漏电开关老是跳闸怎么回事?

好家装 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-08-10 01:58

      1.最好找个内行的人把漏电开关也检查一下,如果有故障一定要换新的,这是住宅用电最重要的保护,千万大意不得.
      2.如果经检查漏电开关没有问题,而它又总是跳闸,那就说明你家的电路或电器中有接地点,而和用电量无关.
      3.如果一开灯便跳闸,我个人分析,如果不是漏电开关的问题,则有可能是你家电路中的零线因破损或其他原因造成有接地点.建议找电工检查零线.
      4.在一般的电气器材商场都能买到空气开关.

      1 评论

    • 那么爱你 2016-08-10 22:13

      漏电开关老是跳闸原因如下:   
      1、用电设备功率过大,超过漏电保护器负载能力        
      2、线路短路或漏电,检查线路是否损坏。        
      3、用电设备漏电或损坏,用万用表测量其绝缘性是否正常。        
      4、使用环境过于潮湿。        
      5、漏电断路器器损坏。

      0 评论

    • 自命非凡 2016-08-10 17:51

        原因:

        1,安装不良

        如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

        2,漏电保护器本身有问题

        用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。

        3,漏电保护器与负载不匹配

        随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。