装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙干挂花岗石材的价格如何?

翁奇 | 被浏览168次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 小小小帅 2016-08-14 14:01

    干挂花岗石材分半干挂和全干挂,市场价为30-40元每平米,前者使用AB胶粘合,市场价25元(指人工费),后者需要使用槽钢、角钢焊制龙骨,并处理金属饰面防锈,干挂石材安装为40-60元每平米(均指人工费)以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-11 16:37

    你好,外墙干挂花岗石材质量不同,价格也是不一样的,一般来说,质量比较好的价格在80元;质量一般的在50元。外墙干挂花岗石材质量非常达标,耐酸耐碱,耐氧化,表面美观,能经常保持光亮如新,经久耐用。坚固,耐冲击和磨损,不损伤被清洗器皿。造型比较简单,但是很大气,材质看上去也很好,很厚实,而且很牢固。品牌知名度不是很响,但质量确实不错,相比其他的,我感觉性价比不错,值得推荐。以上价格来源于网络,仅供参考!希望能帮到你!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-08-08 22:28

    外墙干挂石材的价格个人感觉挺便宜的,价格参考如下:
    济宁阿城石材有限公司   
    比重 2750(g/cm3)      35元
    云安区利隆石材厂   
    比重 3(g/cm3)      86元
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室外墙防水卷材做法是什么
    • 可爱的橙子 回答:操作工艺 2.1 工艺流程: 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层 2.2.基层清理:施工前应将验收合格的基层清理干净。特别地下室外墙防水施工应在地下室外墙经监理工程师确认后方可进行施工。 2.3基层处理剂施工:基层采用涂刷基层处理剂(冷底子油),涂刷时要均匀一致,不露底,表面干燥后铺贴防水卷材。 2.4.地下主体结构施工完成后,铺帖立面卷材时先将接茬部位的各层卷材揭开,待表面清理、墙面凹凸不平处采用1:3水泥砂浆修补平整,再从下往上、先铺转角、后铺大面、交接处交叉搭接进行施工。 2.5.铺贴附加层:基层处理剂干燥后,对特殊部位做附加层防水施工。如阴阳角、管根部位等处防水施工。附加层必须采用满粘法施工。 2.6.铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪病卷好备用,操作时已将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层于卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,两幅卷材短边和长边的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。外墙立面部位采用满粘法。 2.7.热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌固填实。并应符合下列规定和要求: 2.7.1火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改型沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 2.7.2滚铺卷材时,接缝部位必须溢出沥青热熔胶(接缝处应形成一道明显的沥青条挤出),并应随即刮封接口使接缝粘接牢固,不得有空鼓、皱折。 2.7.3铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。 2.8保护层施工:立面采用50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚酯酸乙烯胶粘剂200mm间距呈梅花形点粘粘贴)。 技术负责人 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 地下室外墙防水卷材技术交底 交底提要 施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 2.9除地下室导墙部位第一道防水卷材横向搭接长度为150mm,其余长边和短边搭接缝宽为100mm,接缝处用满粘粘贴牢固、严密、不允许缝边空鼓,翘边滑移。 2.9.1.上下两层卷材长度搭接缝错开1/3幅度,且不得互相垂直铺贴。 2.9.2.防水卷材如需接长时,用交叉接法接缝,上层卷材盖过下层150mm。 2.9.3.在立面和平面的转角处,卷材的接缝留在平面上,距立面的距离为600mm,卷材接茬的搭接长度为150mm。 搭接区域 搭接区域 素土夯实10厚1:3水泥砂浆240挡土墙防水附加层 3+3SBS防水卷材承台梁 防水附加层 150150 150250 250 240 300 500 CTL 基础底板 240砖胎模 -3*500止水钢板 250 250 250 250 120砖胎模垫层 垫层250 技术负责人 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 地下室外墙防水卷材技术交底 交底提要 施工准备、施工要求、操作工艺、质量标准、成品保护等 交底内容: 3 质量标准 3.1 保证项目 3.1.1 高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 3.1.2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 3.1.3 防水层严禁有破损和渗漏现象。 3.2 基本项目: 3.2.1 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形。 3.2.2 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。 3.2.3 卷材防水铺附加层≥500mm;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 3.2.4 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 4 成品保护 4.1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 4.2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。 4.3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。 5 应注意的质量问题 5.1 卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于150mm。 5.2 空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。 5.3 管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。 5.4 渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。 6 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 6.1 防水卷材应有产品合格证,现场取样复试合格资料。 6.2 胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。 6.3 隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙卷材防水怎么施工?
    • -丶- 回答:地下室卷材防水   1   工艺流程:底板:检查清理基层→涂刷冷底子油→阴阳角附加层铺贴→铺贴卷材防水层→检查验收→保护层施工。   墙面:外墙、外侧混凝土墙面阴阳角修补、堵螺栓眼→防水层接茬清理→涂刷冷底子油→铺贴防水卷材→检查验收→抹20mm   厚的砂浆保护层→砌120mm   厚的保护墙或贴50mm   厚聚苯板→3:7   灰土回填。   2   底板防水层施工。   (1)检查基层的含水率不大于9%(具体方法采用1m×1m   的卷材铺放在基层上,3   ~4h,掀开检查卷材上没有水印即可)。将表面清理干净,有灰碴铲掉,达到表面清洁、平整、不空鼓、不起砂并且所有阴阳角均抹成钝角或圆弧。   (2)涂刷基层处理剂:将改性沥青胶结剂和工业汽油按1:0.5(重量比)的比例稀释,经搅拌均匀后用滚刷均匀涂布在干净干燥的基层上,经干燥后方可进行下道工序施工。   (3)附加层的施工:待基层处理剂干燥后,在转角处铺贴一道附加层,热熔法贴于基层,附加层总宽度不小于500mm。   (4)底板卷材铺设前应根据基坑尺寸确定卷材铺设的位置,并拉线找好方正,先铺一趟卷材,其后卷材根据第一趟卷材位置搭接铺设。电梯基坑铺设应根据实际尺寸进行裁剪。铺贴方法见图5-16:   (5)底板卷材搭接缝距墙根部应大于600mm,两幅卷材长边搭接不小于100mm,短边不小于150mm,上、下两层卷材不应相互垂直方向铺贴。   (6)采用热熔法进行铺贴,火炉加热器喷嘴距卷材约为350mm   左右,沿幅宽内加热应均匀,边加热边缓慢向前滚动卷材,搭接缝部位以溢出热的沥青胶为准,且不得烧穿卷材,在接缝处要附加120mm   的补强胶条,与原卷材熔接。   (7)立面永久性保护墙铺贴好卷材后,作好收口的保护,以免在施工时破坏。   (8)卷材铺贴好并经检查合格后在防水卷材上面做50mm   厚的C20   细石混凝土保护层,立面永久性保护墙防水抹1:2.5   水泥砂浆保护层15~20mm   厚。   3   墙面卷材的铺设   (1)   根据整体墙面的距离确定卷材的幅数,转角处要利用整幅卷材铺设。   (2)   将原底板卷材收口部位清理干净,检查有无破坏现象,并与墙面卷材搭接熔焊,卷材沿长边搭接不小于100mm,短边搭接不小于150mm,上、下层两幅接缝应错开1/3   幅宽。   (3)   卷材铺贴好,经检查合格后,在防水层外侧抹20mm   厚的1:3水泥砂浆保护层,并根据图纸要求位置砌红机砖保护墙或贴50mm   厚的聚苯板,然后回填3:7   灰土。
    • 自粘性防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 地下室外墙防水 1年以前