3条回答
那么爱你 2016-08-11 13:16
工艺流程:
基面清理→弹线→粘贴滴水槽→夹尺板→抹灰→压光→镏角→修整养护→完成。
滴水线做法:
1、在施工中,有些部位:如女儿墙小沿、通风口盖板或突出墙面的腰线等部位,这些部位的上沿一般都做泛水,坡度不小于1:6,下口通常采用滴水线,俗称鹰嘴。滴水线的施工与墙面抹灰同时完成,突出墙面至少10毫米。要求做到顺直一致、四周交圈。
2、基层做法:一般滴水线做在窗过梁下口,若砼表面很光滑,应先毛化处理,一是凿毛,另一种方法是甩毛。甩毛是用1:1稀粥状水泥砂浆内掺适量建筑胶,使之凝固在砼表面,用手掰不动为止。
3、吊垂直、找水平:边角部位应吊垂直,底口应在同一水平线上,这此部位应提前弹线或拉通线控制。
五、成品保护:
1、抹灰时注意保护门窗、晒衣架等设施,门窗框上残留砂浆及时处理。
2、翻架子要小心,注意不要碰坏了已抹好的墙面及滴水线。
3、注意抹灰的养护,应防止面层的暴晒、水冲、撞击,以保证灰层有足够的强度。
注意事项及说明:
1、空鼓、开裂:由于滴水线抹灰量小且宽度较窄,容易空裂,故基层处理时尤其应注意,抹灰前浇足水,抹灰较厚时应分层,每层不宜太厚。
2、窗户“吃口”各同一层窗户上下口不在同一水平线上,是由于在抹灰时没有拉通线控制。
prettygirl 2016-08-11 07:40
方法:屋面女儿墙在抹灰时,上面应向内(屋面)泛水,墙上水流到屋面后从屋面排水系统流出,女儿墙在设计时内侧都有压顶小檐,以便做滴水线,外侧一般都有外墙保温收口小檐(根据设计),内侧如果没有浇筑小檐,可以植筋重新浇筑,如果抹灰时没有放置滴水线条,可以抹出鹰嘴,装修檐口泛水一般小于或等于60mm的抹鹰嘴,檐口大于60mm的嵌放10mm*10mm滴水线条。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。