装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

立式暖气片安装方法是什么?

杨玉 | 被浏览183次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-08-10 23:06

    把暖气片的外包装剥掉,卸下暖气片的跑风、丝堵。分别从上下四个口往里看,四个口能看到对面的,就是上进下出,进水口为上面任意一个口,出水口为下面任意一个口;如果有两个口不通(或者说看不到对面)就说明暖气片是下进下出或者底进底出,那进水口与出水口分别为这两个口,一左一右,而且这两个口必须在下方。

    0 评论

  • prettygirl 2016-08-10 23:05

    一、钢制翅片管对流暖气片储存、安装方法(立式下进下出型)
      1、暖气片在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护面罩不被伤。暖气片应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.7米,底部应垫高20cm存放。
      2、立式暖气片的安装方式有下进下出和上进上出两种类型。
      3、暖气片安装前应清除进口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装暖气片,予以调整并紧固,面罩距地面5cm。
      4、暖气片螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
      5、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。
    三、铜管铝片暖气片储存、安装方法(立式下进上出型)
      1、暖气片在搬运过程中应轻拿轻放,以免造成损坏,尤其注意保护面罩不被划伤。暖气片应储存在通风干燥的库房,按型号、尺寸分类排放,高度不超过1.5米,底部应垫高20cm存放。
      2、立式暖气片的安装方式有下进下出和上进上出两种类型。
      3、立式暖气片安装前应清除进出口保护物,根据固定孔的位置安置挂件,然后挂装暖气片,予以调整并紧固,面罩距地面5cm。
      4、暖气片芯安装后,面罩挂装之前,翅片遭到碰压容易倒伏,请注意保护;如果翅片倒伏请用尖嘴钳修复。
      5、暖气片螺纹严格按建设部标准J/T6-1999加工制造,一般采用圆锥管螺纹或圆柱管螺纹两种。
      6、系统实验与运行,请注意热水勿超过额定的工作压力值。蒸汽勿超0.3MPA(表压),并应设置自动减压阀。

    0 评论

  • -丶- 2016-08-09 20:56

    第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同;
    第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。
    第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、   整个系统加压检测和暖气片的调试等。
    注意:暖气一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前,其他装修工序决不允许施工。
    需要强调的是,为了美观,如果是在装修前进行的暖气安装,暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内,与暖气片连接时只能看到温控阀门;现在有不少的暖气工程施工人员为了省事,支管直接从地下漏出地面与暖气片连接,这样每组暖气片都有两根管子漏在外面,不仅不美观而且容易碰坏。
    一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽,要求尺寸要留准确,否则影响后期的暖气片安装。
    按照国家的有关规定,暖气系统加压检测要按照以下步骤进行:
    (1)   将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;
    (2)   充满水后,进行水密性检查;
    (3)   加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
    (4)   升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。
    (5)   然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。
    一期工程结束时业主到现场验收合格后,施工人员才可以封槽,一期工程结束。
    暖气一期工程完工后,装修工人在装修过程中必须注意爱护暖气管道和设施,不得移动、损坏。

    第四步:暖气片安装的二期工程施工。
    在顾客家装修工作进行到墙壁已粉刷完毕或贴好墙纸后,进行二期工程施工,暖气片的安装,安装完毕并打压检测合格后,才可以进行木地板的安装。
    按照有关国家规定,二期工程加压检测步骤如下:
    1、   在加压前,要对整个系统进行冲洗,确保系统中没有杂质;
    2、   在确保管道末端都封堵,并且散热器的堵头和排气阀都拧紧的情况下,对系统进行缓慢注水,同时利用散热器的排气阀以及集分水器的排气阀将整个系统的气体排出;
    3、   加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
    4、   升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa,同时检查各连接处无渗漏为合格。

    需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在装修前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。这样安装施工单位是省事了,但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏,落很多灰尘,而且在粉刷墙壁或贴墙纸时还必须拆下来,墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上,在这个拆和装的过程中,暖气片很容易被划伤和碰坏。这种做法实际是一种不规范和不负责的行为。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 立式暖气片价格如何?
    • 一颗柠檬_4908 回答:一般来说工程暖气片一般由施工单位负责安装,生产厂家报价中不含暖气片安装费用;家庭用暖气片安装就要自己拿钱来安装,有的由厂家提供,也可自行安装,暖气片安装价格在北京每组150-240元/组不等。安装一定要找专业的暖气片安装人员负责。对于暖气片价格是一方面,更要注重暖气片的性能市面上的暖气片五花八门,由于暖气片材质多样,造型多变,暖气片性能特点和质量也各不相同,不能只看暖气片价格低,同时要考虑产品性能,综合比较性价比,坚决抵制粗制滥造产品和品牌。
    • 立式浴缸 立式小便器 立式吸尘器 2年以前
  • 3 回答
    • 立式暖气片价格谁知道?
    • AN拉勾勾 回答:立式暖气片价格就130左右。暖气片工作原理:暖气片温度不会超过下面水管里走的热水的温度。虽然是新技术,但是也要遵照热传递的原理和能量守恒定律:受热物体的温度不会高于热源的温度。否则能量将不再守恒,显然这是不可能的。暖气片的温度最多会达到和管里的热水一样的温度,
    • 立式浴缸 立式小便器 立式吸尘器 2年以前
  • 4 回答
    • 立式暖气片安装方法是什么
    • 可爱的橙子 回答:这个一般都有安装的师傅安装的,如果你自己安装很容易出问题的,这个安装方法很复杂,我简单的说一下: 1.测量好暖气片的尺寸,挂在墙上的距离要先想好。 2.确定固定好暖气片,不要松松垮垮的。 3.与各个需要管子和阀门连接好(洗脸盘、浴缸等需要供应热水的地方) 4.热水和冷水管子确定没有弄错。 5.确定热水和冷水能正常使用,不漏水。 安装注意的地方:不要安装在轻体墙,不要安装的太高。注意隐蔽安装就会更美观。
    • 立式浴缸 立式小便器 立式吸尘器 1年以前
  • 7 回答
    • 立式空调的拆装方法是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1.断掉电源;以防触电。清洗空调前,应在送风的状态下运行2~3小时后,断掉电源,打开空调盖板,卸下过滤网。2.清洗过滤网。空调过滤网最好用清水清洗,也可用吸尘器kd果过滤网上的污垢较多,可用少量的中性洗洁精洗,清洗过滤网的时候动作要轻柔,以免损坏过滤网的纤维。清洗后的过滤网一定要晾干后,方能装回。3.用吸尘器吸附灰尘。空调的骨架或者蒸发器上的一些细小的灰尘,可用吸尘器吸附。由于蒸发器的铝片比较弱,用吸尘器除尘的时候不要用力地触碰它,以免铝片受损,也可用专业的空调清洗剂擦拭清理。内部除尘完毕还要用干净的湿毛巾擦拭室内机的外壳,尤其是污垢较多的通风口处。空调清洗、安装完毕,过10分钟启动空的送风装置约20-30分钟,以散去机器里面的潮气。空调机内部器件不要擅自拆动。
    • 空调拆装 拆装空调 空调拆装价格 1年以前
  • 3 回答
    • 立式灯具的好处是什么?
    • ag123456 回答:  (1) 工作寿命长:LED作为一种导体固体发光器件,工作寿命长。其亮度半衰期通常可达到十万小时。   (2) 耗电低:LED是一种低压工作器件,因此在同等亮度下,耗电最小,可大量降低能耗。   (3) 响应时间快:LED一般可在几十毫秒内响应,因此是一种高速器件。   (4) 体积小、重量轻、耐抗击:这是半导体固体器件的固有特点。   (5) 易于调光、调色、可控性大:LED作为一种发光 器件,可以通过流过电流的变化控制亮度,也可通过不同波长LED的配置实现色彩的变化与调节。   LED节能环保的特性无论从环境保护还是从企业的效益来讲,LED都是一个潜在市场,只是目前LED在功能上的成本花销很大,价格上比普通的灯泡要贵很大,但是,LED长寿命、环保、节能,优越的特性,会为我们带来很好的效益.