5、用水使用时间为8h。 工业企业建筑淋浴用水定额、应按表2。1。3确定、淋浴用水延续时间为1h。 工业企业建筑淋浴用水定额表2。1。3 注:①每辆汽车的冲洗时间为10min、同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定。 ②汽车库内存放汽车在25辆及25辆以下时、应按全部汽车每日冲洗一次计算;存放 汽车在25辆以上时、每日冲洗数、一般按全部汽车的70%~90%计算。 第2。1。4条生活用水定额、水压及用水条件、应按工艺要求确定。 第2。1。5条有洗车台的汽车库内汽车冲洗用水定额、根据道路路面等级和沾污程度、应按下列定额确定: 小轿车250~400L/辆·d 公共汽车、载重汽车400~600L/辆·d 注:每辆汽车的冲洗时间为10min、同时冲洗的汽车数应按汽车台的数量确定。 第2。1。5A条汽车库地面冲洗用水定额可在2~3L/m2范围内选定。 第2。1。6条消防用水量应按现行的有关消防规范的规定确定。 第2。1。7条卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头、应按表2。1。7确定 卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头表2。1。7 注:①表中括弧内的数值系在有热水供应时单独计算冷水或热水管道管径时采用。 ②淋浴器所需流出水头按控制出流的启闭阀件前计算。 ③充气水龙头和充气淋浴器的给水额定流量应按本表同类型给水配件的额定流量乘以0。7采用。 ④卫生器具给水配件所需流出水头有特殊要求时、其数值应按产品要求确定。 ⑤浴盆上附设淋浴器时、额定流量和当量应按浴盆水龙头计算、不必重复计算浴盆上附设淋浴器的额定流量和当量。 第2。1。8条在满足使用要求和保持给水排水系统正常运行的前提下、应采用节水型卫 生器具给水配件。节水型卫生器具给水配件应满足产品标准的要求、并具有产品合格证。 第二节水质和防水质污染 第2。2。1条生活饮用水的水质、应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。当生活饮用水不能保证用水需要、或技术经济比较合理时、可采用非饮用水作为 大便器(槽)和小便器(槽)的冲洗用水。 第2。2。2条生产用水的水质、应按工艺要求确定。 第2。2。3条生活饮用水不得因回流而被污染、设计时应符合下列要求。 一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。 二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙、不得小于配水出口 处给水管管径的2。5倍。 三、特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时、应设置防污隔断器或 采取其他有效的隔断措施。 第2。2。4条生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。在特殊情况下、必须以饮用水作为工业备用水源时、两种管道的连接处、应采取防止水质污染的措施。在连接处、生活饮用水的水压必须经常大于其他水管的水压。 第2。2。5条严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。 第2。2。6条生活饮用水管道应避开毒物污染区、当受条件限制不能避开时、应采取防护措施。 第2。2。7条室内埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距、不应小于10m。当净距不能保证时、应采取生活饮用水贮水池不被污染的措施。 第2。2。8条生活、消防给水合用的水箱(池)、应采取防止水质变坏的措施。 第2。2。9条生活饮用水贮水池和生活饮用水水箱的溢流管必须采取防污染措施。生活饮用水水箱溢流管的排水不得排入生活饮用水贮水池。 第2。2。10条生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式、不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。 第2。2。11条在非饮用水管道上接出水龙头时、应有明显标志。 第三节系统选择 第2。3。1条给水系统的选择、应根据生活、生产、消防等各项用水对水质、水温、水压和水量的要求、结合室外给水系统等综合因素、经技术经济比较或经综合评判方法而确定。 第2。3。2条生产给水系统应优先设置循环或重复利用给水系统、并应利用其余压。 第2。3。2A条生活、生产给水系统当采用循环水冷却系统时、循环水冷却宜采用机械通风冷却方式。 第2。3。3条生活、生产、消防给水系统中的管道、配件和附件所承受的水压、均不得大于产品标准规定的允许工作压力。 第2。3。4条高层建筑生活给水系统的竖向分区、应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件、结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压、住宅、旅馆、医院宜为300~350kPa;办公楼宜为350~450kPa。 第2。3。4A条建筑物内的生活给水系统、当卫生器具给水配件处的静水压超过本 规范第2。3。4条规定时、宜采取减压限流措施。 第2。3。5条建筑物内部的给水系统、宜利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网中的水压昼夜周期性不足时、应设置水箱;当水压经常不足时、应设置升压或升压及水量调节装置。 第2。3。6条删除。 第四节管道布置和敷设 第2。4。1条室内给水管网宜采用枝状布置、单向供水。不允许间断供水的建筑、应从室外环状管网不同管段设两条或两条以上引入管、在室内连成环状或贯通枝状双向供水。如不可能时、应采取设贮水池(箱)或增设第二水源等保证安全供水措施。 第2。4。2条给水管道的位置、不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上面、并应避免在生产设备上面通过。 第2。4。3条给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础;在特殊情况下、如必须穿越时、应与有关专业部门协商处理。 第2。4。4条给水管道不得敷设在烟道、风道内、生活给水管道不得敷设在排水沟内。 管道不宜穿过橱窗、壁柜、木装修、并不得穿过大便槽和小便槽。当给水立管距小便槽端部小于及等于0。5m时、应采取建筑隔断措施。 第2。4。5条给水管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝、如必须穿过时、应采取相应的技术措施。 第2。4。6条生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于1。0m。 第2。4。7条建筑物内给水管与排水管之间的最小净距、平行埋设时应为0。5m;交叉埋设时应为0。15m、且给水管宜在排水管的上面。 第2。4。8条生活给水管道宜明设、如建筑有特殊要求时、可暗设、但应便于安装和检修。给水横干管宜敷设在地下室、技术层、吊顶或管沟内;立管可敷设在管道井内。 第2。4。9条生产给水管道应沿墙、柱、桁架明设。当工艺有特殊要求时、可暗设、但应便于安装和检修。 第2。4。10条给水管道与其他管道同沟或共架敷设时、宜敷设在排水管、冷冻管的上面或热水管、蒸汽管的下面。给水管不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同沟敷设。 第2。4。11条管道井的尺寸、应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件、结合建筑平面和结构形式等合理确定。管道井当需进入检修时、其通道宽度不宜小于0。6m。 管道井应每层设检修设施、每两层应有横向隔断。检修门宜开向走廊。 第2。4。12条给水横管宜设0。002~0。005的坡度坡向泄水装置。 第2。4。13条给水管道穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁处、应采取防水措施。 第2。4。14条给水管道穿过承重墙或基础处、应预留洞口、且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量、一般不宜小于0。1m。 第2。4。15条通过铁路或地下构筑物下面的给水管、宜敷设在套管内。 第2。4。16条给水管道外表面如可能结露、应根据建筑物的性质和使用要求、采取防结露措施。 第2。4。17条给水管宜敷设在不结冻的房间内、如敷设在有可能结冻的地方、应采取防冻措施。 第2。4。18条给水管不得穿过配电间。 第五节管材、附件和水表 第2。5。1条给水管管材应根据给水要求、按下列规定采用: 一、生活给水管管径小于或等于150mm时、应采用镀锌钢管或给水塑料管;管径大于150mm时、可采用给水铸铁管。生活给水管埋地敷设、管径等于或大于75mm时、宜采用给水铸铁管。 二、生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。 三、大便器、大便槽和小便槽的冲洗管、宜采用给水塑料管。 四、各种管道应采用与该类管材相应的专用配件。 五、根据水质要求和建筑使用要求等因素生活给水管可采用钢管、聚乙烯管、铝塑复合管、涂塑钢管或钢塑复合管等管材。 注:①消防、生活共用给水管网、消防给水管管材应采用与生活给水管相同的管材。 ②镀锌钢管、镀锌无缝钢管应采用热浸锌工艺生产。 第2。5。2条给水埋地金属管道的外壁、应采取防腐蚀措施。埋地或敷设在垫层内的镀锌钢管、其外壁亦应采取防腐蚀措施。含有腐蚀性气体房间内的给水管道及其配件、应采用耐腐蚀管材或在管道外壁采取防腐蚀措施。 第2。5。3条当通过管道内的水有腐蚀性时、应采用耐腐蚀管材或在管道内壁采取防腐蚀措施。 第2。5。4条给水管网在下列管段上、应装设阀门: 一、引入管、水表前和立管。 二、环形管网分干管、贯通枝状管网的连通管。 三、居住和公共建筑中、从立管接有3个及3个以上配水点的支管。 四、工艺要求设置阀门的生产设备配水支管或配水管。但同时关闭的配水点不得超过6个。 第2。5。5条阀门应装设在便于检修和易于操作的位置。 第2。5。6条给水管网阀门的选择、应符合下列规定: 一、管径小于或等于50mm时、宜采用截止阀;管径大于50mm时、宜采用闸阀或蝶阀。 二、在双向流动管段上、应采用闸阀或蝶阀。 三、在经常启闭的管段上、宜采用截止阀。 四、不经常启闭而又需快速启闭的阀门、应采用快开阀门。 注:配水点处不宜采用旋塞。 第2。5。7条给水管网的下列管段上、应装设止回阀: 一、两条或两条以上引入管且在室内连通时的每条引入管。 二、利用室外给水管网压力进水的水箱、其进水管和出水管合并为一条管道时的引入管。 三、装设消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管。 四、生产设备的内部可能产生的水压高于室内给水管网水压的设备配水支管。 五、升压给水方式的水泵旁通管。 第2。5。7A条止回阀设置应符合下列要求: 一、管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启止回阀。 二、止回阀的阀板或阀芯在重力作用下应能自动关闭。 第2。5。7B条用于分区给水的减压阀、其设置应符合下列要求: 一、减压阀宜设置两组、其中一组备用。环网供水和设置在自动喷水灭火系 统在报警阀前时、可单组设置。 二、减压阀前后应装设阀门。 三、减压阀前后宜装设压力表。 四、减压阀前应装设过滤器、并应便于排污。 五、消防给水系统的减压阀后(沿水流方向)应设泄水阀门定期排水。 注:当减压阀阀前压力超过阀后给水分区允许工作压力时、不得绕减压阀设旁通管。 第2。5。8条当需对水量进行计量的建筑物、应在引入管上装设水表。 建筑物的某部分或个别设备需计量时、应在其配水管上装设水表。住宅建筑应装设分户水表、分户水表或分户水表的数字显示宜设在户门外。由市政管网直接供水的独立消防给水系统的引入管上、可不装设水表。 第2。5。8A条水表口径的确定应符合以下规定: 一、用水量均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的额定流量; 二、用水量不均匀的给水系统以给水设计秒流量来选定水表的最大流量。 第2。5。9条消防和生活、生产共用给水系统的建筑物、只有一条引入管时、应绕水表设旁通管、旁通管管径应与引入管管径相同。 第2。5。10条水表应装设在管理方便、不致结冻、不受污染和不易破坏的地方。水表前后直线管段的长度、应符合产品标准规定的要求。 第2。5。11条当必须对水量进行计量、而又不能采用水表时、应采用其他流量测量仪表、装置前后应设规定长度的直线管段。 第2。5。12条高层建筑的给水系统、应根据水泵扬程、管网压力变化情况、在输水干管上装设防水锤装置。 第2。5。13条住宅每户进户给水支管宜装设一个可曲挠橡胶接头等隔振降噪装置和配件。 第六节设计流量和管道水力计算 第2。6。1条生活用水的最大小时流量、应按本规范第2。1。1条、第2。1。2条和第2。1。3条的规定计算确定。 第2。6。2条生产用水的最大小时流量和设计秒流量、应按工艺要求计算确定。 第2。6。3条给水管的管径、应根据设计秒流量、室外管网能保证的水压和最不利处的配水点或消火栓所需的水压计算确定。 第2。6。4条住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑的生活给水设计秒流量、应按下式计算: 式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s); Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数; a、k——根据建筑物用途而定的系数、应按表2。6。4采用。 注:①如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时、应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。 ②如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时、应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。 ③综合楼建筑的a值和k值应按加权平均法计算。 根据建筑物用途而定的系数值表2。6。4 第2。6。5条工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑的生活给水管道设计秒流量、应按下式计算:(2。6。5) 式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(L/s); q0——同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s); n0——同类型卫生器具数; b——卫生器具的同时给水百分数、应按表2。6。5-1、2。6。5-2、2。6。5-3、 2。6。5-4采用。 注:如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时、应采用一个最大的卫生器具给水定额流量作为设计秒流量。 工业企业生活间、公共浴室、洗衣房卫生器具同时给水百分数表2。6。5-1 公共饮食业卫生器具和设备同时给水百分数表2。6。5-2 实验室卫生器具同时给水百分数表2。6。5-3 影剧院、体育场、游泳池卫生器具同时给水百分数表2。6。5-4 第2。6。6条不允许断水的给水管网、如从几条引入管供水时、应假定其中有一条被关闭 修理、其余引入管应按供给全部用水量进行计算。 允许断水的给水管网、引入管应按同时使用计算。 第2。6。7条引入管的管径、不宜小于20mm。 第2。6。8条给水管道的水流速度、应符合下列规定: 一、生活或生产给水管道的水流速度、不宜大于2。0m/s。 二、消火栓系统消防给水管道的水流速度、不宜大于2。5m/s。 三、自动喷水灭火系统给水管道的水流速度、应符合现行的国家标准《自动喷水 灭火系统设计规范》的要求。 注:当有防噪声要求、且管径小于或等于25mm时、生活给水管道内的流速度可采用 0。8~1。0m/s。 第2。6。9条给水管网的水头损失计算、应符合下列规定: 一、钢管和铸铁管的单位长度水头损失、应按下列公式计算: 当u
    • 栏杆规范 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 10个月前