装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑施工缝的设置要求是什么?

袁杰 | 被浏览311次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-08-08 18:40

     施工缝(construction joint)指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。

      施工缝留设的一般原则:
      施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。
      ( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
      ( 2) 和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。
      ( 3) 对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。
      ( 4) 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
      ( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。
      ( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。
      ( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。
      ( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。

    0 评论

  • 感受你的存在_4805 2016-08-08 17:06

    你好,由于施工技术和施工组织上的原因,不能连续将结构整体浇筑完成,并且间歇的时间预计将超出表10-71规定的时间时,应预先选定适当的部位设置施工缝。
    设置施工缝应该严格按照规定,认真对待。如果位置不当或处理不好,会引起质量事故,轻则开裂渗漏,影响寿命;重则危及结构安全,影响使用。因此,不能不给予高度重视。
    施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应符合下列规定:
    1.柱子留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面
    2.和板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托下部。
    3.单向板,留置在平行于板的短边的任何位置。
    4.有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。
    5.墙,留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。
    6.双向受力楼板、大体积混凝土结构、拱、弯拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。下列情况可作参考:
    (1)斗仓施工缝可留在漏斗根部及上部,或漏斗斜板与漏斗主壁交接处;
    (2)一般设备地坑及水池,施工缝可留在坑壁上,距坑(池)底混凝土面30~1250px的范围内。
    承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,应征得设计单位同意。一般可按下列要求留置:
    (1)基础上的机组在担负互不相依的工作时,可在其间留置垂直施工缝;
    (2)输送辊道支架基础之间,可留垂直施工缝。
    在设备基础的地脚螺栓范围内,留置施工缝时,应符合下列要求:
    (1)水平施工缝的留置,必须低于地脚螺栓底端,其与地脚螺栓底端距离应大于150mm;直径小于30mm的地脚螺栓,水平施工缝可以留在不小于地脚螺栓埋入混凝土部分总长度的四分之三处;
    (2)垂直施工缝的留置,其地脚螺栓中心线间的距离不得小于250mm,并不小于5倍螺栓直径。
    希望能帮到你!

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-08-07 22:03

    建筑施工缝,要求做到使缝两边的构造物能自由沉降,又能严密防止水分渗漏,故沉降缝必须贯穿整个断面(包括基础)。沉降缝具体施工方法如下:
    ①基础部分
    可将原基础施工时嵌入的沥青木板或沥青砂板留下,作为防水之用。如基础施工时不用木板,也可用粘土填入捣实,并在流水面边缘以1:3水泥砂浆填塞,深度约为15cm。
    ②涵身部分
    缝外侧以热沥青浸制的麻筋填塞,深度约为5cm,内侧以1:3水泥砂浆填塞,深度约为15cm,视沉降缝处圬工的厚薄而定。缝内可以用沥青麻筋与水泥砂浆填满;如太厚,亦可将中间部分先填以粘土。
    ③沉降缝的施工质量要求
    沉降缝端面应整齐、方正,基础和涵身上下不得交错,应贯通,嵌塞物应紧密填实。
    ④保护层
    各式有圬工基础涵洞的基础襟边以上,均顺沉降缝周围设置粘土保护层,厚约20cm,顶宽约20cm。对于无圬工基础涵洞,保护层宜使用沥青混凝土或沥青胶砂,厚度10—20cm。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 建筑工程沉降缝施工方法是什么
    • 一颗柠檬_4908 回答:最好设置变形缝,也就是说也有一定的间距,80~100mm足够了! 变形缝: 概念:由于温度变化,地基不均匀趁降和地震因素的影响,易使建筑发生变形或破坏,故在设计时应事先将房屋划分成若干个独立部分,使各部分能自由独立的变化。这种将建筑物垂直分开的预留缝称为变形缝。包括伸缩缝,沉降缝和防震缝。 1伸缩缝 定义:为防止建筑构件因温度变化,热胀冷缩使房屋出现裂缝或破坏,在沿建筑物长度方向相隔一定距离预留垂直缝隙。这种因温度变化而设置的缝叫做伸缩逢。 作法: 从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部断开使其分成若干段。伸缩缝间距为60m左右;宽度20mm ~30 mm。 2沉降缝 定义: 为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。 作法: 从基础底部断开,并贯穿建筑物全高。使两侧各为独立的单元,可以垂直自由的沉降。 设置原则: (1)建筑物平面的转折部位 (2)建筑的高度和荷载差异较大处 (3)过长建筑物的适当部位 (4)地基土的压缩性有着显著差异 (5)建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处 3、防震缝 定义: 在地震烈度≥8度的地区,为防止建筑物各部分由于地震引起房屋破坏所设置的垂直缝称为防震缝。 作法:从基础顶面断开,并贯穿建筑物全高。最小缝隙尺寸为50 ~100 mm。缝的两侧应有墙,将建筑物分为若干体型简单、结构刚度均匀的独立单元。 设置原则: (1)房屋立面高差在6m以上 (2)房屋有错层,并且楼板高差较大 (3)各组成部分的刚度截然不同 规定:在地震设防区,当建筑物需设置伸缩缝或沉降缝时,应统一按防震缝对待 注意这一条:5)建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 2年以前
  • 5 回答
    • 建筑抗震缝设置原理是什么
    • 李应琛123 回答:为避免建筑物破坏,按抗震要求设置的垂直的构造缝叫做抗震缝。该缝一般设置在结构变形的敏感部位,沿着房屋基础顶面全面设置,使得建筑分成若干刚度均匀的单元独立变形。 缝隙两侧结构完全分开,中间间隙距离保证在地震作用下两侧结构不发生碰撞。装修后可完全隐藏抗震缝,对建筑功能影响较小。
    • 定时开关机怎么设置 网关怎么设置 分辨率设置 2年以前
  • 3 回答
    • 地下建筑变形缝有什么设置要求?
    • 荣耀vvv 回答:你好,变形缝设置要求如下: ①伸缩缝设置部位:设置间距与屋顶和楼板类型有关,最大间距一般为50~75m.设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,基础不必断开。伸缩缝的宽度一般为20~30mm。 ②沉降缝设置部位:平面形状复杂的建筑物的转角处;建筑物高度或荷载差异较大处;构造类型或基础类型不共处;地基土层有不均匀沉降处;不同时间内修建的房屋各连接部位。设置要求:其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。沉降缝处的上部构造和基础必须彻底断开。 ③防震缝设置要求:防震缝的宽度B与建筑的层数及构造类型有关。
    • 外墙变形缝 地下庭院 墙面变形缝 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工配电箱设置要求有哪些?
    • 繁华尽落 回答:建筑施工配电箱设置要求 施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。 为保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。 施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。 各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。配电箱工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各工厂、建筑、变电所中。
    • 建筑装饰工程施工 工程施工要求 施工要求 2年以前