装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

中国双电源自动切换开关厂家有什么推荐

晓军 | 被浏览119次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • FF_7764 2016-08-11 16:01

    1.施耐德Schneider(开关插座十大品牌,电气设备-电工十大品牌,拥有170多年的辉煌历史,全球配电设备领域领先品牌,电气领域的著名制造商,施耐德电气(中国)有限公司)。
    2.家的Gamder(开关插座十大品牌,中国LED开关开创者,中国最大的钢架型开关插座生产基地之一,行业内享有“钢架开关专家”的美誉,中山市家的电器有限公司)
    3.格兰电气(开关插座十大品牌,中国著名品牌,全国开关行业客户满意最佳典范品牌,国家合格评定质量信得过好产品,浙江格兰电气有限公司)
    以上公司规模都比较大,技术人员多,服务态度也不错,生产出的产品质量也比较好,价格也优惠,性价比比较高,值得信赖,用过了感觉还不错,是一个不错的选择

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-10 17:28

    你好,推荐温州红海电器有限公司,他的自动切换开关表面美观,能经常保持光亮如新,经久耐用,造型比较简单,但是很大气,材质看上去也很好,很厚实,而且很牢固。而且他们的口碑很好,为客户提供高品质的商品、高水准的服务,优质的工程质量,都是一流的售后服务,统一细心的管理,还有他们的诚信、实力和施工质量获得业界的认可。价格也比较合理的。希望能帮到你!

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-10 01:33

    1、温州德默勒电气科技有限公司是一家专业从事高低压电器元件及直流断路器等产品的开发、生产制造和销售为一体的高科技企业。
    2、温州红海电器有限公司是一家致力于高频开关电源产品研发和生产的专业厂商。主要产品有直流电源,直流稳压电源,可编程直流电源,充电机,稳压器,变压器,调压器,高频开关充电电源系统。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关控制器手动和自动的区别在哪里
    • 猫女 回答:你好,区别如下: ATS和STS   STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关   主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 ATS自动转换开关   ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。   自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。 希望我的回答能帮到你。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 4个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关规格有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。 双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。 双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。 当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。 部分负荷的允许中断供电时间如下: 1.消防设备(风机,水泵)电源转换时间≤30s 2.应急照明的正常电源与应急电源转换时间应满足: 疏散照明≤15s, 备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s) 安全照明≤0.5s 设计选型时,应根据允许供电中断时间及负载特性选定双电源自动切换开关总动作时间。《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.4条规定,“自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路”。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第3.1.9.2(2)条规定,“带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断时间为1.5s以上的供电”。 允许中断供电时间在1.5s以内的负载及重要场所(如监控中心等)的应急备用电源,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第6.3.1.2(2)-(3)条,应设置不间断电源装置。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 3个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关电路原理是什么?
    • 忆苦思幻 回答:控制器对两路电压/电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压/电流判为过电压/电流,对低于额定值(可调)的判为欠电压/电流。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令。 也可以同时通过485串口与计算机相连,采用软件控制,供用户查找原因,以便用户在最短时间里修复线路,使双电源供电恢复原状态。
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 2个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换开关100a价格多少?
    • huang记忆的颜色 回答:麦克力双电源自动切换开关性能挺不错的,100A的55元。实耐用性价比高,性能稳定,时尚小巧,人性化设计更易用,防水防尘、防静电。双电源切换开关两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。 以上价格来源网络仅供参考
    • 自动转换开关 双电源开关 切换开关 2个月前
  • 3 回答
    • 双电源自动切换转换开关一般多少钱?
    • 忆苦思幻 回答:双电源自动转换开关市场上100元好一点的200元 自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。 价格来源网络仅供参考